Дополнительное уравнивание потенциалов

Дэн777
сообщение 31.1.2016, 10:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.1.2016
Пользователь №: 48171



В столовой на 2ом этаже по периметру помещений будет прокладываться полоса 40*4 на высоте 300 мм, в зоне пристенного оборудования по стене, для оборудования расположенного островным способом скрыто в полу.Вопрос:
1) Можно ли запитывать эти контуры помещений ответвлением от полосы проложенной в полу под стяжкой и соединённой с контуром ВРУ в подвале?
2.)Надо ли прокладывать полосу к оборудованию, подключаемому трёх жильным кабелем( L+N+PE, кабель проложен в стальной трубе)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 31.1.2016, 11:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



1.Нельзя, последовательно запрещено.
2.Не помешает,если труба заземлена,не обязательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 31.1.2016, 12:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



1. Скорее всего можно, непонятно что за контуры в полу, выравнивание потенциалов?
2. Обязательно подключить оборудование, его основание, если оно проводящее и трубу, в которой проложен кабель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.1.2016, 12:35
Сообщение #4





Гости






Цитата(Дэн777 @ 31.1.2016, 10:44) *
В столовой на 2ом этаже по периметру помещений будет прокладываться полоса 40*4 на высоте 300 мм, в зоне пристенного оборудования по стене, для оборудования расположенного островным способом скрыто в полу.Вопрос:
1) Можно ли запитывать эти контуры помещений ...

Каким напряжением собрались запитывать "эти контуры помещений"? 6 или 10 кВ? Вы осмысливаете задаваемые вопросы? Профессионалм конечно понятно, что вы имели ввиду, да их, к сожалению, остаётся всё меньше, вымирают, как мамонты! Кто потом будет отвечать (здесь допущу грубость, да простят меня господа модераторы) на такие идиотские вопросы!