![]() Отключается автомат без нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Отключается автомат без нагрузки |
Гость_Гость_Руслан_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В течение месяца постоянного проживания в квартире начал выбивать автоматический выключатель группы освещения жилой комнаты, периодически, вместе с ним выбивает входной автомат в подъезде. Стоит ABB на 16А однофазный. Происходит это абсолютно спорадически, с разницей от 30 минут до 2-3 дней. Выбивает даже ночью при отсутствии нагрузки. В этот автомат входит 2 фазных провода. Может ли в этом быть причина? Ни запаха гари, ни нагревания в щитке не почувствовал.
Дом - новостройка. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 16391 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Руслан_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Пожалуйста...
На первом изображении - центральный, на втором - 4-ый слева. Крепления подтягивал. ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 16391 ![]() |
Два провода которые подходят к автомату, если они надежно зафиксированы, не могут быть причиной выключения автомата.
В связи с отвратительным качеством предоставленных фото, невозможно определить какая токовая характеристика у автомата. Поэтому почитайте (удалено) и определите сами какие автоматы у вас установлены. Следует помнить, что автоматы могут срабатывать не только от короткого замыкания но и от перегрева. Причины перегрева могут быть разными- плохая затяжка клемм, попадание во внутрь грязи, влаги, окисление контактов, перегруз по току и т.д. Так же нельзя исключать банальную неисправность автомата (брак). Для начала надо клещами замерять ток проходящий через автомат который в квартире и автомат который стоит в подъезде. Сравнить ток, чтобы понять кто от автоматов запитан и правильно ли подобраны автоматы. Ну а дальше уже делать какие-то выводы, не забывая о том, что в многоквартирных домах иногда бывают "сюрпризы", которые предусмотреть невозможно.
Причина редактирования: ссылки на сторонний ресурс удалены
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
в квартире начал выбивать автоматический выключатель группы освещения жилой комнаты, периодически, вместе с ним выбивает входной автомат в подъезде. Если все так, как вы здесь написали, то это 100% КЗ. Только при КЗ могут отключится два автомата, групповой и вводной. Но КЗ видать не капитальное, а при каких либо механических колебаниях коротит. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 16391 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Ну да, типа под ножку кровати попал провод переноски ![]() автомат группы освещения, может ли кабель от него оказаться под ножкой кровати, это как же нужно извратится ![]() ![]() Сообщение отредактировал Nail - 3.2.2016, 17:32 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |