Здравствуйте.
Я более менее разбираюсь в электричестве, но со сборкой щита от помощи не откажусь. Итак, квартира студия. Заведено 3 фазы + Ноль. Собрал щит на "бумаге", и хочется услышать мнение,советы экспертов, чтоб не было перекоса фаз и автоматы работали как им и положено. В автоматах по Амперах "плаваю". Поправил: Вопрос: УЗО устанавливается в паре с автоматом, но после УЗО+автомат идут автоматы на потребители, есть смысл в автомате после УЗО? Спасибо. Сообщение отредактировал Jokk - 28.1.2016, 10:41 |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2016 Пользователь №: 48128 ![]() |
Здравствуйте. Первый вопрос: зачем вам реле напряжения? (я так понимаю это реле контроля напряжения?) Второй воперос-совет: На вводе используйте автомат. Если три фазы (пятипроводная система) то трехполюсный, если одна фаза, трехпроводная система то 1-но полюсный. Ток считаете исходя из общей потребляемой мощности, с поправкой на продолжительность включения оборудования. Вместо узо и автомата, советую ставить диффавтомат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.1.2016 Пользователь №: 48127 ![]() |
Здравствуйте. Первый вопрос: зачем вам реле напряжения? (я так понимаю это реле контроля напряжения?) Второй воперос-совет: На вводе используйте автомат. Если три фазы (пятипроводная система) то трехполюсный, если одна фаза, трехпроводная система то 1-но полюсный. Ток считаете исходя из общей потребляемой мощности, с поправкой на продолжительность включения оборудования. Вместо узо и автомата, советую ставить диффавтомат. Реле для того, чтоб не погорела техника (от греха подальше) в случае прыжка напряжения. На площадке стоит рубильник со счётчиком. Данный щит в квартире. Диф автомат ставить не буду, Только пара УЗО+автомат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.1.2016 Пользователь №: 48127 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
На площадке стоит рубильник со счётчиком Слух коробит когда авт.выключатель называют рубильником. Называйте вещи своими именами. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.1.2016 Пользователь №: 48127 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
хочется услышать мнение,советы экспертов Тема квартирного электрощитка, наверное, уже сотая по счету на этом форуме ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Для начала надо разобраться с вводным устройством в подъездном эл/щите. Что у вас стоит там перед счетчиком? Авт.выключатель (если да то на сколько ампер), выключатель нагрузки или пакетный выключатель. Какого сечения кабель идет в квартиру? Алюминий или медь?
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.1.2016 Пользователь №: 48127 ![]() |
Тема квартирного электрощитка, наверное, уже сотая по счету на этом форуме ![]() ![]() Спасибо, вот только есть несколько НО - Я хочу тёплые полы: зал инфракрасный, ванная и балкон кабель; Защитить себя в мокрых зонах от поражения током; Равномерно распределить нагрузку по фазам; Подобрать автоматы так, чтоб они защищали, а не просто стояли. Готовых схем под мои нужды я вряд ли найду, а в фирме дерут немалые деньги... Потому и прошу помощи у специалистов тут. Для начала надо разобраться с вводным устройством в подъездном эл/щите. Что у вас стоит там перед счетчиком? Авт.выключатель (если да то на сколько ампер), выключатель нагрузки или пакетный выключатель. Какого сечения кабель идет в квартиру? Алюминий или медь? В щите на площадке стоят 2 автомата 63А кабель 6 или 8. Сказать точнее не могу. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Пожалуйста. Все ваши "НО" только подтверждают необходимость изучить готовые решения и рекомендации, если нет желания и необходимости покупать проект (ведь его, с лицензией и печатью, никто не требует, так?). С другой стороны, присутствует желание самому разобраться, по крайней мере, мне так показалось.
Нашел у себя ещё пару шпаргалок из фирменных каталогов (есть теплый пол, рекомендации по ванной комнате), когда-то пользовался сам при ремонте. Посмотрите ещё это и рисуйте новый вариант, но как положено, с указанием сечений кабелей и т.д. А там, надеюсь, местные профи подскажут дальше. ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.1.2016 Пользователь №: 48127 ![]() |
Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Готовых схем под мои нужды я вряд ли найду, а в фирме дерут немалые деньги... Оно конечно верно... Только фирма или очный частник несёт ответственность за принятые решения...Потому и прошу помощи у специалистов тут. А на форуме могут насоветовать что угодно... и без последствий, ибо " а что вы хотели за бесплатно" ?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
В щите на площадке стоят 2 автомата 63А кабель 6 или 8. Сказать точнее не могу. Авт.выключатель наверное двухполюсной, а не два однополюсных автомата? Если вводной автомат на 63А, с каких соображений Вы противопожарное УЗО выбрали номиналом 40А? -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.1.2016 Пользователь №: 48127 ![]() |
Авт.выключатель наверное двухполюсной, а не два однополюсных автомата? Если вводной автомат на 63А, с каких соображений Вы противопожарное УЗО выбрали номиналом 40А? На площадку стоят 2 TDM 3п В63. Про руки монтажников, собиравших этот щит не говорите... Соображение было такое - вводной автомат в квартире должен выдерживать Всю мощность на которую расчитан квартирный щит а не всю, которую можно подать в квартиру. Суммарная мощность всех потребителей одновременно включеных не будет превышать 17квч. Поэтому, и не вижу необходимости ставить больше. Поправте если не прав. Сообщение отредактировал Jokk - 29.1.2016, 5:27 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
На площадку стоят 2 TDM 3п В63. Про руки монтажников, собиравших этот щит не говорите... У вас стоят автоматаы В63А, значит и УЗО на вводе должно быть не менее 63/0,3. И нечего тут гадать. Руки монтажников ни при чём... а вот дальтонизмом может и страдают... либо они, либо тот, кто провод закупал... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.1.2016 Пользователь №: 48127 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не умрёт...
![]() Но ограничение на квартиру при трёхфазном вводе 63А, это в номинале до 40 кВт (!!!) это круто! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
У вас стоят автоматаы В63А, значит и УЗО на вводе должно быть не менее 63/0,3. И нечего тут гадать. Делайте изменения в своей схеме. Повышайте номинал УЗО или понижайте номинал вводного автомата и пойдем дальше.... Я бы понизил номинал вводного автомата до 40А(все-таки вводной кабель 6мм2) и поставил более приличный автомат(АВВ, Legrand). -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.1.2016 Пользователь №: 48127 ![]() |
Делайте изменения в своей схеме. Повышайте номинал УЗО или понижайте номинал вводного автомата и пойдем дальше.... Я бы понизил номинал вводного автомата до 40А(все-таки вводной кабель 6мм2) и поставил более приличный автомат(АВВ, Legrand). Он будет меняться. Возможно на такой же 40А селективный, как и на вводе в квартиру (по схеме). Автоматы, УЗО будут Legrand. Реле напряжения не знаю (советуйте). Сообщение отредактировал Jokk - 30.1.2016, 4:43 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |