Проект коммерческого учета |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Проект коммерческого учета |
10.2.2016, 9:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.2.2013 Пользователь №: 30953 |
Здравствуйте!
На строящемся объекте есть подстанция которая принадлежит МРСК. На расстоянии 3м от этой подстанции стоят я шкафа с автоматами которые принадлежат заказчику. Что-бы МРСК подало на эти шкафы напряжение нужно выполнить их ТУ, в которых, по-мимо всего остального, написано: "Расчетный учет запроектировать и установить на границе раздела.....". Меня смущает слово "запроектировать". Нужно-ли это делать? И если "да" то как? Просто не понятно что там проектировать? Там та всего поставить по одному ПУ на каждый шкаф и по 3 ТТ для их подключения. Единственное ПУ взять с модемами чтобы профеля потом МРСК само скачивало. |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
10.2.2016, 10:46
Сообщение
#2
|
|
Гости |
... На расстоянии 3м от этой подстанции стоят я шкафа с автоматами которые принадлежат заказчику. .... Просто не понятно что там проектировать? ... Попробуем разобраться: Сколько шкафов стоит? Какова нагрузка (мощность)? Напряжение, насколько я понял, 0,4 кВ? Исходя из потребляемой мощности необходимо рассчитать трансформаторы тока, определиться с классом точности ПУ. Далее - учёт реактивной энергии нужен? Вот примерно в таком плане и надо двигаться... |
|
|
11.2.2016, 3:36
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Цитата "запроектировать Полный перечень вопросов, которые должны быть освещены в проекте: 1. Расчет минимальных и максимальных нагрузок. 2. Выбор ПУ: - тип; - номинальные напряжение и ток; - класс точности; - наличие модема или телеметрического выхода для интеграции в АИИСКУЭ. 3. Выбор трансформаторов тока: - тип; - коэффициент трансформации (на основании максимальной нагрузки); - класс точности. 4. Для интеграции в АИИСКУЭ - выбор способа передачи данных, оборудования, схема подключения. 5. Выбор мест установки узлов учета, требования к защите от несанкционированного доступа, места пломбирования. Однолинейная схема объекта с указанием мест установки узлов учета. 6. Принципиальная схема подключения узлов учета. 7. Согласование с заинтересованными организациями. Как видите, полноценный проект получается, и такие проекты делаются. Для этого необходимо задействовать проектную организацию, имеющую разрешение на данный вид деятельности, самостоятельно его выполнить не получится. |
|
|
11.2.2016, 7:11
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
почему не получится?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
11.2.2016, 9:04
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Цитата "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ Статья 55.8. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам. Цитата Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624
(ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 N 16902) II. Виды работ по подготовке проектной документации 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений |
|
|
11.2.2016, 10:20
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.2.2013 Пользователь №: 30953 |
Спасибо всем за ответы.
А нет ли у кого какого-нибудь проекта для примера? |
|
|
12.2.2016, 22:17
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Цитата почему не получится? Проект нужен, чтобы Цитата МРСК подало на эти шкафы напряжение а им ведь нужен официальный документ, с подписями и печатями, к которому прилагаются "свидетельства и лицензии" проектной организации, доказывающие ее право квалифицированно выполнять такие проекты. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 22:08 |
|
|
|
|