сообщение 10.2.2016, 9:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 30953



Здравствуйте!
На строящемся объекте есть подстанция которая принадлежит МРСК. На расстоянии 3м от этой подстанции стоят я шкафа с автоматами которые принадлежат заказчику. Что-бы МРСК подало на эти шкафы напряжение нужно выполнить их ТУ, в которых, по-мимо всего остального, написано: "Расчетный учет запроектировать и установить на границе раздела.....".
Меня смущает слово "запроектировать". Нужно-ли это делать? И если "да" то как? Просто не понятно что там проектировать? Там та всего поставить по одному ПУ на каждый шкаф и по 3 ТТ для их подключения. Единственное ПУ взять с модемами чтобы профеля потом МРСК само скачивало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.2.2016, 10:46
Сообщение #2





Гости






Цитата(zik12 @ 10.2.2016, 9:12) *
... На расстоянии 3м от этой подстанции стоят я шкафа с автоматами которые принадлежат заказчику. .... Просто не понятно что там проектировать? ...

Попробуем разобраться: Сколько шкафов стоит? Какова нагрузка (мощность)? Напряжение, насколько я понял, 0,4 кВ? Исходя из потребляемой мощности необходимо рассчитать трансформаторы тока, определиться с классом точности ПУ. Далее - учёт реактивной энергии нужен? Вот примерно в таком плане и надо двигаться...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 11.2.2016, 3:36
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата
"запроектировать

Полный перечень вопросов, которые должны быть освещены в проекте:
1. Расчет минимальных и максимальных нагрузок.
2. Выбор ПУ:
- тип;
- номинальные напряжение и ток;
- класс точности;
- наличие модема или телеметрического выхода для интеграции в АИИСКУЭ.
3. Выбор трансформаторов тока:
- тип;
- коэффициент трансформации (на основании максимальной нагрузки);
- класс точности.
4. Для интеграции в АИИСКУЭ - выбор способа передачи данных, оборудования, схема подключения.
5. Выбор мест установки узлов учета, требования к защите от несанкционированного доступа, места пломбирования. Однолинейная схема объекта с указанием мест установки узлов учета.
6. Принципиальная схема подключения узлов учета.
7. Согласование с заинтересованными организациями.
Как видите, полноценный проект получается, и такие проекты делаются. Для этого необходимо задействовать проектную организацию, имеющую разрешение на данный вид деятельности, самостоятельно его выполнить не получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.2.2016, 7:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



почему не получится?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 11.2.2016, 9:04
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 683
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Статья 55.8. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам.
Цитата
Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624
(ред. от 14.11.2011)
"Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 N 16902)
II. Виды работ по подготовке проектной документации
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zik12
сообщение 11.2.2016, 10:20
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 30953



Спасибо всем за ответы.
А нет ли у кого какого-нибудь проекта для примера?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 12.2.2016, 22:17
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата
почему не получится?

Проект нужен, чтобы
Цитата
МРСК подало на эти шкафы напряжение

а им ведь нужен официальный документ, с подписями и печатями, к которому прилагаются "свидетельства и лицензии" проектной организации, доказывающие ее право квалифицированно выполнять такие проекты.