![]() Сухие трансформаторы , Требования к установке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сухие трансформаторы , Требования к установке |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.10.2013 Пользователь №: 35812 ![]() |
Здравствуйте !
Есть предполагаемый план размещения питающего трансформатора (сухого) 6\0,48 315кВА- предложили иностранные "партнеры" : совместно с приёмниками низкого напряжения в одном помещении, помещение маловато -хотелось б их убедить в использовании другого помещения или другого расположения, но ПУЭ - скудная информация . Какие требования для установки сухих силовых трансформаторов, расстояния , проходы, совместное расположение в одном помещении с ру-0,4кВ и др. ? Нужны конкретные ссылки на НД ( в т.ч. и на ПУЭ) |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата ПУЭ - скудная информация Целых две главы про распредустройства. Цитата Нужны конкретные ссылки на НД ( в т.ч. и на ПУЭ) Ну хотябы вот по расстояниям 4.1.15, 4.1.23, 4.1.24, 4.1.25, 4.2.86, 4.2.91, 4.2.117 посл. абзац, 4.2.118 г), 4.2.119, 4.2.217 Конечно большая часть требований ПУЭ оговаривает масяные трансформаторы, но есть и общие требования. Вообще ваша задача тянет на нетиповой проект трансформаторной подстанции. Или вы и есть проектировщик? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Кроме пунктов ПУЭ приведённых выше обратите внимание на 4.2.88.
Конструкция сухих трансформаторов при применении дешёвого варианта без кожуха такова, что токоведущие части находятся непосредственно по бокам трансформатора (или с одного бока). На основании этого, а также в целях повышения безопасности рекомендовал бы поместить трансформаторы в отдельные помещения, назвав эти небольшие помещения камерами, и поставить двери с замком. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 21:51 |
|
![]() |