![]() УЗПН , Измерение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗПН , Измерение |
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Помогите пожалуйста! не могу найти нормы по измерению сопротивления изоляции УЗПН 10 (не высоковольтных испытаний!), а измерение мегомметром после монтажа! За ранее спасибо
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Помогите пожалуйста! не могу найти нормы по измерению сопротивления изоляции УЗПН 10 (не высоковольтных испытаний!), а измерение мегомметром после монтажа! За ранее спасибо ПУЭ, "1.8.31. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений * ... на разрядниках и ОПН с номинальным напряжением 3 кВ и выше - мегаомметром на напряжение 2500 В. Сопротивление ограничителей перенапряжения с номинальным напряжением 3-35 кВ должно соответствовать требованиям инструкций заводов-изготовителей. ..." Обращайтесь на завод-изготовитель. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо! Уже написал. Думал может кто сталкивался.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 13:48 |
|
![]() |