Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48019 ![]() |
Всем привет! Подскажите форумчане, возникла такая ситуация (нелепая). Устроился на работу и тут всплыли определенные подводные камни оставленные моим предшественником. Суть такая: У меня на объекте установлены счетчики электроэнергии Меркурий, трех-тарифный с коэффициентом ТТ =30, от меня же отходят два луча на субчиков, а у них установлен одно-тарифный счетчик Дельта с коэффициентом ТТ=50. При расчете всплывает не соответствие показаний. Это из за разности ТТ или счетчиков?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Поясните по подробней. как платите вместе раздельно.
Сообщение отредактировал zendo057 - 20.1.2016, 17:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48019 ![]() |
Поясните по подробней. как платите вместе раздельно. Это я уже не знаю, так как подаю показания счетчиков своему начальнику. Однако, возникли определенные подозрения в том, что эти данные правильно считают. Вот я и решил проверить, т.к. такие же подозрения есть и у субабонентов. Не хочется на начальном этапе вляпаться в неприятную ситуацию. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Это из за разности ТТ или счетчиков? Если Вы сняли правильно показания со своего счётчика и субабонента, то причина из-за разности в коэфф. ТТ.Не спроста существуют требования по номиналу (загрузке) ТТ, иначе выпускали бы только один тип ТТ, скажем с коэфф. 200, но выпускают с различными. С малыми мощностями все с.абоненты должны быть переведены на прибор учёта с прямым подключением. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23138 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48019 ![]() |
Если Вы сняли правильно показания со своего счётчика и субабонента, то причина из-за разности в коэфф. ТТ. Не спроста существуют требования по номиналу (загрузке) ТТ, иначе выпускали бы только один тип ТТ, скажем с коэфф. 200, но выпускают с различными. С малыми мощностями все с.абоненты должны быть переведены на прибор учёта с прямым подключением. Спасибо за ответ! Теперь другой вопрос, каким образом мне следует производить расчёт, если установлены разные ТТ ( у меня коэфф. 30 у них 50)? Если есть определённая формула, то буду искренне признателен ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Спасибо за ответ! Теперь другой вопрос, каким образом мне следует производить расчёт, если установлены разные ТТ ( у меня коэфф. 30 у них 50)? Если есть определённая формула, то буду искренне признателен ![]() Снимаете показания потреблённой за расчётный период энергии с Меркурия и умножаете на 30. Это, если я правильно понял схему подключений, вся потреблённая и вами и субабонентами энергия. Снимаете показания с каждой дельты субабонентов за тот же период и умножаете на 50. Это сколько потребил каждый их них. В счётчиках коэффициент ТТ на прописан? А то получится, что на одно число два раза умножаете. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48019 ![]() |
Снимаете показания потреблённой за расчётный период энергии с Меркурия и умножаете на 30. Это, если я правильно понял схему подключений, вся потреблённая и вами и субабонентами энергия. Снимаете показания с каждой дельты субабонентов за тот же период и умножаете на 50. Это сколько потребил каждый их них. В счётчиках коэффициент ТТ на прописан? А то получится, что на одно число два раза умножаете. коэффициент тт самого счетчика я уточню только завтра.... ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |