jast321
сообщение 20.1.2016, 21:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 10.5.2015
Пользователь №: 45319



Добрый вечер.
Помогите, какой кабель мне нужен.
Основная нагрузка 4ас двигателя 380в, кВт на30 примерно.(нет шильдиков, но движки большие) Работать будут одновременно, Распилочная линия. И ещё есть 3 станка, но мощность движков небольшая.
Собираю распределительный шит ПОД все это дело.
Вопрос, какое сечение вводного кабеля будет достаточно и каким автоматом его защитить?

Сообщение отредактировал jast321 - 20.1.2016, 21:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.1.2016, 22:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вы вроде не первый день на форуме, а вопросы, как у новичка...
Данные примерные... на глазок, длина линии неведома... На какой совет рассчитываете?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jast321
сообщение 20.1.2016, 22:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 10.5.2015
Пользователь №: 45319



Написал то что мне известно. А какие двигателя стоят на пилах сказать не могу, т.к. даже модель не зназнаю.
Точность не нужна особо. 70медь выдержит ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 20.1.2016, 22:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(jast321 @ 20.1.2016, 21:35) *
(нет шильдиков, но движки большие)

А мы тут волшебники типа, можем распознавать такие движки по запросу icon_biggrin.gif . Зачем подряжаться на работу если не можешь её сделать? Зачем выручать недобросовестных работодателей которые скупают всякий хлам и потом ищут простачков которые всё это им инсталлируют. Дай угадаю: лица не славянской внешности...владеющие лесопилкой. Это я проходил в самом начале карьеры, теперь при аналогичных просьбах я их посылаю далеко.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jast321
сообщение 20.1.2016, 22:57
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 10.5.2015
Пользователь №: 45319



Цитата(220v-elektrik @ 20.1.2016, 22:50) *
А мы тут волшебники типа, можем распознавать такие движки по запросу icon_biggrin.gif . Зачем подряжаться на работу если не можешь её сделать? Зачем выручать недобросовестных работодателей которые скупают всякий хлам и потом ищут простачков которые всё это им инсталлируют. Дай угадаю: лица не славянской внешности...владеющие лесопилкой. Это я проходил в самом начале карьеры, теперь при аналогичных просьбах я их посылаю далеко.

Нет, не угадал, но близко.
Описывать всю жизненную ситуацию не буду, вообще, сделать надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.1.2016, 23:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(jast321 @ 20.1.2016, 22:48) *
Точность не нужна особо. 70медь выдержит ?
Тогда выдержит...icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 21.1.2016, 9:29
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(savelij® @ 20.1.2016, 23:26) *
Тогда выдержит...icon_wink.gif

нифига не выдержит. Если точность не нужна, то лучше с запасом взять)) 4 движка по 30 плюс 10 на станки, грубо говоря сумма 130 кВт. Всё включено, ток более 250А. При таком раскладе и 120 медь под сомнением!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.1.2016, 10:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Коляныч, кабель не обязательно в трубе ведь, да и аппарат в начале линии смотря какой поставить...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.1.2016, 10:15
Сообщение #9





Гости






Может не стоит сейчас считать-прикидывать, т.к. ещё не известно какую мощность выделит ТС сетевая организация?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jast321
сообщение 21.1.2016, 12:37
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 10.5.2015
Пользователь №: 45319



Вообщем добрался до двигателей. На одном написано 22квт, на втором прочитать не могу, но он поменьше немного. Наверно 15будет. И того 37, около 40. Плюс ещё 2 по 5, и того 90.
Вот ПОД 90квт нужен кабель.
Вроде как по таблице 50мм медь выдержит 95 квт.
Как считайте взять его, или 70?


Сообщение отредактировал jast321 - 21.1.2016, 12:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 21.1.2016, 13:23
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Как так 40+2*5=90?
Если ситать по РД на промку, то ваша расчетная мощность(двигатели 22,15,5,5 с коэффициентами как на пилораму) 37,5 кВт, Ток 76А. Но нужно проверять по потерям напряжения в том числе и при пуске, а это очень сильно зависит от расстояния.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2016, 13:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



jast321, 70.
Деньги то не Ваши, полагаю... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 21.1.2016, 13:39
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(jast321 @ 21.1.2016, 12:37) *
Вообщем добрался до двигателей. На одном написано 22квт, на втором прочитать не могу, но он поменьше немного. Наверно 15будет. И того 37, около 40. Плюс ещё 2 по 5, и того 90.
Вот ПОД 90квт нужен кабель.
Вроде как по таблице 50мм медь выдержит 95 квт.
Как считайте взять его, или 70?

Ок, по непонятным подсчётам 90 кВт. (хотя получается 50, видимо ещё 3 станка в сумме). Пусть так, вам виднее как всё работает и сколько потребляет. Сделаем очень грубую прикидку в уме:
косинус 0,78, мощность 90, напруга 380. Расчётный ток 175 А. Нагрузка постоянная. Берём ПУЭ табл. 1.3.6 для 70мм2 по меди-180А. А лучше зайти на сайт производителя кабеля и посмотреть там, какие длительно допустимые токи обещают ОНИ.
При данных условиях кабель работает на пределе, падение напряжения при большой длине будет неслабое, это тоже нужно расчитать. Ещё надо нормально выбрать автомат на вводе вашего щитка, учесть пуски всех движков.
Для всего этого следует владеть более точной информацией.
Цитата(Pantryk @ 21.1.2016, 13:23) *
Как так 40+2*5=90?
Если ситать по РД на промку, то ваша расчетная мощность(двигатели 22,15,5,5 с коэффициентами как на пилораму) 37,5 кВт, Ток 76А. Но нужно проверять по потерям напряжения в том числе и при пуске, а это очень сильно зависит от расстояния.

Лучше узнать фактически режимы работы движков, в 1 сообщении написано что все сразу и постоянно. Коэффициенты на группу этих мощных движков тут неуместны.

Сообщение отредактировал Коляныч - 21.1.2016, 13:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jast321
сообщение 21.1.2016, 13:56
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 10.5.2015
Пользователь №: 45319



2*40, т.к. на линии 2пилы сразу будут работать( такая линия).+ 2 по 5 И того 90к вт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 21.1.2016, 17:16
Сообщение #15


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Коэффициенты на группу этих мощных движков тут неуместны

Не путайте коэффициент использования и коэффициент спроса. При расчете прозводства учитывается, что двигатель никогда на 100% не загружен. Но в данном случае можно учесть даже КПД двигателя (та, что на шильдике - это на валу), но все равно не угадать с сечением, т.к. расстояние неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 22.1.2016, 8:05
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Pantryk @ 21.1.2016, 17:16) *
Не путайте коэффициент использования и коэффициент спроса.

Согласен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jast321
сообщение 22.1.2016, 17:17
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 10.5.2015
Пользователь №: 45319



Спасибо всем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения