| Гость_Гость_Сергей_*_* |  25.1.2016, 6:42 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Добрый день. Подскажите пожалуйсто как отрегулировать напряжение по вторичке на трансформаторе ТМГ-11- 630/10-у1. | 
|   | |
|  | 
|  25.1.2016, 9:30 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060  | 
				анцапфой
				
				
				
			 | 
|   | |
| Гость_Гость сочувствующий_* |  25.1.2016, 21:17 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | ... Подскажите пожалуйсто как отрегулировать напряжение по вторичке на трансформаторе ТМГ-11- 630/10-у1. Пригласите для этого дела специалистов, внимательно понаблюдайте за тем, как, что, в какой последовательности они делают, что меряют, распросите и намотайте на ус. Как бы здесь подробно не расписывали, самостоятельно Вам не справиться. | 
|   | |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |  26.1.2016, 6:36 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Спасибо за ответы. | 
|   | |
|  | 
|  26.1.2016, 16:04 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
				При регулировке напряжения необходимо проверять омическое сопротивление первичной обмотки.  Переключить - дело нехитрое; а замерить - специальный прибор нужен. Дорогооой! -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  26.1.2016, 16:31 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060  | 
				Вооо вы жгёте ))))))))))
				
				
				
			 | 
|   | |
|  26.1.2016, 20:40 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736  | Вооо вы жгёте )))))))))) Ну почему. Все правильно, нужно проверять после переключения мостом омическое сопротивление первичной обмотки. И выходное напряжение на холостом ходу перед и после переключения на всех фазах на предмет перекоса. Переключатель он то в баке и контакты не видно. Состояние переключателя не известно, может запросто зависнуть в неправильном положении, между двумя отводами, тогда будут короткозамкнутые витки. И трансформатор быстро выйдет из строя. | 
|   | |
|  | 
|  26.1.2016, 22:03 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308  | |
|   | |
|  26.1.2016, 23:46 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | Это теоретически. А практически переключают без замеров, если этих трансформаторов в РЭС больше сотни. Релейщики на такие мелочи не отвлекаются, служба В/В испытаний тоже. А у ДЭМа в наличии только мультиметр. Ну и расплатятся за загнувшийся транс жопой, коли денег не хватит. Удачи! -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  27.1.2016, 9:05 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060  | Ну почему. Все правильно, нужно проверять после переключения мостом омическое сопротивление первичной обмотки. И выходное напряжение на холостом ходу перед и после переключения на всех фазах на предмет перекоса. Переключатель он то в баке и контакты не видно. Состояние переключателя не известно, может запросто зависнуть в неправильном положении, между двумя отводами, тогда будут короткозамкнутые витки. И трансформатор быстро выйдет из строя. Обычным мультиметром по высокой стороне замеряют сопротивление между полюсами, до переключения анцапфы и после, сравнивают замеры. Если сопротивление одинаковое, значит контакт в переключающем устройстве есть - можно вводить в работу, проверять напряжение. самое главное замерить между всеми полюсами А-В, В-С, А-С. | 
|   | |
|  | 
|  27.1.2016, 14:38 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736  | Обычным мультиметром по высокой стороне замеряют сопротивление между полюсами, до переключения анцапфы и после, сравнивают замеры. У обычного мультиметра точность 0.2- 0.3 Ома Сомневаюсь что им можно почуствавать разницу при переключениях. Если у Вас всегда хорошо переключалось значит Вам повезло, я встречал тех кому не повезло. Сообщение отредактировал rosck - 27.1.2016, 14:43 | 
|   | |
|  27.1.2016, 15:19 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060  | У обычного мультиметра точность 0.2- 0.3 Ома  Сомневаюсь что им можно почуствавать разницу при переключениях. Если у Вас всегда хорошо переключалось значит Вам повезло, я встречал тех кому не повезло. Проверено, мультиметра достаточно! Те кто вообще не проверяет ничем сопротивление - тем тоже не везло, тоже встречал таких (отгорали контакты у переключающего устройства) - недовключили )) | 
|   | |
|  27.1.2016, 15:26 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  27.1.2016, 16:10 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736  | Проверено, мультиметра достаточно! Те кто вообще не проверяет ничем сопротивление - тем тоже не везло, тоже встречал таких (отгорали контакты у переключающего устройства) - недовключили ))Мне кажется вы не поняли или не знаете об опасности неправильного переключения. От отсутствия контакта по высокой стороне на переключателе с трансом не чего не произойдет. Ну не будет одной фазы на входе ну и что в этом плохого ( с точки зрения вреда для трансформатора). А вот если подвижный контакт переключателя замкнет сразу два неподвижных контакта то образуется короткозамкнутая обмотка при включении транса она через короткое время нагреется и произойдет пробой изоляции с полным выходом из строя трансформатора. С помощью измерительного  моста можно четко почувствовать разницу в сопротивлении так как он ловит тысячные Ома. С помощью мультиметра нет, он вряд ли   увидит разницу меньше десятой. Каждый работает как захочет но я бы так не стал рисковать. Можно хорошо попасть. | 
|   | |
|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 13:23 | 
|  | 
|   |