плюсы и минусы , систем заземлиения в частном секторе

FRAER
сообщение 20.1.2016, 5:57
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
Вижу, что разговор бесполезный
я вам уже во втором посте об этом написал icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.1.2016, 6:20
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Rezo, это все вода.

Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 1:50) *
А если возьмём 1950 год? Мы говорим о сегодняшнем дне и на момент сегодняшнего технического развития и оснащения.

Вам не кажется странным, что для изученной системы ТТ, МЭК регламентировал 5 секунд аж до 2005 года? Может это связано с тем, что ТТ не достаточно еще изучена?


Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 1:50) *
И не говорите больше никогда, что на сработку УЗО для снятия напряжения нормировано 5 секундами....

О 5 секундах можно больше не вспоминать. Еще подводные камни для ТТ назовете? Или в остальном все в полном порядке?

Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 1:50) *
Вижу, что разговор бесполезный, поэтому видимо автор в курилке и открыл тему.
Для пользы дела так сказать. Существуют электронные УДТ/АВДТ, работоспособность которых зависит от напряжения. Может расскажите как их применение скажется на безопасности при ТТ, особенно в дохлых сетях (где якобы при TN безопасность обеспечить невозможно)?

Сообщение отредактировал ink_elec - 20.1.2016, 6:22


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.1.2016, 9:25
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8905
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(FRAER @ 20.1.2016, 7:57) *
я вам уже во втором посте об этом написал icon_wink.gif

А я в третьем подтвердил. FRAER, попкорном не поделитесь, а то мой весь кончился. Сейчас еще серия пенальти будет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.1.2016, 9:50
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(FRAER @ 20.1.2016, 8:57) *
я вам уже во втором посте об этом написал icon_wink.gif

Вообще-то тема о плюсах и минусах и тут можно по обсуждать. Только ТС зачем то пытается ТТ противопоставить TN. icon_wink.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.1.2016, 10:20
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 17:15) *
PPS: В курилке серъёзные вопросы не рассматривают, опять же - личное мнение.... icon_biggrin.gif

Согласен, попрошу модераторов перенести тему в раздел "заземление".


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.1.2016, 10:23
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8905
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Transformator @ 20.1.2016, 12:20) *
перенести тему в раздел "заземление".

А я против. Я тогда глумиться не смогу безнаказанно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.1.2016, 10:35
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 22:30) *
И "Transformator" Вам на это указывает.

А вы полностью прочитали файл в первом посте?

Цитата(ink_elec @ 19.1.2016, 21:01) *
О ТТ список будет?

Если уж я говорю свое мнение, то, о ТТ на практике ни чего сказать не могу, полноценное ТТ не встречал, встречал только выполненое с грубейшими нарушениями, такими как, отсутствие УЗО сплош и рядом. Потому что люди буквально понимают слово "нужно заземлить" вот они и заземляют, они вам еще протокол покажут о замере сопротивления ЗУ не более 4 Ом. Кругом бардак.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.1.2016, 10:40
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8905
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Transformator @ 20.1.2016, 12:35) *
они вам еще протокол покажут о замере сопротивления ЗУ не более 4 Ом. Кругом бардак.

Не плохое такое заземление. Подпадает под пункт о необходимости обеспечить срабатывание защиты. Для С16 краешком уже попадает в зону отсечки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.1.2016, 10:41
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ink_elec @ 19.1.2016, 22:50) *
До принятия Гост Р 50571.3-2009 время автоматического отключения питания при ТТ составляло не более 5 секунд по МЭК 60364, не многовато ли для безопасности изученной системы на уровне МЭК? icon_lol.gif
Думаете успели все изучить ТТ?

Зачем об этом вообще вы говорите, что было до.. можем мы пользоваться ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005), таблица 41.1
для системы ТТ время отключения не более 0,07 с.?
Или не можем? причем эти 5 секунд теперь?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.1.2016, 11:36
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Transformator @ 20.1.2016, 13:41) *
Или не можем?

Можете, например присоединиться к Rezo и поискать ответы на вопрос по электронным УДТ.
Или можете рассказать как в ТТ собираетесь защищаться от перенапряжений?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.1.2016, 13:10
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Transformator)
А вы полностью прочитали файл в первом посте?
Полностью - и не один раз.
Цитата
Можете, например присоединиться к Rezo и поискать ответы на вопрос по электронным УДТ.
Вам просто по клаве постучать по причине массы свободного времени или как?
С1997 года, в России отсутствуют какие-либо нормативные документы, запрещающие или ограничивающие использование УЗО, различающихся по способу действия (начало было положено в "Временных указаниях по применению устройств защитного отключения в электроустановках зданий").
Вот интересно.... Запрета нет на использование электроннных, а Вы всё гнёте свои линию - зачем?
Думаете спроста у нас в стране такое расширение по сравнению с Европой?
В суровых климатических условиях эл.магнитное УЗО имеет бОльший процент отказов, по сравнению с электронными.
Не знали это?
Теперь знаете.
Кроме зависимости от напряжения и обрыва ноля, электронные УЗО имеют только преимущества (перечислять нет смысла).
Кстати!.... Обрыв ноля чреват для обоих систем (в смысле безопасности).
Если нет особых условий, то никто не запрещает применить эл.механическое УЗО в системе ТТ.
Грамотный прроектировщик, сам решит какой тип УЗО и при каких обстоятельствах применить.
Цитата
....можете рассказать как в ТТ собираетесь защищаться от перенапряжений?
А в чём проблема?
Что теперь решили "высосать из пальца"?

Сообщение отредактировал Rezo - 20.1.2016, 13:24


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.1.2016, 13:25
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 16:10) *
1.
С1997 года, в России отсутствуют какие-либо нормативные документы, запрещающие или ограничивающие использование УЗО, различающихся по способу действия (начало было положено в "Временных указаниях по применению устройств защитного отключения в электроустановках зданий").
Вот интересно.... Запрета нет на использование электроннных, а Вы всё гнёте свои линию - зачем?
Думаете спроста у нас в стране такое расширение по сравнению с Европой?
В суровых климатических условиях эл.магнитное УЗО имеет бОльший процент отказов, по сравнению с электронными.
Не знали это?
Теперь знаете.
Кроме зависимости от напряжения, электронные УЗО имеют только преимущества (перечислять нет смысла).
А вот грамотный прроектировщик, сам решит какой тип УЗО и при каких обстоятельствах применить.

2.
А в чём проблема?
Что теперь решили "высосать из пальца"?


1. Во первых ограничения к применению есть в 50571. Во вторых согласно НТД на УДТ электронные УДТ должны быть работоспособными при 0,8U0 (около 180 В). А требование по безопасности требует R<=50В/Id. То есть при выносе потенциала на ПЕ 50В и выше, "поврежденная" линия должна быть обесточена. Возвращаемся к дохлой ВЛ, где U0 может составлять даже меньше 180В, как нерабочее УДТ вас будет защищать?
Преимуществ у электронных кроме их цены не вижу.

2. Когда поставите УЗИП N-PE, то при обрыве ПЕН на ВЛ, у вас сработает УЗИП и ТТ станет TN, со всеми теми же последствиями. Вы же от обрыва ПЕН пытались защититься при помощи ТТ(в том числе). Вот интересуюсь, так сказать.

Сообщение отредактировал ink_elec - 20.1.2016, 13:26


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.1.2016, 14:07
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Во первых ограничения к применению есть в 50571
Ограничения, но не запрет - сколько раз Вам это можно говорить?
А что касаемо применение или нет электронного УЗО, то опять-таки мной было сказано:
Цитата
Грамотный проектировщик, сам решит какой тип УЗО и при каких обстоятельствах применить.
Читая, Вы умеете воспинять то, что Вам пишут, или это... так себе?....
Если сеть не обеспечивается требованиям ГОСТа, ну установи эл.механическое - кто против?
Цитата
Преимуществ у электронных кроме их цены не вижу.
Напрасно.... Электронные сейчас с усилителями и настроить его можно на любой порог. И ценно то, что этот порог несравнимо стабильнее, по сравнению с эл.механическим скажем на ту же самую величину отсечки.
Вашу выкладку про УЗИП не понял вообще.... Какое срабатывание на киловольтных УЗИПах первой ступени? Вы о чём? Мы уже перешли к теме молниезащиты?
Цитата
Вы же от обрыва ПЕН пытались защититься при помощи ТТ(в том числе). Вот интересуюсь, так сказать.
Если интересуетесь, то я не говорил о том, что пытаюсь защититься при помощи ТТ от обрыва РЕНа.
Найдите, где об этом мной было сказано!
Что у Вас за манера?
А если уж озвучили такую "вводную", то при том же обрыве РЕН Вы при ТН защититесь?
Всё будет то же самое, что при ТТ, что при ТН.
Или я что-то не так понял в Вашей "вводной"?....



--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.1.2016, 14:41
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 17:07) *
Ограничения, но не запрет - сколько раз Вам это можно говорить?

В таком случае придется углубляться в этот вопрос. Электронные УДТ делятся на 4 вида, но ни один производитель такой инфы не предоставляет. Соответственно тут уже не ограничение, а должен быть запрет со стороны государства по ТР ТС 004/2011.


Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 17:07) *
Если сеть не обеспечивается требованиям ГОСТа, ну установи эл.механическое - кто против?
А как на счет 0,8U0 и 50 Вольт из НТД указанных ранее?



Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 17:07) *
Напрасно.... Электронные сейчас с усилителями и настроить его можно на любой порог. И ценно то, что этот порог несравнимо стабильнее, по сравнению с эл.механическим скажем на ту же самую величину отсечки.
Ваше мнение я услышал. Могу лишь добавить, по аналогии с вашими аргументами о ТТ, ряд развитых стран и(даже европейских) запретили у себя применять электронные УЗО, наверно для них они слишком хороши.

Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 17:07) *
Вашу выкладку про УЗИП не понял вообще.... Какое срабатывание на киловольтных УЗИПах первой ступени? Вы о чём? Мы уже перешли к теме молниезащиты? Если интересуетесь, то я не говорил о том, что пытаюсь защититься при помощи ТТ от обрыва РЕНа.
Найдите, где об этом мной было сказано!
Что у Вас за манера?
А если уж озвучили такую "вводную", то при том же обрыве РЕН Вы при ТН защититесь?
Всё будет то же самое, что при ТТ, что при ТН.
Или я что-то не так понял в Вашей "вводной"?....

УЗИПы не только при молниезащите применяют, и для этого есть Гост Р 50571.4.44.
А раз при этом будет все тоже самое что при ТТ, что при TN, значит защита от этого есть (СУП/ДСУП).

А как вы относитесь к ошибкам в НТД? Например, защитные проводники для ТТ требуется не менее 25мм2 (из 50571.5.54-2013). Ведь данное требование фактически опять запрещает ТТ потому, что это требование мы выполнить не сможем.

Ps. По-моему вы ищите в моих словах упреки в свой адрес, это напрасно. Просто аналогичные темы всегда ограничиваются лишь особенностями TN, как будто ТТ идеальна. Вот и развиваю тему о "подводных камнях" при ТТ, ведь и у нее они есть.

Сообщение отредактировал ink_elec - 20.1.2016, 14:53


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.1.2016, 16:04
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
тут уже не ограничение, а должен быть запрет со стороны государства по ТР ТС 004/2011.
Вот когда будет, тогда и не будем говорить вообще об их применении.
Цитата
А как на счет 0,8U0 и 50 Вольт из НТД указанных ранее?
Ответ был - читайте внимательнее (4-й раз прошу об этом).
Цитата
Могу лишь добавить, по аналогии с вашими аргументами о ТТ, ряд развитых стран и(даже европейских) запретили у себя применять электронные УЗО, наверно для них они слишком хороши.
Мы говорим и исходим из допущений в нашей стране или Европы?
Ко всему прочему, ни для кого не секрет среди специалистов, что недопущения электронных УЗО в Европе, дело рук конкурентов.
Цитата
УЗИПы не только при молниезащите применяют, и для этого есть Гост Р 50571.4.44.
А раз при этом будет все тоже самое что при ТТ, что при TN, значит защита от этого есть (СУП/ДСУП).
Для чего УЗИПы мне известно. И мне известно, что правильная организация УЗИП не будет приводить к точу, о чём Вы говорили в предыдущем посте. Ну это я так - к слову..... Опять же - ну к чему вот это?
Кто-то СУП запрещал в какой-либо системе?
И я не говорил об этом, а автор темы прямо сказал, что наличие СУП должно быть в любой ситеме - и это правильно.
Зачем Вы это сейчас плетёте, тем более без разницы при какой системе он (СУП) будет?
Цитата
А как вы относитесь к ошибкам в НТД? Например, защитные проводники для ТТ требуется не менее 25мм2 (из 50571.5.54-2013). Ведь данное требование фактически опять запрещает ТТ потому, что это требование мы выполнить не сможем.
К ошибкам и нестыковкам отношусь крайне отрицательно и даже агрессивно, но опять же - к чему Вы и здесь это говорите?
Почему мы не можем выполнить требования 50571.5.54-2013?
Уж если приводите требования этого документа, то хотя бы внимательно прочтите это требование.
В разговоре кто-то говорил о независимых заземлителях для каждого защищаемого устройства?
Что Вы всё выдумываете и каждый раз меняете исходную задачу в сравнении применения систем в частом секторе?
Так никогда и никакая задаче не решиться - это только хождение "вокруг и около"....
Цитата
Ps. По-моему вы ищите в моих словах упреки в свой адрес, это напрасно. Просто аналогичные темы всегда ограничиваются лишь особенностями TN, как будто ТТ идеальна. Вот и развиваю тему о "подводных камнях" при ТТ, ведь и у нее они есть.
Я не ищу слова упрёка, но разговор должен быть реальным, а не лишь бы.
И об идеальности системы ТТ я никогда не говорил.
Вообще идеальных систем нет, поэтому и допускает ПУЭ выбора той или иной системы, в зависимости от тех или иных условий.
Зная в реале состояние наших сетей, тем самым лично я считаю обоснованной ссылку на п.1.7.59 ПУЭ для применения системы ТТ, как наиболее безопасной.
Ну сколько ещё раз это можно повторять?
Цитата(FRAER)
Цитата
Вижу, что разговор бесполезный


я вам уже во втором посте об этом написал
Похоже парни вы правы были.... flag.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 20.1.2016, 16:12


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.1.2016, 19:20
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 19:04) *
Вот когда будет, тогда и не будем говорить вообще об их применении.

Не знание законодательства РФ вас не освобождает от ответственности, поэтому запрета ждать не стоит.


Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 19:04) *
Мы говорим и исходим из допущений в нашей стране или Европы?

А Япония и страны Европы, упомянутые вами ранее какое имеют отношение к РФ?


Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 19:04) *
Ответ был - читайте внимательнее (4-й раз прошу об этом).
Уточните в последний раз, а то я ответ как то не вижу, не сочтите за труд.


Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 19:04) *
Ко всему прочему, ни для кого не секрет среди специалистов, что недопущения электронных УЗО в Европе, дело рук конкурентов.

Какие еще конкуренты, вы еще вспомните о заговоре против РФ.


Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 19:04) *
Для чего УЗИПы мне известно. И мне известно, что правильная организация УЗИП не будет приводить к точу, о чём Вы говорили в предыдущем посте. Ну это я так - к слову..... Опять же - ну к чему вот это?
Раз вы все знаете, то поясню лишь, что ранее в теме было указано об обрыве ПЕН как недостатке TN. В данном случае получается аналогичный недостаток и в ТТ.

Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 19:04) *
Кто-то СУП запрещал в какой-либо системе?
И я не говорил об этом, а автор темы прямо сказал, что наличие СУП должно быть в любой ситеме - и это правильно.
Зачем Вы это сейчас плетёте, тем более без разницы при какой системе он (СУП) будет?

Значит СУП обеспечивает защиту при выносе потенциала на по ПЕ при обрыве ПЕН. То есть обрыв ПЕН не так страшен, как было предъявлено ранее.

Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 19:04) *
Почему мы не можем выполнить требования 50571.5.54-2013?
Уж если приводите требования этого документа, то хотя бы внимательно прочтите это требование.
В разговоре кто-то говорил о независимых заземлителях для каждого защищаемого устройства?
Что Вы всё выдумываете и каждый раз меняете исходную задачу в сравнении применения систем в частом секторе?
Так никогда и никакая задаче не решиться - это только хождение "вокруг и около"....

Потому что требование ко всем защитным проводникам, то есть в розетку будьте любезны ПЕ подключить не менее 25мм2.
Заземлители тут вообще не при чем, вы бы для начала хоть ознакомились со стандартом.

Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 19:04) *
Я не ищу слова упрёка, но разговор должен быть реальным, а не лишь бы.

Так я предлагал вам высказаться на счет особенностей (список) для ТТ, раз вы ее досконально изучили. После стал задавать уточняющие вопросы АОП, УЗО, УЗИП...




Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 19:04) *
Зная в реале состояние наших сетей, тем самым лично я считаю обоснованной ссылку на п.1.7.59 ПУЭ для применения системы ТТ, как наиболее безопасной.
Ну сколько ещё раз это можно повторять?
Попробую пояснить иначе. Вы говорили:
Цитата
ТН безопасна при соблюдении всех требований к этой системе.
Точно так же ТТ безопасна, при соблюдении всех требований в этой системе.
В общем итоге - эти системы равноценны по степени безопасности в настоящее время.
В целом это верно. Но получается ПУЭ например не достаточно, то есть нужно знать и другие НТД. Гост Р 50571.5.54-2013 для ТТ содержит ошибки. Применение УДТ как основной защиты ограничено. Этого уже не мало для того чтобы задуматься о том, а сможете ли вы в ТТ обеспечить защиту!

Сообщение отредактировал ink_elec - 20.1.2016, 19:19


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.1.2016, 19:33
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Вот и началось безразборное махание шашкой - говорить бесполезно.....
Цитата
Гост Р 50571.5.54-2013 для ТТ содержит ошибки.
Нет там ошибки и во второй раз Вам рекомендую самим хорошо ознакомиться с этим документом относительно системы ТТ.
Но перед этим рекомендую вспомнить, что такое заземлитель вообще и отдельный заземлитель в частности для каждой установки!
Вот тогда и увидите, что нет там ошибки, о которой говорите.
Всего Вам доброго!....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.1.2016, 19:43
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 22:33) *
Но перед этим рекомендую вспомнить, что такое заземлитель вообще и отдельный заземлитель в частности для каждой установки!

Последний раз повторяю, в требовании ни слова о заземлителях, может термины подучите что ли.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.1.2016, 20:13
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ink_elec @ 20.1.2016, 20:20) *
Значит СУП обеспечивает защиту при выносе потенциала на по ПЕ при обрыве ПЕН. То есть обрыв ПЕН не так страшен, как было предъявлено ранее.

'ink_elec' , я надеюсь ты здравый человек и не споришь ради самого спора, а ради истины, а если тебе важна именно истина, тогда, смотри:
Да, СУП нам поможет во всем, однако, когда мы рассматриваем разные ситуации мы рассматриваем именно самый не благоприятный случай,
поэтому в частном секторе (поэтому система TN-C-S в частном секторе и не обеспечивает электробезопасность) возможен такой вариант, как,
хозяин со сварочным аппаратом варит забор в самом дальнем углу своего участка, (пусть у него в доме TN-C-S с повторным заземлителем), и
в этот момент, произошел обрыв PEN на ТП, при этом на всех ОПЧ появится опасный потенциал относительно зоны нулевого
потенциала, как раз там где стоит наш человек (босиком в шлепках на сырой земле после дождя) (и касается корпуса СА)
(он находится в зоне нулевого потенциала), а чтобы такого не произошло, нужно тогда добавить
еще выравнивание потенциала (снять слой земли, положить сетку на весь участок земли 1м на 1м. Утрирую конечно). Вот по этому именно в
частном секторе TN-C-S не обеспечивает электробезопасность.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.1.2016, 20:29
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Transformator, У вас голова не тем забита, вы пытаетесь найти обоснования/объяснения почему лучше применять ТТ, чем TN, пусть даже для дома. О опасностях при TN вы имеете большее представление чем при ТТ, но это не значит что ТТ в данном случае будет безопаснее и предпочтительнее. При обрыве ПЕН на ВЛ при ТТ вы можете получить все тоже самое, но помимо этого получите и то о чем не знали/догадывались. Тип заземления системы электроснабжения для обеспечения безопасности является лишь составной частью защитной меры автоматического отключения питания. Вне зоны действия СУП вместо автоматического отключения питания должны применяться иные меры защиты, например двойная изоляция.

Сообщение отредактировал ink_elec - 20.1.2016, 20:34


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения