![]() Выключенный бойлер выбивает автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выключенный бойлер выбивает автомат |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 ![]() |
Добрый день, уважаемые профессионалы!
У меня такая беда. Хотелось бы решить своими силами. Есть бойлер, Работал он 2-3 без перерыва и было все хорошо, но однажды вырубило предохранитель, который на проводе у него находится. Я нажал на кнопку на предохранителе и он дальше стал работать. Жерез пару дней опять выбило и с каждым разом все на меньший срок его хватало. Я его разобрал: снял ТЭН почистил бак внутри, замочил в лимонной кислоте ТЭН, купил новый анод и все собрал обратно. Но ничего не помогло. На бойлере есть два выключателя. Один на киловат, а другой на полтора. Я отключаю оба этих включателя и вставляю в розетку и сразу выбивает автомат, который отвечает за эту розетку, пробовал через удлинитель втыкать в другую розетку тоже вырубает автомат. В чем может быть проблема? Думаю купить новый ТЭН, но поможет ли? Ведь на бойлере включатели выключены когда втыкаю в розетку и все равно выбивает. Поделитесь пожалуйста что делать? В ремонт несри не хочется. А и да воду не набирал в него может быть какая-нибудь защита быть от дурака на пустом баке, но тогда бы его предохранитель выбивало бы, который на проводе. Помогите! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Добрый день, уважаемые профессионалы! А и да воду не набирал в него Устроили типа тест-драйв, сколько же ТЭН продержится. Зачем Вы это сделали? -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 ![]() |
Я то его не включал, он сразу выбил.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Я то его не включал, он сразу выбил. Ага а выбил от того что не включал? -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И тестером прозвонить начиная от вилки не пытались?... Может там давно пробой на корпус...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(EvgenyM) Есть бойлер, Работал он 2-3 без перерыва и было все хорошо..... А и да воду не набирал в него.... Это как? ![]() Как запитан Ваш бойлер? В розетке 3 провода или два? Цитата тестером прозвонить начиная от вилки не пытались?... Может там давно пробой на корпус... Такую слабую утечку тестером он не увидит. Да и есть ли утечка вообще.На питающих шнурах обычно УЗО ставят. Думаю оно и шалит. Может по причине, а может и без причины. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Такую слабую утечку тестером он не увидит. Да и есть ли утечка вообще. Какая утечка? Автор написал, а за него домысливать не стоит...Цитата и вставляю в розетку и сразу выбивает автомат, который отвечает за эту розетку, пробовал через удлинитель втыкать в другую розетку тоже вырубает автомат. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(savelij®) за него домысливать не стоит... Приходится!Пока точно так и не ясно о какой защите или идёт речь. То за кнопку на шнурке говорит, потом за автомат. Возможно АВ срабатывает, а возможно и нет. Что-то сомнительно то, что совсем не заметить многократное КЗ на вилке или в корпусе, когда разбирал всё. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
EvgenyM, Тот "предохранитель", что на проводе - это защита ТЭНа от замыкания на корпус. Сперва у вас была утечка, но с каждым разом ток утечки возрастал. Сейчас это короткое замыкание внутри ТЭНа - 99%. К.З. мультиметром нормально определяется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 ![]() |
Ага а выбил от того что не включал? Выключатели, которые на корпусе бойлера не включены и когда я втыкаю в розетку то сразу выбивает автомат который в коридоре в щитке у меня находится. По идее если на корпусе бойлера выключено то и короткого замыкания в ТЭНе нет или как? И тестером прозвонить начиная от вилки не пытались?... Может там давно пробой на корпус... Еще не пробовал, надо попробовать Это как? ![]() Как запитан Ваш бойлер? В розетке 3 провода или два? Такую слабую утечку тестером он не увидит. Да и есть ли утечка вообще. На питающих шнурах обычно УЗО ставят. Думаю оно и шалит. Может по причине, а может и без причины. В розетке 3 провода, на питающем шнуре бойлера стоит система предохранителя УЗО вроде называют ее (коробчка такая и две кнопки, вот она и выбивала по началу, а потом стал автомат вна щитке в коридоре выбивать) Приходится! Пока точно так и не ясно о какой защите или идёт речь. То за кнопку на шнурке говорит, потом за автомат. Возможно АВ срабатывает, а возможно и нет. Что-то сомнительно то, что совсем не заметить многократное КЗ на вилке или в корпусе, когда разбирал всё. Когда разбирал ничего не увидел, еще знать что надо было увидеть было бы вообще хорошо. EvgenyM, Тот "предохранитель", что на проводе - это защита ТЭНа от замыкания на корпус. Сперва у вас была утечка, но с каждым разом ток утечки возрастал. Сейчас это короткое замыкание внутри ТЭНа - 99%. К.З. мультиметром нормально определяется. Спасибо за совет, попробую проверить мультиметром ТЭН. А может ли замыкание в ТЭНе быть даже если выключены включатели на самом бойлере? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
ИМХО если выключенный бойлер вышибает автомат то напрашиваеться вывод о том что на участке вилка-УЗО на проводе-плата бойлера есть короткое замыкание. Может само УЗО, то что на проводе вышло из строя и коротит, или на самой плате (если таковая есть) где-то короткое. Сам ТЭН ИМХО нужно исключить из причин так как он в этот момент отключен от сети.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 21.1.2016, 9:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Shturman1) Может само УЗО, то что на проводе вышло из строя и коротит, или на самой плате (если таковая есть) где-то короткое. Сам ТЭН ИМХО нужно исключить из причин так как он в этот момент отключен от сети. Всё так и другого быть не может, если автор всё правильно указал.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 ![]() |
Всё так и другого быть не может, если автор всё правильно указал. Все так и есть, на проводе бойлера висит вот такая штука и сколько она будет стоить примерно? Приложил файл. Сообщение отредактировал EvgenyM - 21.1.2016, 12:57
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Стоимость не знаю, но для реальной достоверности заменили бы (хотя бы временно) этот кабель на обычный, без этого устройства.
Если нет КЗ и не отключаются автоматы на данную розетку, вот тогда можно будет искать это устройство, если Вам это принципиально. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Сам ТЭН ИМХО нужно исключить из причин так как он в этот момент отключен от сети. Угу... А если кнопки однополюсные и "рвут" только один проводник? Может не стоит так резко исключать КЗ ТЭНа на корпус? А вилочку водогрея можно включить в розетку по разному... с поворотом на 180 и проверить тем самым, что сработает АВ или УЗО на шнурке... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата А если кнопки однополюсные и "рвут" только один проводник? Может не стоит так резко исключать КЗ ТЭНа на корпус? согласен. Уж перевернуть вилку на 180 не составит труда. Только вот остаеться вопрос. Если даже и есть КЗ на корпус из-за ТЭНа, то почему не срабатывает УЗО на проводе, а срабатывает автомат в щите. Сообщение отредактировал Shturman1 - 21.1.2016, 13:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 ![]() |
согласен. Уж перевернуть вилку на 180 не составит труда. Только вот остаеться вопрос. Если даже и есть КЗ на корпус из-за ТЭНа, то почему не срабатывает УЗО на проводе, а срабатывает автомат в щите. Включил вверх ногами и автомат в коридоре не выбило, что это значит? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
это значит что замыкание на корпус всё-таки есть. А вот в каком именно месте надо смотреть (может и действительно в ТЭНе дело). И остается вопрос - почему не срабатывает УЗО на проводе, ведь ему-то все равно как подключена вилка?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
...почему не срабатывает УЗО на проводе, ведь ему-то все равно как подключена вилка? Потому что оно уже вышло из строя в результате срабатывания при к.з. УЗО поэтому и выбирается на ток, больше чем АВ, стоящий последовательно в цепи. Оно не предназначено для отключения токов к.з., но ему приходилось это делать. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |