Добрый день, уважаемые профессионалы!

У меня такая беда. Хотелось бы решить своими силами. Есть бойлер, Работал он 2-3 без перерыва и было все хорошо, но однажды вырубило предохранитель, который на проводе у него находится. Я нажал на кнопку на предохранителе и он дальше стал работать. Жерез пару дней опять выбило и с каждым разом все на меньший срок его хватало. Я его разобрал: снял ТЭН почистил бак внутри, замочил в лимонной кислоте ТЭН, купил новый анод и все собрал обратно. Но ничего не помогло. На бойлере есть два выключателя. Один на киловат, а другой на полтора. Я отключаю оба этих включателя и вставляю в розетку и сразу выбивает автомат, который отвечает за эту розетку, пробовал через удлинитель втыкать в другую розетку тоже вырубает автомат. В чем может быть проблема? Думаю купить новый ТЭН, но поможет ли? Ведь на бойлере включатели выключены когда втыкаю в розетку и все равно выбивает. Поделитесь пожалуйста что делать? В ремонт несри не хочется. А и да воду не набирал в него может быть какая-нибудь защита быть от дурака на пустом баке, но тогда бы его предохранитель выбивало бы, который на проводе. Помогите!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 20.1.2016, 23:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(EvgenyM @ 20.1.2016, 22:54) *
Добрый день, уважаемые профессионалы!
А и да воду не набирал в него

Устроили типа тест-драйв, сколько же ТЭН продержится. Зачем Вы это сделали?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyM
сообщение 20.1.2016, 23:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48024



Я то его не включал, он сразу выбил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 20.1.2016, 23:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(EvgenyM @ 20.1.2016, 23:02) *
Я то его не включал, он сразу выбил.

Ага а выбил от того что не включал?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.1.2016, 23:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



И тестером прозвонить начиная от вилки не пытались?... Может там давно пробой на корпус...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.1.2016, 0:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(EvgenyM)
Есть бойлер, Работал он 2-3 без перерыва и было все хорошо..... А и да воду не набирал в него....
Это как? icon_eek.gif
Как запитан Ваш бойлер?
В розетке 3 провода или два?
Цитата
тестером прозвонить начиная от вилки не пытались?... Может там давно пробой на корпус...
Такую слабую утечку тестером он не увидит. Да и есть ли утечка вообще.
На питающих шнурах обычно УЗО ставят. Думаю оно и шалит. Может по причине, а может и без причины.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2016, 0:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Rezo @ 21.1.2016, 0:05) *
Такую слабую утечку тестером он не увидит. Да и есть ли утечка вообще.
Какая утечка? Автор написал, а за него домысливать не стоит...
Цитата
и вставляю в розетку и сразу выбивает автомат, который отвечает за эту розетку, пробовал через удлинитель втыкать в другую розетку тоже вырубает автомат.



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.1.2016, 1:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(savelij®)
за него домысливать не стоит...
Приходится!
Пока точно так и не ясно о какой защите или идёт речь. То за кнопку на шнурке говорит, потом за автомат.
Возможно АВ срабатывает, а возможно и нет.
Что-то сомнительно то, что совсем не заметить многократное КЗ на вилке или в корпусе, когда разбирал всё.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 21.1.2016, 7:01
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



EvgenyM, Тот "предохранитель", что на проводе - это защита ТЭНа от замыкания на корпус. Сперва у вас была утечка, но с каждым разом ток утечки возрастал. Сейчас это короткое замыкание внутри ТЭНа - 99%. К.З. мультиметром нормально определяется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyM
сообщение 21.1.2016, 8:31
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48024



Цитата(220v-elektrik @ 20.1.2016, 23:29) *
Ага а выбил от того что не включал?


Выключатели, которые на корпусе бойлера не включены и когда я втыкаю в розетку то сразу выбивает автомат который в коридоре в щитке у меня находится. По идее если на корпусе бойлера выключено то и короткого замыкания в ТЭНе нет или как?

Цитата(savelij® @ 20.1.2016, 23:30) *
И тестером прозвонить начиная от вилки не пытались?... Может там давно пробой на корпус...


Еще не пробовал, надо попробовать

Цитата(Rezo @ 21.1.2016, 0:05) *
Это как? icon_eek.gif
Как запитан Ваш бойлер?
В розетке 3 провода или два? Такую слабую утечку тестером он не увидит. Да и есть ли утечка вообще.
На питающих шнурах обычно УЗО ставят. Думаю оно и шалит. Может по причине, а может и без причины.


В розетке 3 провода, на питающем шнуре бойлера стоит система предохранителя УЗО вроде называют ее (коробчка такая и две кнопки, вот она и выбивала по началу, а потом стал автомат вна щитке в коридоре выбивать)

Цитата(Rezo @ 21.1.2016, 1:35) *
Приходится!
Пока точно так и не ясно о какой защите или идёт речь. То за кнопку на шнурке говорит, потом за автомат.
Возможно АВ срабатывает, а возможно и нет.
Что-то сомнительно то, что совсем не заметить многократное КЗ на вилке или в корпусе, когда разбирал всё.


Когда разбирал ничего не увидел, еще знать что надо было увидеть было бы вообще хорошо.

Цитата(Null @ 21.1.2016, 7:01) *
EvgenyM, Тот "предохранитель", что на проводе - это защита ТЭНа от замыкания на корпус. Сперва у вас была утечка, но с каждым разом ток утечки возрастал. Сейчас это короткое замыкание внутри ТЭНа - 99%. К.З. мультиметром нормально определяется.


Спасибо за совет, попробую проверить мультиметром ТЭН. А может ли замыкание в ТЭНе быть даже если выключены включатели на самом бойлере?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 21.1.2016, 9:45
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



ИМХО если выключенный бойлер вышибает автомат то напрашиваеться вывод о том что на участке вилка-УЗО на проводе-плата бойлера есть короткое замыкание. Может само УЗО, то что на проводе вышло из строя и коротит, или на самой плате (если таковая есть) где-то короткое. Сам ТЭН ИМХО нужно исключить из причин так как он в этот момент отключен от сети.

Сообщение отредактировал Shturman1 - 21.1.2016, 9:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.1.2016, 11:59
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Shturman1)
Может само УЗО, то что на проводе вышло из строя и коротит, или на самой плате (если таковая есть) где-то короткое. Сам ТЭН ИМХО нужно исключить из причин так как он в этот момент отключен от сети.
Всё так и другого быть не может, если автор всё правильно указал.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyM
сообщение 21.1.2016, 12:57
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48024



Цитата(Rezo @ 21.1.2016, 11:59) *
Всё так и другого быть не может, если автор всё правильно указал.


Все так и есть, на проводе бойлера висит вот такая штука и сколько она будет стоить примерно? Приложил файл.

Сообщение отредактировал EvgenyM - 21.1.2016, 12:57
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
Прикрепленное изображение
507 x 298 (17.66 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.1.2016, 13:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Стоимость не знаю, но для реальной достоверности заменили бы (хотя бы временно) этот кабель на обычный, без этого устройства.
Если нет КЗ и не отключаются автоматы на данную розетку, вот тогда можно будет искать это устройство, если Вам это принципиально.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2016, 13:31
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Shturman1 @ 21.1.2016, 9:45) *
Сам ТЭН ИМХО нужно исключить из причин так как он в этот момент отключен от сети.
Угу... А если кнопки однополюсные и "рвут" только один проводник? Может не стоит так резко исключать КЗ ТЭНа на корпус?

А вилочку водогрея можно включить в розетку по разному... с поворотом на 180 и проверить тем самым, что сработает АВ или УЗО на шнурке... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 21.1.2016, 13:46
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
А если кнопки однополюсные и "рвут" только один проводник? Может не стоит так резко исключать КЗ ТЭНа на корпус?

согласен. Уж перевернуть вилку на 180 не составит труда. Только вот остаеться вопрос. Если даже и есть КЗ на корпус из-за ТЭНа, то почему не срабатывает УЗО на проводе, а срабатывает автомат в щите.

Сообщение отредактировал Shturman1 - 21.1.2016, 13:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyM
сообщение 21.1.2016, 16:07
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48024



Цитата(Shturman1 @ 21.1.2016, 13:46) *
согласен. Уж перевернуть вилку на 180 не составит труда. Только вот остаеться вопрос. Если даже и есть КЗ на корпус из-за ТЭНа, то почему не срабатывает УЗО на проводе, а срабатывает автомат в щите.


Сегодня ближе к ночи попаду домой попробую перевернуть вилку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyM
сообщение 21.1.2016, 21:51
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48024



Цитата(Shturman1 @ 21.1.2016, 13:46) *
согласен. Уж перевернуть вилку на 180 не составит труда. Только вот остаеться вопрос. Если даже и есть КЗ на корпус из-за ТЭНа, то почему не срабатывает УЗО на проводе, а срабатывает автомат в щите.

Включил вверх ногами и автомат в коридоре не выбило, что это значит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 21.1.2016, 22:53
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



это значит что замыкание на корпус всё-таки есть. А вот в каком именно месте надо смотреть (может и действительно в ТЭНе дело). И остается вопрос - почему не срабатывает УЗО на проводе, ведь ему-то все равно как подключена вилка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 22.1.2016, 6:55
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Shturman1 @ 21.1.2016, 22:53) *
...почему не срабатывает УЗО на проводе, ведь ему-то все равно как подключена вилка?

Потому что оно уже вышло из строя в результате срабатывания при к.з. УЗО поэтому и выбирается на ток, больше чем АВ, стоящий последовательно в цепи. Оно не предназначено для отключения токов к.з., но ему приходилось это делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения