Здравствуйте.
Я более менее разбираюсь в электричестве, но со сборкой щита от помощи не откажусь.
Итак, квартира студия. Заведено 3 фазы + Ноль.
Собрал щит на "бумаге", и хочется услышать мнение,советы экспертов, чтоб не было перекоса фаз и автоматы работали как им и положено.
В автоматах по Амперах "плаваю".
Прикрепленное изображение

Поправил:
Прикрепленное изображение

Вопрос: УЗО устанавливается в паре с автоматом, но после УЗО+автомат идут автоматы на потребители, есть смысл в автомате после УЗО?
Спасибо.

Сообщение отредактировал Jokk - 28.1.2016, 10:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aldi
сообщение 28.1.2016, 10:41
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.1.2016
Пользователь №: 48128



Здравствуйте. Первый вопрос: зачем вам реле напряжения? (я так понимаю это реле контроля напряжения?) Второй воперос-совет: На вводе используйте автомат. Если три фазы (пятипроводная система) то трехполюсный, если одна фаза, трехпроводная система то 1-но полюсный. Ток считаете исходя из общей потребляемой мощности, с поправкой на продолжительность включения оборудования. Вместо узо и автомата, советую ставить диффавтомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jokk
сообщение 28.1.2016, 10:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 28.1.2016
Пользователь №: 48127



Цитата(Aldi @ 28.1.2016, 18:41) *
Здравствуйте. Первый вопрос: зачем вам реле напряжения? (я так понимаю это реле контроля напряжения?) Второй воперос-совет: На вводе используйте автомат. Если три фазы (пятипроводная система) то трехполюсный, если одна фаза, трехпроводная система то 1-но полюсный. Ток считаете исходя из общей потребляемой мощности, с поправкой на продолжительность включения оборудования. Вместо узо и автомата, советую ставить диффавтомат.

Реле для того, чтоб не погорела техника (от греха подальше) в случае прыжка напряжения. На площадке стоит рубильник со счётчиком. Данный щит в квартире. Диф автомат ставить не буду, Только пара УЗО+автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 28.1.2016, 11:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Jokk @ 28.1.2016, 9:45) *
Я более менее разбираюсь в электричестве

А Вы себе не льстите?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jokk
сообщение 28.1.2016, 11:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 28.1.2016
Пользователь №: 48127



Цитата(220v-elektrik @ 28.1.2016, 18:01) *
А Вы себе не льстите?

Слегка icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 28.1.2016, 13:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Jokk @ 28.1.2016, 10:47) *
На площадке стоит рубильник со счётчиком

Слух коробит когда авт.выключатель называют рубильником. Называйте вещи своими именами.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jokk
сообщение 28.1.2016, 13:38
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 28.1.2016
Пользователь №: 48127



Цитата(220v-elektrik @ 28.1.2016, 21:25) *
Слух коробит когда авт.выключатель называют рубильником. Называйте вещи своими именами.

Хорошо.
Поправите по щиту? Добавить, убрать, поменять местами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Basill
сообщение 28.1.2016, 14:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1097
Регистрация: 25.12.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10129



Цитата(Jokk @ 28.1.2016, 8:45) *
хочется услышать мнение,советы экспертов
Тема квартирного электрощитка, наверное, уже сотая по счету на этом форуме icon_smile.gif. Я не эксперт в данной теме, сам часто спрашиваю советы по обустройству домашней электрики, но всё же осмелюсь дать вам один совет. Не изобретайте велосипед, возьмите готовое правильное решение и адаптируйте под свои желания. В случае ваших хотелок нужно добавить реле напряжения, а так - вполне типичный серийный проект. Зачем повторять ошибки и за собственный счет набивать шишки? Готовые типовые решения лучше всего взять из каталогов фирм-производителей щитового электрооборудования, если нет проекта от уполномоченной организации, которой доверяете. Каталоги ищутся на сайтах производителей. Там вы найдете ответы даже на не заданные вопросы. Для примера выдернул пару страниц, может, это как раз ваш случай.
Прикрепленный файл  Typ____1_5.pdf ( 195.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 28.1.2016, 14:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Для начала надо разобраться с вводным устройством в подъездном эл/щите. Что у вас стоит там перед счетчиком? Авт.выключатель (если да то на сколько ампер), выключатель нагрузки или пакетный выключатель. Какого сечения кабель идет в квартиру? Алюминий или медь?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jokk
сообщение 28.1.2016, 16:27
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 28.1.2016
Пользователь №: 48127



Цитата(Basill @ 28.1.2016, 22:29) *
Тема квартирного электрощитка, наверное, уже сотая по счету на этом форуме icon_smile.gif. Я не эксперт в данной теме, сам часто спрашиваю советы по обустройству домашней электрики, но всё же осмелюсь дать вам один совет. Не изобретайте велосипед, возьмите готовое правильное решение и адаптируйте под свои желания. В случае ваших хотелок нужно добавить реле напряжения, а так - вполне типичный серийный проект. Зачем повторять ошибки и за собственный счет набивать шишки? Готовые типовые решения лучше всего взять из каталогов фирм-производителей щитового электрооборудования, если нет проекта от уполномоченной организации, которой доверяете. Каталоги ищутся на сайтах производителей. Там вы найдете ответы даже на не заданные вопросы. Для примера выдернул пару страниц, может, это как раз ваш случай.
Прикрепленный файл  Typ____1_5.pdf ( 195.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181

Спасибо, вот только есть несколько НО -
Я хочу тёплые полы: зал инфракрасный, ванная и балкон кабель;
Защитить себя в мокрых зонах от поражения током;
Равномерно распределить нагрузку по фазам;
Подобрать автоматы так, чтоб они защищали, а не просто стояли.
Готовых схем под мои нужды я вряд ли найду, а в фирме дерут немалые деньги...
Потому и прошу помощи у специалистов тут.

Цитата(220v-elektrik @ 28.1.2016, 22:39) *
Для начала надо разобраться с вводным устройством в подъездном эл/щите. Что у вас стоит там перед счетчиком? Авт.выключатель (если да то на сколько ампер), выключатель нагрузки или пакетный выключатель. Какого сечения кабель идет в квартиру? Алюминий или медь?

В щите на площадке стоят 2 автомата 63А кабель 6 или 8. Сказать точнее не могу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Basill
сообщение 28.1.2016, 18:03
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1097
Регистрация: 25.12.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10129



Пожалуйста. Все ваши "НО" только подтверждают необходимость изучить готовые решения и рекомендации, если нет желания и необходимости покупать проект (ведь его, с лицензией и печатью, никто не требует, так?). С другой стороны, присутствует желание самому разобраться, по крайней мере, мне так показалось.
Нашел у себя ещё пару шпаргалок из фирменных каталогов (есть теплый пол, рекомендации по ванной комнате), когда-то пользовался сам при ремонте. Посмотрите ещё это и рисуйте новый вариант, но как положено, с указанием сечений кабелей и т.д. А там, надеюсь, местные профи подскажут дальше.
Прикрепленный файл  Project_2_el.pdf ( 192.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
Прикрепленный файл  Bathroom.pdf ( 221.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jokk
сообщение 28.1.2016, 18:14
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 28.1.2016
Пользователь №: 48127




Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.1.2016, 18:39
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Jokk @ 28.1.2016, 16:27) *
Готовых схем под мои нужды я вряд ли найду, а в фирме дерут немалые деньги...
Потому и прошу помощи у специалистов тут.
Оно конечно верно... Только фирма или очный частник несёт ответственность за принятые решения...
А на форуме могут насоветовать что угодно... и без последствий, ибо " а что вы хотели за бесплатно" ?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 28.1.2016, 19:17
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Jokk @ 28.1.2016, 16:27) *
В щите на площадке стоят 2 автомата 63А кабель 6 или 8. Сказать точнее не могу.


Авт.выключатель наверное двухполюсной, а не два однополюсных автомата? Если вводной автомат на 63А, с каких соображений Вы противопожарное УЗО выбрали номиналом 40А?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jokk
сообщение 29.1.2016, 2:52
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 28.1.2016
Пользователь №: 48127



Цитата(220v-elektrik @ 29.1.2016, 3:17) *
Авт.выключатель наверное двухполюсной, а не два однополюсных автомата? Если вводной автомат на 63А, с каких соображений Вы противопожарное УЗО выбрали номиналом 40А?

На площадку стоят 2 TDM 3п В63. Про руки монтажников, собиравших этот щит не говорите...
Прикрепленное изображение

Соображение было такое - вводной автомат в квартире должен выдерживать Всю мощность на которую расчитан квартирный щит а не всю, которую можно подать в квартиру.
Суммарная мощность всех потребителей одновременно включеных не будет превышать 17квч. Поэтому, и не вижу необходимости ставить больше. Поправте если не прав.

Сообщение отредактировал Jokk - 29.1.2016, 5:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.1.2016, 15:01
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Jokk @ 29.1.2016, 2:52) *
На площадку стоят 2 TDM 3п В63. Про руки монтажников, собиравших этот щит не говорите...

У вас стоят автоматаы В63А, значит и УЗО на вводе должно быть не менее 63/0,3. И нечего тут гадать.
Руки монтажников ни при чём... а вот дальтонизмом может и страдают... либо они, либо тот, кто провод закупал... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jokk
сообщение 29.1.2016, 16:26
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 28.1.2016
Пользователь №: 48127



Цитата(savelij® @ 29.1.2016, 23:01) *
У вас стоят автоматаы В63А, значит и УЗО на вводе должно быть не менее 63/0,3. И нечего тут гадать.
Руки монтажников ни при чём... а вот дальтонизмом может и страдают... либо они, либо тот, кто провод закупал... icon_wink.gif

Счётчик на 60А АВ на 63 - не комильфо...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.1.2016, 16:41
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не умрёт... icon_wink.gif
Но ограничение на квартиру при трёхфазном вводе 63А, это в номинале до 40 кВт (!!!) это круто!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 29.1.2016, 18:02
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(savelij® @ 29.1.2016, 15:01) *
У вас стоят автоматаы В63А, значит и УЗО на вводе должно быть не менее 63/0,3. И нечего тут гадать.

Делайте изменения в своей схеме. Повышайте номинал УЗО или понижайте номинал вводного автомата и пойдем дальше....
Я бы понизил номинал вводного автомата до 40А(все-таки вводной кабель 6мм2) и поставил более приличный автомат(АВВ, Legrand).


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jokk
сообщение 30.1.2016, 4:42
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 28.1.2016
Пользователь №: 48127



Цитата(220v-elektrik @ 30.1.2016, 2:02) *
Делайте изменения в своей схеме. Повышайте номинал УЗО или понижайте номинал вводного автомата и пойдем дальше....
Я бы понизил номинал вводного автомата до 40А(все-таки вводной кабель 6мм2) и поставил более приличный автомат(АВВ, Legrand).

Он будет меняться. Возможно на такой же 40А селективный, как и на вводе в квартиру (по схеме).
Автоматы, УЗО будут Legrand. Реле напряжения не знаю (советуйте).

Сообщение отредактировал Jokk - 30.1.2016, 4:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 20:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены