Срабатывает УЗО при включении водонагревателя в розетку с заземлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывает УЗО при включении водонагревателя в розетку с заземлением |
31.1.2016, 13:34
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.2.2007 Пользователь №: 8265 |
Дано: новый электр. водонагреватель - установлен, подключен к водопроводу, заполнен водой.
При подключении к розетке через удлинитель без заземления ничего нештатного не происходит - он включается и работает. Если подключать через удлинитель с заземлением, моментально срабатывает УЗО в щитке - свет гаснет во всей квартире. Срабатывание происходит в момент касания контактов заземления (т.е. штыри вилки не касаются фазы и ноля в розетке - проверено неоднократно). В какую сторону копать? У меня что-то не так с электропроводкой в квартире? PS У меня похожая история была с газовой плитой: автомат срабатывал при включении её в удлинитель с заземлением. Тогда проблема решилась пластиковой вставкой между газопроводом и шлангом. |
|
|
|
31.1.2016, 14:55
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.1.2016 Пользователь №: 48127 |
Дано: новый электр. водонагреватель - установлен, подключен к водопроводу, заполнен водой. При подключении к розетке через удлинитель без заземления ничего нештатного не происходит - он включается и работает. Если подключать через удлинитель с заземлением, моментально срабатывает УЗО в щитке - свет гаснет во всей квартире. Срабатывание происходит в момент касания контактов заземления Водонагреватель не качественный - пробивает на корпус - идёт утечка по корпусу на землю, срабатывает УЗО. Если подключить без заземления и схватиться за водонагреватель, должно ударить током и выбить УЗО. Любите эксперименты? Сообщение отредактировал Jokk - 31.1.2016, 14:57 |
|
|
31.1.2016, 16:39
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
у меня например новая стиралка тоже поначалу билась током но через некоторое время перестала
|
|
|
31.1.2016, 16:49
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(СерегаР) У меня что-то не так с электропроводкой в квартире? Не исключено!Возможно в щите не совсем всё правильно, но не удивлюсь перемычки в розетке. Убедитесь, что не появляется фаза на заземляющем контакте удлинителя. Проверять нужно в т.ч. и с разворотом вилки удлинителя на 180 градусов. Сообщение отредактировал Rezo - 31.1.2016, 16:52 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
31.1.2016, 19:21
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Срабатывание происходит в момент касания контактов заземления (т.е. штыри вилки не касаются фазы и ноля в розетке - проверено неоднократно). Замеряйте напряжение между заземляющими контактами розетки и вилки водонагревателя. Похоже у Вас нужно делать уравнивание потенциалов, если дом новый. |
|
|
1.2.2016, 0:33
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.2.2007 Пользователь №: 8265 |
Водонагреватель не качественный - пробивает на корпус - идёт утечка по корпусу на землю, срабатывает УЗО. Если подключить без заземления и схватиться за водонагреватель, должно ударить током и выбить УЗО. Любите эксперименты? Не понимаю, как может пробивать и что утекать, если фаза в водонагреватель не подаётся. Контакт есть только у заземления. Меня это и удивляет: соединяешь ТОЛЬКО заземление - и выбивает. Можно ли проверить на пробой, "прозвонив" контакты на вилке? Решился на эксперимент - подключил без заземления и положил руку на корпус. Ничего. Решил пойти дальше и вторую руку положил на полотенцесушитель - тоже ничего. Убедитесь, что не появляется фаза на заземляющем контакте удлинителя. Проверил обычной отвёрткой с индикатором - фазы не обнаружено. Замеряйте напряжение между заземляющими контактами розетки и вилки водонагревателя. Похоже, у Вас нужно делать уравнивание потенциалов, если дом новый. Дом 2006 года. ОК, замерю. Что я должен увидеть на вольтметре? Насколько я понимаю, в норме должны быть нули, да? Кстати, в эту же розетку (без удлинителя) мы подключаем стиральную машину, и не выбивает... Так может быть? |
|
|
1.2.2016, 8:03
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Дом 2006 года. ОК, замерю. Что я должен увидеть на вольтметре? Насколько я понимаю, в норме должны быть нули, да? Кстати, в эту же розетку (без удлинителя) мы подключаем стиральную машину, и не выбивает... Так может быть? Вы правильно поняли. Стиральная машина в одном помещении с водонагревателем? Какими трубами подключены? Удлинитель еще раз проверьте перевернув вилку. Сообщение отредактировал Null - 1.2.2016, 8:10 |
|
|
|
1.2.2016, 12:17
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(СерегаР) в эту же розетку (без удлинителя) мы подключаем стиральную машину, и не выбивает... А нагреватель без удлинителя?А стиралку сюда же, но попробовать с тем же самым удлинителем (не меняя положение вилки в розетке этого удлинителя)? Цитата Убедитесь, что не появляется фаза на заземляющем контакте удлинителя. Цитата(СерегаР) Проверил обычной отвёрткой с индикатором - фазы не обнаружено. Да? В этом уверены?Ну если это ТОЧНО так и нет никакого напряжения на заземляющем контакте, тогда как понимать вот это? Цитата(СерегаР) Срабатывание происходит в момент касания контактов заземления (т.е. штыри вилки не касаются фазы и ноля в розетке - проверено неоднократно)....соединяешь ТОЛЬКО заземление - и выбивает. В Вашем случае почему-то достаточно токов утечки на воду ХВС, для срабатывания УЗО.Вам уже триды было рекомендовано при тех же условий, перевернуть вилку - Вы об этом молчите. Дело Ваше, но чудес, о которых Вы здесь пишите, не бывает!.... Сообщение отредактировал Rezo - 1.2.2016, 12:23 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
1.2.2016, 13:18
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
(т.е. штыри вилки не касаются фазы и ноля в розетке - проверено неоднократно). У меня что-то не так с электропроводкой в квартире? Похоже, что PEN разделили после УЗО. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
1.2.2016, 13:54
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Да - что-то около этого.
Если бы не было потенциала вообще на з/к, тогда бы и не было тока в цепи для рассогласования дифференциала УЗО. Получается так, что цепь замыкается на трубу ХВС либо через воду, либо напрямую через гибкую металлизированную подводку (что вероятнее всего). Значит всё же какой-то потенциал на РЕ всё же имеется, а вот по какой причине - вопрос. Где-то и что-то не так выполнено.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
24.2.2016, 10:05
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.2.2007 Пользователь №: 8265 |
Извините, что пропал.
А нагреватель без удлинителя? Вам уже трижды было рекомендовано при тех же условий, перевернуть вилку - Вы об этом молчите. Без удлинителя не выйдет: не достаёт. С другим удлинителем та же картина. Я ж написал, что проверил фазу. Да, и так, и сяк. Замеряйте напряжение между заземляющими контактами розетки и вилки водонагревателя. Замерил. Показывает 0,3 (ноль целых три десятых) вольта. Этого достаточно для УЗО? Может, пластиковые вставки сделать? Стиральную машину резиновый шланг, похоже, спасает. А тут - оплётка. Или часть оплётки убрать? |
|
|
24.2.2016, 11:08
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 |
Дано: И Вам здрасти.Срабатывание происходит в момент касания контактов заземления (т.е. штыри вилки не касаются фазы и ноля в розетке - проверено неоднократно). УЗО работает по принципу - ток, протекающий по фазному проводу должен быть равен току, протекающему по нулевому проводу. В Вашей проводке жила заземления розеток присоединена к шине нейтрали (нуля) и тем самым, подключая к ней своим удлинителем заземленный бойлер, Вы позволяете части тока утекать в землю. Здесь имеется в виду не ток бойлера, а полный ток Вашего жилища, так как судя по описанию УЗО стоит на вводе. Токовой разницы этого небаланса достаточно для срабатывания защиты. |
|
|
24.2.2016, 12:46
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(U.S.V.) ....жила заземления розеток присоединена к шине нейтрали (нуля) и тем самым, подключая к ней своим удлинителем заземленный бойлер, Вы позволяете части тока утекать в землю. Такое может быть, если только Цитата(Nail) PEN разделили после УЗО.
Сообщение отредактировал Rezo - 24.2.2016, 12:47 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
29.2.2016, 21:21
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.2.2007 Пользователь №: 8265 |
В Вашей проводке жила заземления розеток присоединена к шине нейтрали (нуля) и тем самым, подключая к ней своим удлинителем заземленный бойлер, Вы позволяете части тока утекать в землю. Здесь имеется в виду не ток бойлера, а полный ток Вашего жилища, так как судя по описанию УЗО стоит на вводе. Как мне это проверить и что делать, если это действительно так? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 6:01 |
|