Добрый день, есть вопрос касательно электробезопасности, а именно какое напряжение допустимо в электроустановках особо опасных? Проблема вот в чем: есть подвальное помещение, в котором часто скапливается значительное количество воды от осадков, эту воду откачивают переносным центробежным насосом на напряжение 220В, т.е., работник одевает резиновые сапоги, заносит в подвал с водой насос, включает его в розетку и через шланг откачивает воду в емкость, а оттудова на улицу. Насос очень малой производительности, так что бы удлинить всасывающий шланг и поставить насос вне подвала не получится - не тянет да и протяженность подвала очень большая-нужно постоянно его переносить, покупать более мощный насос не хотят, да и он будет значительно тяжелее и габаритнее, вот думаю как обезопасить данную работу - применить пожарную помпу на бензине нет возможности так как это подвал, и выхлопные газы не лучьше 220В. Допустимо ли для данного помещения применить разделительный трансформатор 220/220 или только сверхнизкое напряжение не более 12В (где взять такой насос с асинхронным двигателем на 12В???). Прошу просветить в данном вопросе, желательно со ссылкой на НД. Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
где взять такой насос с асинхронным двигателем на 12В? Помпа от газели или другого авто. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Есть насосы погружные его можно установить стационарно в приямке и оборудовать автоматикой. К приямку сделать дренажные каналы. Таскать , подключать и трогать его во включеном состоянии отпадает необходимость. Приямок можно закрыть крышкой и будет безопасно. Все что на 12в будет мало эффективным.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Установить на одном месте погружной насос не получится, так как длина подвала около 70м и вода собирается в разных участках, так что только носить и подключать его в разных местах, что еще можно придумать, может все же можно через разделительный трансформатор питать или не более 12В и точка?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Через разделительный тр-р это в любом случае хорошо,на другое напряжение бытовые насосы вряд ли.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Так что дельное посоветуете, достаточно через разделительный транс питать или все-же не положено так делать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А что в паспорте на насос написано по поводу подключчения и правил безопасности? Если насос позиционируется как переносной, то меры защиты должны быть уже предусмотрены или прописаны в руководстве.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Разделительный трансформатор улучшит ситуацию но не достаточно. Если пробой изоляции произойдет одновременно на обоих токо ведущих проводниках в разных местах, что при таскании кабеля в воде не исключено, можно попасть под полное напряжение. В качестве вынужденной меры использовать УЗО. Так что соблюсти правила вряд ли удастся.
Сообщение отредактировал rosck - 18.1.2016, 19:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
А как поможет узо утечки то нет,земля изолирована от сети транса.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Насос обычный, цетробежный, прикрученный к стальной раме, не предназначен для переноса. А как именно сочетать УЗО с разделительным трансом, поставить его перед первичкой или вторичкой, или поставить и там и там?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
rosck, ой-ой-ой, основную защитную меру заменить на дополнительную предлагаете...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ТС, не выноси мозг себе и другим тоже... если нет денег на ассенизационную машину, джамшутов найми, пусть ведрами вычерпают
![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
rosck, ой-ой-ой, основную защитную меру заменить на дополнительную предлагаете... Предложте вариант лучше. Разделительный трансформатор спасёт при нарушении изоляции в одном месте. А если изоляция будет повреждена сразу в нескольких местах. С исправным УЗО отключиться при любом нарушении изоляции. У нас такие проблемы решаются как я писал выше делаются дренажные каналы и колодец туда опускается насос. На 70 метрах можно пробить дренажные каналы и сделать так чтобы вода стекались в одно место. Один раз потратится, зато потом проблем не будет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Спасибо всем за живой интерес к теме, для себя решил сделать так: купить разделительный трансформатор 220В/220В, на стороне ВН установить переносное УЗО 2р 16А 30мА ( типа как вилка, к нему непосредственно подключается кабель трансформатора, а с другой стороны штепсельная вилка), на стороне НН установлю УЗО 2р 6А 10мА и буду заставлять работников одевать диэлектрические боты, а не резиновые сапоги ))). Кстати, по поводу мощности трансформатора, какой лучше взять - двигатель насоса 780Вт+ конденсаторный запуск, думал брать транс 1кВА, но сейчас думаю что при запуске может не хватать мощности, задумываюсь о покупке 1,6 кВА, что посоветуете?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
На Вашем месте использовал бы погружной насос "Гном", выкопал приямки в проблемных местах. Кстати, при регулярной откачке воды из подвала может возникнуть проблема размытия основания фундамента эдания, особенно, если это грунтовые воды.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Как на счет системы IT с устройством контроля изоляции действующим на отключение?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |