![]() Выключенный бойлер выбивает автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выключенный бойлер выбивает автомат |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 ![]() |
Потому что оно уже вышло из строя в результате срабатывания при к.з. УЗО поэтому и выбирается на ток, больше чем АВ, стоящий последовательно в цепи. Оно не предназначено для отключения токов к.з., но ему приходилось это делать. Подскажите что делать? Разобрать и проверить ТЭН на пробитие на корпус? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 ![]() |
Проверил ТЭН на пробитие на его корпус мультиметром, вроде не пробивает. Что можно еще проверить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Мультиметр может и не показать пробой. Мегаомметром надо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Выскажите экспертное мнение. Включите без ТЭНа (физически его отсоединить) ВНИМАНИЕ - провода изолировать! Если не сработает автомат, то дело в ТЭНэ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Проверил ТЭН на пробитие на его корпус мультиметром, вроде не пробивает. Что можно еще проверить? Какое сопротивление ТЭНа, сколько Ом? На корпус надо проверять на максимальной чувствительности. Проверьте также сопротивление изоляции между токоведущими контактами и заземляющим контактом на вилке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 ![]() |
Включите без ТЭНа (физически его отсоединить) ВНИМАНИЕ - провода изолировать! Если не сработает автомат, то дело в ТЭНэ. Спасибо, попробую, хорошая идея. Какое сопротивление ТЭНа, сколько Ом? На корпус надо проверять на максимальной чувствительности. Проверьте также сопротивление изоляции между токоведущими контактами и заземляющим контактом на вилке. Это тоже попробую сегодня замерить, спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 ![]() |
Какое сопротивление ТЭНа, сколько Ом? На корпус надо проверять на максимальной чувствительности. Проверьте также сопротивление изоляции между токоведущими контактами и заземляющим контактом на вилке. В ТЭНе 2 нагревательных элемента первый на киловат, второй на полтора. Сопротивление 32 и 50 соответственно. На пробитие так ничего не показало. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
EvgenyM, В другую розетку когда включали, выбивал тот же автомат? После разборки провода от вилки не перепутали?
Сообщение отредактировал Null - 26.1.2016, 18:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 ![]() |
EvgenyM, В другую розетку когда включали, выбивал тот же автомат? После разборки провода от вилки не перепутали? Когда в другую розетку втыкал, то выбивал другой автомат отвечающий за другую проводку. Я когда разбирал все фиксировал на фото, так что врятли, собрал все так же. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
EvgenyM, попробуйте напрямую подключить ТЭН, подсоединив шнур с вилкой к нему. Только будьте осторожны при включении, не прикасайтесь к корпусу; будет безопаснее, если напряжение подавать автоматом. За несколько секунд он не сгорит без воды.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 ![]() |
EvgenyM, попробуйте напрямую подключить ТЭН, подсоединив шнур с вилкой к нему. Только будьте осторожны при включении, не прикасайтесь к корпусу; будет безопаснее, если напряжение подавать автоматом. За несколько секунд он не сгорит без воды. Подключил только ТЭН. Включил в розетку, так тот автомат, что на проводе вспыхнул и походу сгорел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Вывод: опасное все-таки электричество. Вы хотели сэкономить на услугах электрика, а я Вам "помог" в этом. В результате ремонт становится дороже. Немного успокаивает хотя бы, что никто при этом не пострадал. Извините за слишком рискованные советы. В следующий раз будем осторожнее вместе с Вами.
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 3:22 |
|
![]() |