мб это прозвучит странно, но я совсем не электрик (строительной отрасли). я техник - по компьютерному железу и периферии.
Дело такое: обратились тут с вопросом - подобрать трансформатор (видимо понижающий) для подключения провода ПНСВ 1.2 для прогрева бетона - строящегося многоквартирного дома. Внимание! вопрос: Помогите понять/определить какой нужен (лучше) трансформатор переменного тока или постоянного и какое должно быть на нём Напряжение/Вольтаж, сила тока, мощность и сопротивление, Если известно что за раз подключаем 120м "тройкой" - т.е. всего на 360м. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Наберите в любом поисковике заголовок Вашего вопроса и найдёте всё, вплоть до технологических карт.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Dim_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
. для каждого случая необходимый трансформатор рассчитывается индивидуально! Если бы это было так, то для каждого строительства изготавливался бы каждый раз новый трансформатор. А потом выбрасывлся. Все свалки были бы усеяны ими. Просто те, кто вас наняли пытаются скроить на аренде или покупке готовой станции прогрева. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Смотрим ЗДЕСЬ раздел прогрев бетона проводом...
|
![]() |
|
Гость_Гость_Dim_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Если бы это было так, то для каждого строительства изготавливался бы каждый раз новый трансформатор. А потом выбрасывлся. Все свалки были бы усеяны ими. Просто те, кто вас наняли пытаются скроить на аренде или покупке готовой станции прогрева. глупость такую сказали ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Но СТАНЦИЯ то во всех случаях одна и та же. Просто у неё по сравнению с обычным трансформатором очень широкий диапазон регулировок
я в этом не разбираюсь А зачем вообще тогда браться за это дело? Я же не лезу в софт. Хотя по профессии не очень далеко - специалист по электроприводу. Там и там чипы -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Dim_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Но СТАНЦИЯ то во всех случаях одна и та же. Просто у неё по сравнению с обычным трансформатором очень широкий диапазон регулировок А зачем вообще тогда браться за это дело? Задача поставлена - нужно выполнить ![]() 1. А какая станция? конкретно? можно пример? ссылку? 2. Вы про СПБ говорите? тк трансформатор там же всё равно нужен? или нет? не смейтесь тльк ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Dim_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да, нужна станция прогрева бетона. Она уже включает в себя трансформатор.
А если завтра задачу поставят сигануть этажа этак с 17го? Тоже побежите выполнять вперёд собственных трусов? -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Dim_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
А по делу есть станции прогрева бетона, они уже содержат в своем составе трансформатор и умеют регулировать ток (т.е. работать в разных режимах).
Для таких целей используются такие типы трансформаторов: КТП-ОБ (20,60 и 160); КТПТО-80. Вам выше уже ссылку дали, почитайте. Вот тут про прогрев бетона в картинках, но полезного мало конечно. Сообщение отредактировал с2н5он - 28.1.2016, 22:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
всё зависит от цены вопроса] даже если цена вопроса жизнь? Вам об этом намекают пысы: не нужно выкладывать ссылки на ютуб с малолетними идиотами -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Dim_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Dim_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
А по делу есть станции прогрева бетона, они уже содержат в своем составе трансформатор и умеют регулировать ток (т.е. работать в разных режимах). Для таких целей используются такие типы трансформаторов: КТП-ОБ (20,60 и 160); КТПТО-80. Вам выше уже ссылку дали, почитайте. Вот тут про прогрев бетона в картинках, но полезного мало конечно. Спасибо, хоть какая-то конкретика, утром посмотрю. |
![]() |
|
Гость_Рома_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Поделюсь своим опытом. Дело не хитрое, но "нюанусов" много
Станция КТП-ОБ 63 1. Провод ПНСВ 1,2 нарезается кусками по 27 м (мы соединяем в звезду, можно треугольник но длина будет больше и неудобно работать). 2. Растягивается по арматурным каркасам. Крепление вязками из того же ПНСВ. Сильно натягивать и часто крепить нельзя, для того что бы провод имел некоторую свободу дабы впоследствии не повредить вибратором. Но и совсем разболтанными нельзя оставлять, а то после заливки неизвестно как провода в массе бетона расположатся. Количество и линий и плотность - это тема для отдельного разговора- это зависит от градусов за бортом и конфигурации строительных конструкций. 3. Был такой опыт - заливали плиты - эти 27м при помощи дрели заматывали в спираль потом эти спирали растягивали по плите. 4. Скрутки должны быть в бетоне иначе отгорят быстро. Выход из бетона проводом АПВ 4 или 6мм2. Скрутка ПНСВ с АПВ выполняется длиной не менее 5см и тщательно. Изолируется по нашему опыту двумя слоями изоленты пвх ПЛОТНО виток на виток. На п.4 обратите внимание если в процессе отгорят большинство скруток, бетон будет плохого качества или вообще не спасете. 5. Собирается схема звезды. Мы на досках делали гитару из трех проводов А-50 (голый люминь). Располагали эту "гитару" вдоль мест выхода проводов и прицепляли к ней. Нейтраль просто в кучу. Соответственно "гитара" соединялась с выходом станции. Иногда, когда проводов немного делали просто скручивали и к станции без "гитары". Это что касается схемы. Про остальное следует продолжение. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |