Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выключенный бойлер выбивает автомат

EvgenyM
сообщение 22.1.2016, 20:03
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48024



Цитата(Null @ 22.1.2016, 6:55) *
Потому что оно уже вышло из строя в результате срабатывания при к.з. УЗО поэтому и выбирается на ток, больше чем АВ, стоящий последовательно в цепи. Оно не предназначено для отключения токов к.з., но ему приходилось это делать.

Подскажите что делать? Разобрать и проверить ТЭН на пробитие на корпус?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 22.1.2016, 20:08
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(EvgenyM @ 22.1.2016, 21:03) *
Подскажите что делать? Разобрать и проверить ТЭН на пробитие на корпус?

Да.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyM
сообщение 23.1.2016, 0:04
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48024



Цитата(Null @ 22.1.2016, 20:08) *
Да.

А пробивать в другом месте может? Не в ТЭНе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 23.1.2016, 8:20
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(EvgenyM @ 23.1.2016, 1:04) *
А пробивать в другом месте может? Не в ТЭНе.

Может.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyM
сообщение 24.1.2016, 21:16
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48024



Проверил ТЭН на пробитие на его корпус мультиметром, вроде не пробивает. Что можно еще проверить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 25.1.2016, 1:09
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Мультиметр может и не показать пробой. Мегаомметром надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyM
сообщение 25.1.2016, 9:32
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48024



Цитата(Sinus @ 25.1.2016, 1:09) *
Мультиметр может и не показать пробой. Мегаомметром надо.

Такого прибора у меня нет.

Друзья подскажите, покупать мне новый ТЭН? Скорее всего в нем причина? Выскажите экспертное мнение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 25.1.2016, 11:32
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Выскажите экспертное мнение.

Включите без ТЭНа (физически его отсоединить) ВНИМАНИЕ - провода изолировать!
Если не сработает автомат, то дело в ТЭНэ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 25.1.2016, 13:48
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(EvgenyM @ 24.1.2016, 22:16) *
Проверил ТЭН на пробитие на его корпус мультиметром, вроде не пробивает. Что можно еще проверить?

Какое сопротивление ТЭНа, сколько Ом? На корпус надо проверять на максимальной чувствительности. Проверьте также сопротивление изоляции между токоведущими контактами и заземляющим контактом на вилке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyM
сообщение 25.1.2016, 18:28
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48024



Цитата(Sinus @ 25.1.2016, 11:32) *
Включите без ТЭНа (физически его отсоединить) ВНИМАНИЕ - провода изолировать!
Если не сработает автомат, то дело в ТЭНэ.

Спасибо, попробую, хорошая идея.

Цитата(Null @ 25.1.2016, 13:48) *
Какое сопротивление ТЭНа, сколько Ом? На корпус надо проверять на максимальной чувствительности. Проверьте также сопротивление изоляции между токоведущими контактами и заземляющим контактом на вилке.


Это тоже попробую сегодня замерить, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyM
сообщение 26.1.2016, 15:42
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48024



Цитата(Null @ 25.1.2016, 13:48) *
Какое сопротивление ТЭНа, сколько Ом? На корпус надо проверять на максимальной чувствительности. Проверьте также сопротивление изоляции между токоведущими контактами и заземляющим контактом на вилке.

В ТЭНе 2 нагревательных элемента первый на киловат, второй на полтора. Сопротивление 32 и 50 соответственно. На пробитие так ничего не показало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 26.1.2016, 16:14
Сообщение #32


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(EvgenyM @ 26.1.2016, 15:42) *
В ТЭНе 2 нагревательных элемента первый на киловат, второй на полтора. Сопротивление 32 и 50 соответственно. На пробитие так ничего не показало.

Соответственно - это наоборот: 50 и 32. Значит ищите замыкание в другом месте, осмотрите все провода в бойлере.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyM
сообщение 26.1.2016, 16:27
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48024



Цитата(Sinus @ 25.1.2016, 11:32) *
Включите без ТЭНа (физически его отсоединить) ВНИМАНИЕ - провода изолировать!
Если не сработает автомат, то дело в ТЭНэ.

Разобрал все, достал ТЭН и включил в розетку и нормально и вверх ногами. Ничего не выбивает. Дело в ТЭНе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 26.1.2016, 17:52
Сообщение #34


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



EvgenyM, В другую розетку когда включали, выбивал тот же автомат? После разборки провода от вилки не перепутали?

Сообщение отредактировал Null - 26.1.2016, 18:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyM
сообщение 26.1.2016, 20:11
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48024



Цитата(Null @ 26.1.2016, 17:52) *
EvgenyM, В другую розетку когда включали, выбивал тот же автомат? После разборки провода от вилки не перепутали?

Когда в другую розетку втыкал, то выбивал другой автомат отвечающий за другую проводку. Я когда разбирал все фиксировал на фото, так что врятли, собрал все так же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 26.1.2016, 20:32
Сообщение #36


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



EvgenyM, попробуйте напрямую подключить ТЭН, подсоединив шнур с вилкой к нему. Только будьте осторожны при включении, не прикасайтесь к корпусу; будет безопаснее, если напряжение подавать автоматом. За несколько секунд он не сгорит без воды.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyM
сообщение 28.1.2016, 19:54
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48024



Цитата(Null @ 26.1.2016, 20:32) *
EvgenyM, попробуйте напрямую подключить ТЭН, подсоединив шнур с вилкой к нему. Только будьте осторожны при включении, не прикасайтесь к корпусу; будет безопаснее, если напряжение подавать автоматом. За несколько секунд он не сгорит без воды.

Подключил только ТЭН. Включил в розетку, так тот автомат, что на проводе вспыхнул и походу сгорел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 29.1.2016, 9:11
Сообщение #38


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Вывод: опасное все-таки электричество. Вы хотели сэкономить на услугах электрика, а я Вам "помог" в этом. В результате ремонт становится дороже. Немного успокаивает хотя бы, что никто при этом не пострадал. Извините за слишком рискованные советы. В следующий раз будем осторожнее вместе с Вами. icon_idea.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 3:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены