Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Sergey Анатольев...
сообщение 10.2.2016, 9:07
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.1.2016
Пользователь №: 47874



Подскжите, знающие, какой трансформатор тока мне нужно поставить в шкаф управления гранулятором, для точной работы амперметра. Какие данные мне для этого нужны? Амперметр на 200А у меня есть в наличие. Номинальный ток двигателя гранулятора, по табличке равен 72А , cos0.85,P-37кВт.
Фото амперметра
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2016, 11:52
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Sergey Анатольевич, сзади что написано?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey Анатольев...
сообщение 10.2.2016, 12:14
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.1.2016
Пользователь №: 47874



Цитата(Костян челябинский @ 10.2.2016, 11:52) *
Sergey Анатольевич, сзади что написано?

Сзади нет ни одной надписи. Фото прилагается

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2016, 12:22
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Судя по столь оттопыренной заднице и таким мощным клеммам (ТАМ ВЕДЬ НЕ МЕНЬШЕ М12? Я правильно понимаю?) это чуть ли не прямого включения амперметр. Поправьте меня кто нибудь. И отсутствие на циферблате значка трансформатора тока как бы намекает на это тоже. Я таких монстров не видел. Попробуйте аккуратно снять первую крышку. Только не оторвите проводки, которые могут идти от этой крышки внутрь амперметра.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey Анатольев...
сообщение 10.2.2016, 12:28
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.1.2016
Пользователь №: 47874



Костян челябинский, клемные болты м10. Я бы заднюю крышку снял, но там стоят пломбы. Думаю если вскрою то назад в случае чего не примут. Этот монстр еще времен СССР. На рынке у барахольщиков взял и судя по всему , еще не эксплуатировался. Клемные болты самого в заблуждение ввели, как силовые
Вскрыл ,вот фото

Судя по всему вы правы, он прямого включения

Сообщение отредактировал Sergey Анатольевич - 10.2.2016, 12:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2016, 12:40
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



НЕ НЕ НЕ, Дальше не нужно ни чего разбирать. Именно про эту крышку и спрашивал. Все правильно, он прямого включения, то есть если напрямую его включить, то больше ни чего не надо. Единственное, что он будет работать не дальше первой трети шкалы, а по правилам нужно стремиться, чтобы показометр был рассчитан так, чтобы рабочая точка была примерно на 2/3 шкалы.

Посмотрите только, может на этой крышке под трансформатором тока что то еще написано?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey Анатольев...
сообщение 10.2.2016, 12:47
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.1.2016
Пользователь №: 47874



Костян челябинский, с обратной стороны крышки ничего никаких обозначений. Если он должен по правилам на 2/3 то мне его нельзя ставить? Он мне нужен для того чтобы регулировать нагрузку на гранулятор подачей дозатора и поддерживать ток в для каждого этапа в пределах 40А -70А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2016, 12:52
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну почему же нельзя. Просто вам будет не хватать шкалы. Попробуйте найти там же, где нашли этот, на 100 ампер. А так, за неимением горничной...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey Анатольев...
сообщение 10.2.2016, 12:54
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.1.2016
Пользователь №: 47874



На 100 ампер и подключить их последовательно, или вместо этого поставить такой же , с встроенным трансформатором тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2016, 12:57
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да, поищите ВМЕСТО. Может есть? Потом, если не найдем, попробуем уменьшить диапазон, но там точность после переделки получится плюс-минус трамвайная остановка. Поэтому оставим этот вариант на самый крайний случай.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey Анатольев...
сообщение 10.2.2016, 13:00
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.1.2016
Пользователь №: 47874



Хорошо, спасибо, поищем, может и на самом деле повезет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2016, 13:01
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ну и от 150и не отказывайтесь, если что.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 20:48