Для защиты розеток стоит "автомат защиты" на 16А и УЗО на 25А. Почему "автомат" меньше по номиналу чем УЗО и что будет если поставить "автомат" на 25А.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вопрос поставлен не правильно. Почему УЗО больше по номиналу, чем автомат. Отвечаю. Потому, что так требуют правила. УЗО должно быть по номиналу НЕ НИЖЕ, чем аппарат защиты от сверхтоков. А что будет если на розеточную сеть поставить автомат на 25 А? Подойдите к розетке и прочитайте на ней номинальный ток. И поймите, что при 25 Амперах автомат не должен отключаться. А розетка имеет право уже стекать на пол.
Предвижу следующий вопрос про то, что если под этим автоматом несколько розеток. Поищите в сети про ВТХ автоматов и почитайте про это. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
ba1954, УЗО не защитит вашу розетку от перегрузок,поэтому его номинал не должен быть меньше защиты.А 25А обозначает что его контакты,проводники,вся его начинка расчитана на ток25А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2006 Пользователь №: 5132 ![]() |
Уважаемый zendo057! Проводка линии 2,5 квадрата. По остальным направлениям тоже нет вопросов. И из Вашего ответа я понял, что номинал защиты можно безболезненно поднять до 25А.
Очень признателен за ответ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Уважаемый zendo057! Проводка линии 2,5 квадрата. По остальным направлениям тоже нет вопросов. И из Вашего ответа я понял, что номинал защиты можно безболезненно поднять до 25А. Очень признателен за ответ. Все что сказано выше касается только УЗО.Номинал автомата зависит от проводки,счетчика,номинальной нагрузки.Если ваша нагрузка вписывается в рамки 16А то и ставте 16А.Завышать нет смысла. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2006 Пользователь №: 5132 ![]() |
В продолжение дискуссии, уважаемый zendo057, могу сказать, что с сечением проводки, параметром счетчика, выделенной мощности и т.д. вопросов нет. А вот в линии обсуждаемых защиты и УЗО ток нагрузки может достигать 18-20А, что приведет к срабатыванию 16Амперного автомата. Поэтому возникла необходимость замены автомата на 25А. А так-как этот номинал не превышает номина УЗО, то из Ваших слов я понял, что страшного здесь ничего нет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Пароль для гугла "ВТХ автомата". Поизучайте. Много интересного узнаете.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2006 Пользователь №: 5132 ![]() |
Ознакомился с материалами "ВТХ автомата" и решил заменить автомат на 25А и с ним УЗО на 40А. Но мне все-таки не понятно, почему автомат на 25А при всех превышениях I/Iн может выдержать все временные интервалы, а УЗО нет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ознакомился с материалами "ВТХ автомата" и решил заменить автомат на 25А и с ним УЗО на 40А. Но мне все-таки не понятно, почему автомат на 25А при всех превышениях I/Iн может выдержать все временные интервалы, а УЗО нет. Ахрениетельный вывод из "ВТХ автомата")))Сообщение отредактировал haramamburu - 27.1.2016, 21:40 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ахрениетельный вывод из "ВТХ автомата"))) Угу. Если изучили ВТХ, то ответьте на вопрос: через какое время отключится автомат С16 при токе 20А? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Отмечу, что некоторые производители (IEK, шнайдер) заявляют, что в цепи "УЗО-автомат" эти 2 аппарата могут быть выбраны на один и тот же номинальный ток. Скорее всего так дело обстоит и с другими производителями. Незачем завышать.
Также автору темы советую серьёзно подойти к вопросу защиты кабелей питающих розетки автоматическими выключателями. Узнать точно какой кабель, уточнить его длительно-допустимый ток (не по ПУЭ а по каталогам производителя или ПУЭ-20%), есть ли рядом другие кабели, способ прокладки кабеля этой группы, уточнить нагрузку единовременную длительную/кратковременную и самостоятельно сделать выводы о значении номинала автомата в данном случае. Другими словами: может быть так, что при длительной большой нагрузке кабель поплавится конкретно (после чего может быть всё что угодно), а автомат не почувствует (будет отключать долго). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Но мне все-таки не понятно, почему автомат на 25А при всех превышениях I/Iн может выдержать все временные интервалы, а УЗО нет. Кто вам такое сказал? Именно УЗО 25 А "заточено" для работы с автоматом того же номинала в 25А. И под все допускаемые им перегрузки в том числе. Явам открою страшную тайну. Тут на соседнем форуме человек препарировал УЗО ИЭК номиналами в 16 и в 40 ЕМНИП Ампер и не не нашел ни какой разницы в конструкции силовой части. Т.е. номиналы этот производитель указывает на своих УЗО любые, какие хочет лишь бы не возбуждать общественность мыслью, а почему все УЗО с одним номиналом -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Отмечу, что некоторые производители (IEK, шнайдер) заявляют, что в цепи "УЗО-автомат" эти 2 аппарата могут быть выбраны на один и тот же номинальный ток. Скорее всего так дело обстоит и с другими производителями. Незачем завышать. Это не только производителями сказано ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_Чайник_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Т.е. номиналы этот производитель указывает на своих УЗО любые, какие хочет лишь бы не возбуждать общественность мыслью, а почему все УЗО с одним номиналом Сегодня всем рулит маркетинг, и одно из основных правил увеличения продаж - расширять ассортимент, создавать "свои" продукты для каждой группы потребителей. Так появляются 10 видов мыла (для мужчин, женщин, утреннее, вечернее и т.д.), отличающееся по составу только отдушками и красителями, 20 марок сварочных инверторов на типа 160-200-250 А с косметическими отличиями. Так и здесь. Переналаживать 4 раза производственную линию для сборки УЗО с токовыми номиналами 16, 25, 40, 63 Ампера означает увеличить себестоимость, и ценой выпасть из ниши "отечественно-китайского" производителя. Поэтому делают одно изделие - на 63А, а бренд, маркировку и т.д. определяет маркетинг по заказам оптовиков (ну, и ценой чуть поиграют для приличия). Но с формальной точки зрения (соответствия ПУЭ, проекту, экономическим расчетам и т п.) необходимо покупать и ставить с той маркировкой, которая подходит по бумагам. Хотите реальных, а не китайских ампер - смотрите в сторону серьезных брендов, хотя и там сейчас легко нарваться на подделку. Сверху красивая маркировка и даже голографическая лейбла, а внутри - старый добрый нонейм-китаец. Зависит от оптового поставщика и его порядочности, и мало зависит от розничного продавца. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Это не только производителями сказано ![]() Да когда-то звонил им, не поверив в это, вот и написал конкретно кому звонил)) Так появляются 10 видов мыла (для мужчин, женщин, утреннее, вечернее и т.д.), отличающееся по составу только отдушками и красителями, Есть ещё натуральное мыло, хороший производитель (такой как я) действительно делает разные составы для разных целей. А химическое-дрянь, отличающаяся цветом/формой/отдушками. Переналаживать 4 раза производственную линию для сборки УЗО с токовыми номиналами 16, 25, 40, 63 Ампера означает увеличить себестоимость, и ценой выпасть из ниши "отечественно-китайского" производителя. Поэтому делают одно изделие - на 63А, а бренд, маркировку и т.д. определяет маркетинг по заказам оптовиков (ну, и ценой чуть поиграют для приличия). Вы не правы... Гораздо дешевле сделать разные линии, чем клепать один и тот же завышенный номинал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2006 Пользователь №: 5132 ![]() |
Костян Челябинск... вопрос конечно интересный. Для автомата С16 при токе нагрузки 20А I/Iн=1,25. по гафику на горячем автомате он вырубится через 3-4 часа, а вот на холодном автомате вертикаль 1,25 идет параллельно графику. Тоесть он может не сработать вообще или тут есть расчет по формуле?. Потом хотелось-бы уточнить, на холодном это 30 градусов, а сколько тогда на горячем?
Коляныч спасибо за совет, по кабелю и допустимой длительной нагрузке вопросов нет. А вообще по номинальному току автомата и УЗО стоящему в его цепи мнения расходятся. Кто-то считает, что они могут-быть равны, а кто-то, что номинальный ток УЗО должен быть на ступень выше. Я предпочел второй вариант, т.к. это не хуже. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
По номиналам. Не надо ни кого слушать. Нужно читать правила. И мануалы. И там и там написано одно и то же - НЕ НИЖЕ. То есть вы сняли вполне годный один аппарат и потратились на ещё один.
По номиналу автомата. У вас нагрузки в 20А часами могут наблюдаться? Или все таки такие пики не больше 10 минут могут быть? Зачем загрублять защиту, если и родная справится вполне хорошо? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2006 Пользователь №: 5132 ![]() |
В цепи защиты на 16А и УЗО на 25А будет ставится нагрузка в зимнее время- два обогревателя 2кВт и 1,5кВ и оргтехника максимум на 1кВт. В сумме получается 4,5кВт. Правда обогреватели могут работать вместе, попеременно или не работать оба. Но по времени их работы трудно определиться. Из оргтехники постоянно работать будет только компьютер. Но мне кажется надо расчитывать по максимуму, а это 4,5кВт с током потребления 20,5А. В этом случае я считаю надо ставить защиту на 20А и УЗО оставить на 25А. Какие будут рекомендации.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В таком случае лучше все таки сделать отдельную линию на оргтехнику под отдельным автоматом. И то только в случае, если нагреватели оба будут выкручены на полную мощность. Если же нагреватели будут включены не на полную мощность, то даже если в какой то момент они включается одновременно, да ещё и в момент пика потребления оргтехникой, ни чего не произойдёт
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Позвольте пару слов без протокола?
![]() Цитата(ba1954) ....возникла необходимость замены автомата на 25А. А так-как этот номинал не превышает номина УЗО. Правильно рассуждаете!Проводка линии 2,5 квадрата.....я понял, что номинал защиты можно безболезненно поднять до 25А И номинал розеток тут не при делах (об этом на форуме постоянно идут "тёрки"). Вы защищаете линию, а не розетки. А розеток может быть не одна, а 10 и все разного номинала по току. А вот что (какую нагрузку) в каждую розетку включать - это совершенно другой вопрос, который в свою очередь и должен согласовываться с оборудованием (домашними приборами). Теперь.... Установить АВ на 25 А конечно можно, но я бы рекомендовал на ступень ниже - 20 Ампер. Объяснение простое - со временеи проводка и её изоляция меняет свои свойства, а в настоящее время вся (почти вся) проводка выпускается не по ГОСТам, а по тех.условиям, что на "законных" основаниях, позволяет производителям несколько занижать сечение проводника - чем они и пользуются. Ну и качество самого материла - алюминий и медь сейчас довольно "грязные". Надеюсь с этим всё понятно. Теперь УЗО!.... Глупость конечно говорить о том, что производитель обозначает номинальный токовый ряд формально. Реального производителя в нашей стране Вы не найдёте (говорю абсолютно точно), но в конструкции правильного УЗО всё же есть несущественные изменения для того или иного ряда по номиналу тока. Обычно (насколько мне известно) это площадь контактой группы (что бывает достаточно редко) и сила прижатия контактной группы. И если Вы установите наминал УЗО равный номиналу АВ, то никаких нарушений нет. Рекомендации устанавливать УЗО на ступень выше - это только рекомендации, а не обязанность! Однако должен сказать, что такие рекомендации (УЗО на ступень выше) не без основательны. Связано с температурной нестабильностью при постоянной работе в режиме макс. тока и режима КЗ. И последнее, относительно номиналов УЗО..... Дело в том, что УЗО может устанавливаться не на одну линию, а на несколько. Вот тут-то и очень важно учесть работу УЗО в сумме токов этих линий, что приведёт уже к обязательному номиналу УЗО выше, чем номинал любого АВ защищаемого эти линии. Ну вот примерно так.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |