Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
kaa55
сообщение 26.1.2016, 20:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.10.2013
Пользователь №: 35812



Здравствуйте !
Есть предполагаемый план размещения питающего трансформатора (сухого) 6\0,48 315кВА- предложили иностранные "партнеры" : совместно с приёмниками низкого напряжения в одном помещении, помещение маловато -хотелось б их убедить в использовании другого помещения или другого расположения, но ПУЭ - скудная информация . Какие требования для установки сухих силовых трансформаторов, расстояния , проходы, совместное расположение в одном помещении с ру-0,4кВ и др. ? Нужны конкретные ссылки на НД ( в т.ч. и на ПУЭ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.1.2016, 20:52
Сообщение #2





Гости






Цитата(kaa55 @ 26.1.2016, 20:01) *
Здравствуйте !
Есть предполагаемый план размещения питающего трансформатора (сухого) 6\0,48 ....

А что, в России уже применяется напряжение 480 В? Или это какая-то специализированная электроустановка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.1.2016, 10:27
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
ПУЭ - скудная информация

Целых две главы про распредустройства.
Цитата
Нужны конкретные ссылки на НД ( в т.ч. и на ПУЭ)

Ну хотябы вот по расстояниям
4.1.15, 4.1.23, 4.1.24, 4.1.25, 4.2.86, 4.2.91, 4.2.117 посл. абзац, 4.2.118 г), 4.2.119, 4.2.217
Конечно большая часть требований ПУЭ оговаривает масяные трансформаторы, но есть и общие требования. Вообще ваша задача тянет на нетиповой проект трансформаторной подстанции. Или вы и есть проектировщик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 28.1.2016, 8:20
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Кроме пунктов ПУЭ приведённых выше обратите внимание на 4.2.88.
Конструкция сухих трансформаторов при применении дешёвого варианта без кожуха такова, что токоведущие части находятся непосредственно по бокам трансформатора (или с одного бока). На основании этого, а также в целях повышения безопасности рекомендовал бы поместить трансформаторы в отдельные помещения, назвав эти небольшие помещения камерами, и поставить двери с замком.
Вернуться в начало страницы