Электросчетчик накрутил по току через нулевой проводник

Гость_Гость_Viziter_*_*
сообщение 21.1.2016, 19:26
Сообщение #1





Гости






Из за наличия повторного заземления после учетного счетчика (схема подключения согласована сетями и электроустановка принята сетями) счетчик накрутил лишних 10000кВт*ч. Подлежит ли оплате ток через нулевой проводник и что теперь делать. В сети обратился, ток в ноле намерян их представителями, документов по этому поводу никаких не оформлено, что делать они пока не ответили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.1.2016, 19:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23108
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Viziter_* @ 21.1.2016, 20:26) *
1. 10000кВт*ч.
2. ток в ноле намерян их представителями

1. откуда взято ?
2. сколько и где именно?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 21.1.2016, 19:47
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



При правильном подключении счетчика, когда токовая обмотка подключена к фазному проводнику, счетчик не будет учитывать ток проходящий по нулевому проводнику. Нужно смотреть схему подключения Вашего счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Viziter_*_*
сообщение 21.1.2016, 20:30
Сообщение #4





Гости






Мой гараж запитан от ТП электросетей по выделенной линии с учетным счетчиком в ТП (счетчик на балансе сетей), на моем конце линии тоже стоит счетчик для контроля. Больше года платил по показаниям своего счетчика считая что сети передают показания своего счетчика в сбыт, и раз нет претензий от сбыта, то показания совпадают. Недавно сети спохватились что их учет не опломбирован сбытом (практически больше года) и в декабре опломбировали в моем присутствии и передали показания в сбыт. Возникла разница показаний на 10000кВт*ч.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Viziter_*_*
сообщение 21.1.2016, 20:33
Сообщение #5





Гости






Замер до счетчика и после тоже кторой, меряли токовыми клещами, на момент замера - 11А, при этом ток по фазам - ноль (у меня отключена вся нагрузка), на моем конце замер показал после шинки заземления (подключен нулевой проводник линии, проводник на повторное заземление, ноль на счетчик и РЕ проводник) 9А - в проводнике на повторное заземление и 2А в РЕ проводнике который подключен к стальной полосе по периметру гаража и имеет с связь с металлоконструкцией гаража.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Viziter_*_*
сообщение 21.1.2016, 20:41
Сообщение #6





Гости






Как фото вставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Viziter_*_*
сообщение 21.1.2016, 20:47
Сообщение #7





Гости






Учетный счетчик Энергомера СЕ303 прямого включения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viziter
сообщение 21.1.2016, 20:57
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 12546



Фото счетчика после пломбировки. Напряжение замерял лично на выходе автомата - 1. Относительно заземляющего контура ТП - с лева - направо 220,220,220В (на четвертом (нуле) не замерил), 2. Линейное - по парно на первых трех - 380В на каждой паре.

Сообщение отредактировал Viziter - 21.1.2016, 21:14
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 21.1.2016, 21:14
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость_Viziter_* @ 21.1.2016, 20:33) *
Замер до счетчика и после тоже кторой, меряли токовыми клещами, на момент замера - 11А, при этом ток по фазам - ноль...

А в это время Вы не посмотрели на счетчик в ТП? Счетчик импульсов срабатывал? Даже при наличии тока в нулевом проводе при отсутствии нагрузки показания его не должны изменяться. Иначе его схема подключения неправильна - поменяны местами фазный и нулевой провод на вводе в счетчик. Хотя я допускаю, что в современных умных счетчиках такое возможно. Нужно разбираться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viziter
сообщение 21.1.2016, 21:16
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 12546



На счетчике в ТП индикатор мигал по полной. На фото он самый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.1.2016, 21:17
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Наличие тока в нулевом проводнике при отсутствии в фазных означает аварию, когда через Ваш нуль проходит ток других потребителей.

PEN где-то отгорел!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viziter
сообщение 21.1.2016, 21:22
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 12546



Я подключен тупиком. Ток в ноле скорее всего из-за плохого контура ТП (она старая) ну и наличия перекоса по фазам т.к. мое повторное заземление в 150м от ТП подключено как раз через счетчик. Линию (СИП, часть подвеска, часть в металлорукаве) сегодня всю осмотрел очень тщательно, следов левых подключений и замыканий нет.

Сообщение отредактировал Viziter - 21.1.2016, 21:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 21.1.2016, 21:24
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Viziter @ 21.1.2016, 20:57) *
Фото счетчика после пломбировки. Напряжение замерял лично на выходе автомата - 1. Относительно заземляющего контура ТП - с лева - направо 220,220,220В (на четвертом (нуле) не замерил), 2. Линейное - по парно на первых трех - 380В на каждой паре.

Возможно, что до пломбировки он был неправильно подключен. А Вас пригласили когда косяк свой устранили. Сверьте показания через некоторое время, будут ли они также расходиться? Ток в нулевом проводе из-за плохого контура, я согласен. Но счетчик не должен считать при отсутствии нагрузки.

Сообщение отредактировал Null - 21.1.2016, 21:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viziter
сообщение 21.1.2016, 21:26
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 12546



Меряли нагрузку сегодня, пломбировка была 24.12.2015.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 21.1.2016, 21:34
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Viziter @ 21.1.2016, 21:16) *
На счетчике в ТП индикатор мигал по полной. На фото он самый.

Извиняюсь, сразу не заметил. В таком случае однозначно не Ваша вина.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения