Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 31.1.2016, 22:49
Сообщение #1





Гости






Просьба помочь только Тем кто действительно знает электрику.
Остальных просьба не комментировать.

Начну по порядку.

Был старый Счетчик нужно было его заменить на новый.
Для этого купил меркурий и Диф-автомат.
Все это ставилось в Гараж - поэтому решили не тратиться на УЗО, так как ранее там была одна пробка и всё всегда было хорошо.

Значит разобрал я часть щитка - щиток не простой, но дабы не сильно ковыряться я сделал так:
Подключил провода с улицы напрямую к новому счетчику 1-3. и вывел провода 2-4 на Дифавтомат. как видно на картинке №1,

Поскольку одна из причин замены была - убрать пробку-автомат, то сняв боковую панель - я соединил контакты фазы (картинка №2 ),
чтобы исключить из цепи пробку-автомат.

Дальше все просто к дифавтомату я подсоединил фазу ноль на счетчик и по сути больше никаких изменений я не делал (Кроме как установки DIN линейки).

Далее я вышел на улицу и подсоединил фазу обратно (так как перед работами я отключил из коробки провод на фазу).
Все Отлично заработало - лампочка светилась. Включил дифавтомат - все заработало, лампочка стала мигать.

Далее я нажал кнопку "Т" тест все выключилось. все хорошо. далее я включил свет опять и решил проверить на короткое замыкание уже в сети. (сейчас наверное если взглянуть на картинку №3 )

вы скажете что это неправильно - но других вариантов с имитировать настоящее короткое замыкание я не стал придумывать. я взял кусок провода и замкнул цепь в розетке. хлопнуло щелкнул дифавтомат - темнота.

Все. Дальше света не было, (как я понял на всей линии гаражей) потому что проверил на рас-пред коробке фазу - отвертка больше не горела.

Местный электрик будет только завтра.
А сейчас я хотел бы понять почему так произошло - ведь по сути должен был вырубиться дифавтомат. почему произошло иначе я не понял.
Пожалуйста объясните - и подскажите что неправильно в системе.

(Также загрузил общие картинки для ясности - что где и как)





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 31.1.2016, 23:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Ваш диф автомат не маленький, на 32 А. А вы короткое. Что бы не вырубился общий, ориентировочно должен быть на 60-80А. Сильно зависит от проводки в целом и токов КЗ. Завтра ваш электрик прояснит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 31.1.2016, 23:11
Сообщение #3





Гости






А Ведь раньше же вообще стояла Пробка на 10 и на 25Ампер (в разное время по разному) и кода у нас случалось что провода оголились и закоротились выбивало только нашу пробку.
Дале снова нажимали на пробку и все равботало.
А тут наоборот поидее более серьезный автомат двухполюсный, 32А - а выбивает линию.. Непонятно почему так. (ведь до этого было все проще а выбивало только у нас)

Почему вообще прошло дальше Дифавтомата?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.1.2016, 23:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



, просто для справки дифавтомат = УЗО + автомат, а посему странно читать это
Цитата
Для этого купил меркурий и Диф-автомат.
....- поэтому решили не тратиться на УЗО,


Цитата
А тут наоборот по идее более серьезный автомат двухполюсный, 32А - а выбивает линию..
Потому и выбило автомат на линии, ибо поставили "более серьёзный" автомат у себя


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 31.1.2016, 23:34
Сообщение #5





Гости






Цитата(savelij® @ 31.1.2016, 23:15) *
, просто для справки дифавтомат = УЗО + автомат, а посему странно читать это

Просто нынче УЗО стоит Дороже ДИФАвтомата. тоесть узо рублей на 200-300 всегда дороже. потому я так и написал.

Цитата(savelij® @ 31.1.2016, 23:15) *
Потому и выбило автомат на линии, ибо поставили "более серьёзный" автомат у себя

Кажеться теперь я понял - надо было ставить автомат меньшего "номинала".. потмоу как видимо на общем щитке стоит к примеру на 25А а у меня на 32 - естественно там быстрее выбъет.
Я правильно понял?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.2.2016, 0:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Даже если в голове щита будет 32А, а у Вас 25А, то высока вероятность, что сработают либо оба, либо в голове... при таком способе проверки на КЗ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
d0k
сообщение 1.2.2016, 14:40
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 29.11.2009
Пользователь №: 16391



Цитата(Гость_Николай_* @ 1.2.2016, 0:34) *
Кажеться теперь я понял - надо было ставить автомат меньшего "номинала".. потмоу как видимо на общем щитке стоит к примеру на 25А а у меня на 32 - естественно там быстрее выбъет.
Я правильно понял?

Необходимо еще учесть быстродействие автомата. К примеру- "совковая" АЕшка при КЗ "выстреливает" намного быстрее кастрированных китайских автоматов невзирая на больший номинал по току.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 1.2.2016, 18:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Можно еще дополнить к отвечающим. Для селективности, важна еще и характеристика.

Цитата(Гость_Николай_* @ 31.1.2016, 23:11) *
А Ведь раньше же вообще стояла Пробка на 10 и на 25Ампер (в разное время по разному) и кода у нас случалось что провода оголились и закоротились выбивало только нашу пробку.
Дале снова нажимали на пробку и все равботало.
А тут наоборот поидее более серьезный автомат двухполюсный, 32А - а выбивает линию.. Непонятно почему так. (ведь до этого было все проще а выбивало только у нас)

Почему вообще прошло дальше Дифавтомата?

Диф на 10А или 16А вам поможет. Вообще, зачем без необходимости, так завышать до 32А.
Вернуться в начало страницы