![]() УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления |
![]()
Сообщение
#201
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Для выполнения защитной функции "заземление" он должен соединять с заземлителем проводящую часть оборудования. В данном случае к оболочке (нынче ОПЧ) ничего не подключено. Согласен. Не верно наши люди понимают PEN. Он становится PEN только в том случае, если по нему может идти и рабочий ток и ток защиты, а в двухпроводке по нему может пройти только рабочий ток, защитный ну ни как не может пройти, поэтому в двухпроводке он только N. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#202
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Transformator, что есть "защитный ток"?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#203
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Здесь выражения "ток защиты" и "защитный ток" подразумевают токи, которые обычно протекают по защитным проводникам при их наличии. Перечислять ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#204
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Здесь выражения "ток защиты" и "защитный ток" подразумевают токи, которые обычно протекают по защитным проводникам при их наличии. То есть при добровольном отказе от зануления вы полагаете что поэтому по нейтральному проводнику не протекают защитные токи и следовательно это не ПЕН? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#205
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
То есть при добровольном отказе от зануления вы полагаете что поэтому по нейтральному проводнику не протекают защитные токи и следовательно это не ПЕН? 1. Не нужно на основании сказанного другим коллегой задавать вопрос для меня. У него свое толкование, отличное от моего. 2. Зануления (преднамеренное соединение...) в 2-х проводных группах нет и не было, по факту. Никакого добровольного отказа соответственно. Впрочем есть личный добровольный отказ - ставить сегодня твои перемычки в 2-х проводке. Я выбрал УЗО. Сообщение отредактировал Олега - 24.1.2016, 2:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#206
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Впрочем есть личный добровольный отказ - ставить сегодня твои перемычки в 2-х проводке. Об этом и речь. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#207
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#208
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника. - вот!Насчет сталинского правила Цитата § 22. В жилых, конторских и торговых отапливаемых помещениях с сухими, плохо проводящими полами (деревянными, асфальтовыми) при напряжении установки 380/220 в и ниже заземления и зануления не требуется. Оно у меня до сих пор соблюдается: везде, кроме кухни, куда я протащил соплю, и компьютерной розетки, везде двухпроводка! Вот такой я старообрядец. Как большинство жителей моего 70-кватрирного дома. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#209
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Оно у меня до сих пор соблюдается: везде, кроме кухни, куда я протащил соплю, и компьютерной розетки, везде двухпроводка! Раз к УЗО личную неприязнь имеешь, а 2-х проводка всё же беспокоит, можешь обратиться к нашему рационализатору, у нас тут есть. Шикарные мэковские перемычки поставит, не раз помянешь.. ![]() Они(перемычки, да), падла, работали И перемычки до сих пор работают и спасают тысячи жизней. Небольшое лирическое дополнение Как большинство жителей моего 70-кватрирного дома. И старого СПб. Сообщение отредактировал Олега - 25.1.2016, 0:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#210
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2016 Пользователь №: 48207 ![]() |
Нужно ставить обязательно, ведь УЗО считается тем элементом, без которого не может обойтись ни один жилой дом. У него одна цель – защитить вас и вашего имущества, с этим устройство прекрасно и справляется. Посмотрите информационную статейку. Может помочь в "локализации" проблеммы.
Причина редактирования: ссылки удалены
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#211
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Нужно ставить обязательно, ведь УЗО считается тем элементом... ....дополнительным элементом (TN)..... и тут терки как бы не совсем чайников...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#212
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Раз к УЗО личную неприязнь имеешь,а 2-х проводка всё же беспокоит, можешь обратиться к нашему рационализатору, у нас тут есть. Шикарные мэковские перемычки поставит, не раз помянешь.. ![]() Видео Рационализатор - это я? ![]() Цитата Небольшое лирическое дополнение Отступление. С моей стороны. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#213
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
То есть при добровольном отказе от зануления вы полагаете что поэтому по нейтральному проводнику не протекают защитные токи и следовательно это не ПЕН? Да. По ПЕН-проводнику могут проходить как рабочий ток, так и защитный, а если по нему не может пройти защитный ток (а проходит только рабочий), то это только Н. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 13:30 |
|
![]() |