уравнивание потенциалов в помещениях столовой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
уравнивание потенциалов в помещениях столовой |
5.2.2016, 13:13
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.1.2016 Пользователь №: 48171 |
Привет всем! Помогите разобраться! В производственных помещениях столовой по периметру прокладывается полоса 40*4. В зоне пристенного оборудования полоса прокладывается по стене, к оборудованию расположенному островным способом - скрыто в полу. Получается в каждом помещении свой контур уравнивания потенциалов.
Как правильнее соединить эти контуры с главной заземляющей шиной? Я хочу проложить в подготовке пола (до заливки стяжки) по коридору полосу 40*4 и от неё сделать ответвления в каждое помещение, затем опустить эту полосу в вру на ящик гзщ. Можно ли так делать ? |
|
|
Дэн777 уравнивание потенциалов в помещениях столовой 5.2.2016, 13:13
Nail Конечно можно, даже нужно, нужно чтобы контур полу... 5.2.2016, 13:23
Дэн777 Я боюсь того ,что сварные соединения останутся в п... 5.2.2016, 13:28
Nail Цитата(Дэн777 @ 5.2.2016, 14:28) Я боюсь ... 5.2.2016, 14:06
Дэн777 Огромное спасибо!!! Так и сделаю! 5.2.2016, 14:17![]() ![]() ![]() |
|