Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

6 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

плюсы и минусы , систем заземлиения в частном секторе

Nail
сообщение 18.1.2016, 16:05
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Почитайте данный файл, давайте обсудим, что для частного сектора больше подходит TN-C-S, или ТТ.



Сообщение отредактировал Transformator - 18.1.2016, 19:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 201.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2290
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 18.1.2016, 19:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата(Transformator @ 18.1.2016, 16:05) *
давайте обсудим, что для частного сектора больше подходит TN-C-S, или ТТ

да сколько можно-то уже...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.1.2016, 19:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8905
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



FRAER, очередной повод для драки. Вы с какой стороны выступать в этот раз будете? К корточкистам примкнете или к восседающим?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 18.1.2016, 19:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



в роли независимых наблюдателей icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.1.2016, 19:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8905
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



FRAER, там еще нет местечка с краю? Я попкорном на двоих запасусь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.1.2016, 20:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Файл PDF, в первом посте.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.1.2016, 20:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8905
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Transformator @ 18.1.2016, 23:01) *
Файл PDF

Даже открывать не буду. Надоел этот постоянный спор остроконечников с тупоконечниками.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 20:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Transformator, По уровню обеспечения безопасности TN-C-S и ТТ, при соблюдении всех требований НТД, идентичны, то есть обе безопасны. Но каждая имеет свои особенности.
Раз вы опираетесь только на ПУЭ, то обеспечить безопасность при ТТ затруднительно, так как не регламентировано максимальное время автоматического отключения.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.1.2016, 21:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 21:24) *
Transformator, По уровню обеспечения безопасности TN-C-S и ТТ, при соблюдении всех требований НТД, идентичны, то есть обе безопасны. Но каждая имеет свои особенности.
Раз вы опираетесь только на ПУЭ, то обеспечить безопасность при ТТ затруднительно, так как не регламентировано максимальное время автоматического отключения.

Я вот такое нашел не знаю подойдет или нет.
ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005), таблица 41.1
для системы ТТ время отключения не более 0,07 с.
Я проверил десятки УЗО все отключались гораздо быстрее.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 21:17
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Transformator @ 19.1.2016, 0:06) *
Я вот такое нашел не знаю подойдет или нет.
ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005), таблица 41.1

Речь о требованиях в ПУЭ.


Цитата(Transformator @ 19.1.2016, 0:06) *
для системы ТТ время отключения не более 0,07 с.
Я проверил десятки УЗО все отключались гораздо быстрее.
Даже селективные? icon_lol.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.1.2016, 21:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 22:17) *
1) Речь о требованиях в ПУЭ.
2) Даже селективные? icon_lol.gif

1) И как теперь быть, раз нет времени отключения в ПУЭ для ТТ, нельзя делать ТТ?
2) Если честно, селективные пока не встречались.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 21:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Transformator @ 19.1.2016, 0:20) *
1) И как теперь быть, раз нет времени отключения в ПУЭ для ТТ, нельзя делать ТТ?
2) Если честно, селективные пока не встречались.

1. Раз по ПУЭ обеспечить безопасность нельзя, значит 7.1.59 можно не рассматривать.
2. Так в стандартах на УДТ/АВДТ время срабатывания указаны.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 19.1.2016, 12:15
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 21:40) *
1. Раз по ПУЭ обеспечить безопасность нельзя, значит 7.1.59 можно не рассматривать.

Дело в том, что система ТN в частном секторе не обеспечивает электробезопасность, по многим факторам. ПУЭ в этом пункте допускает применение ТТ. Но опять же так как нет в ПУЭ время отключения для ТТ, ПУЭ с ваших слов не допускает ТТ. Замкнутый круг какойто.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.1.2016, 12:22
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Transformator @ 19.1.2016, 15:15) *
Дело в том, что система ТN в частном секторе не обеспечивает электробезопасность, по многим факторам.

Ни разу не слышал.


Цитата(Transformator @ 19.1.2016, 15:15) *
ПУЭ в этом пункте допускает применение ТТ. Но опять же так как нет в ПУЭ время отключения для ТТ, ПУЭ с ваших слов не допускает ТТ. Замкнутый круг какойто.

Ничего удивительного. ТТ была введена впервые и толком не изучена. Поэтому по ПУЭ можно не обеспечить безопасность.

Сообщение отредактировал ink_elec - 19.1.2016, 12:23


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 19.1.2016, 12:56
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ink_elec @ 19.1.2016, 12:22) *
Ни разу не слышал.

Отгорание нуля, исключать нельзя.
Завышенное сопротивление фаза-нуль.
Нет гарантий что есть повторные заземлители, и живы ли они?
Электробезопасность в TN зависит от целостности PEN-проводника.
*
В общем сколько я проверил частных домов в городе, ни где нет TN-C-S, сполошные косяки, правильно не видел нигде, ну а в деревнях понятно еще хуже.

Цитата(ink_elec @ 19.1.2016, 12:22) *
Ничего удивительного. ТТ была введена впервые и толком не изучена. Поэтому по ПУЭ можно не обеспечить безопасность.

Тогда какой смысл, в этом, если по ПУЭ не обеспечить, тогда им даже этого не нужно было писать. Типа делайте ТТ, но т.к. время мы не знаем, тогда не делайте.
1.7.59. (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
Ну и где прописаны эти условия которые не обеспечивает TN?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2016, 16:15
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(ink_elec)
Ничего удивительного. ТТ была введена впервые и толком не изучена. Поэтому по ПУЭ можно не обеспечить безопасность.
Ещё толком не изучена?
Да Вы что?....
Вот японцы "дураки", что в основе своей используют ТТ так же, как мы в основе своей ТН.
ТН безопасна при соблюдении всех требований к этой системе.
Точно так же ТТ безопасна, при соблюдении всех требований в этой системе.
В общем итоге - эти системы равноценны по степени безопасности в настоящее время.
УЗО в настоящее время доведено до необходимой надёжности. Очень долго к этому шли, но добились всё же.
Теперь пару слов о ПУЭ в этом вопросе.
ПУЭ во многом отстала о жизни и это признают все ведущие специалисты.
ПУЭ вообще запрещало ТТ, но сейчас вроде как разрешено, но.... с условными, непонятными и расплывчатами оговорками.
И ещё.... Тема о частном секторе. Так вот - сеть электроснабжения с системой ТТ "чище" по сравнению и ТН.
В этом даже нет никакой необходимости делать какие-либо академические раскладки.
Так что, говорить что-то по данной теме, вроде как уже и нечего.....

PS: По моему личному мнению, то отдаю больше предпочтения как раз к ТТ.
Очень долго сравнивал эти системы в теории и на практике.

PPS: В курилке серъёзные вопросы не рассматривают, опять же - личное мнение.... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 19.1.2016, 16:44


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.1.2016, 20:01
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Transformator @ 19.1.2016, 15:56) *
Отгорание нуля, исключать нельзя.
Завышенное сопротивление фаза-нуль.
Нет гарантий что есть повторные заземлители, и живы ли они?
Электробезопасность в TN зависит от целостности PEN-проводника.
*
В общем сколько я проверил частных домов в городе, ни где нет TN-C-S, сполошные косяки, правильно не видел нигде, ну а в деревнях понятно еще хуже.

О ТТ список будет?



Цитата(Transformator @ 19.1.2016, 15:56) *
Тогда какой смысл, в этом, если по ПУЭ не обеспечить, тогда им даже этого не нужно было писать. Типа делайте ТТ, но т.к. время мы не знаем, тогда не делайте.
1.7.59. (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
Ну и где прописаны эти условия которые не обеспечивает TN?

А какая разница, если в ПУЭ их нет?

Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 19:15) *
Ещё толком не изучена?
Да Вы что?....
Вот японцы "дураки", что в основе своей используют ТТ так же, как мы в основе своей ТН.

Только на основании японцев уже можно сделать вывод, что ТТ безопасна и в РФ?

Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 19:15) *
ТН безопасна при соблюдении всех требований к этой системе.
Точно так же ТТ безопасна, при соблюдении всех требований в этой системе.
В общем итоге - эти системы равноценны по степени безопасности в настоящее время.

В настоящее время да, но аргументы (ПУЭ) это из давнего прошлого.


Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 19:15) *
УЗО в настоящее время доведено до необходимой надёжности. Очень долго к этому шли, но добились всё же.

Возможно вы правы отчасти, лишь по отношению к электромеханическим УЗО. По электронным все не так однозначно.

Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 19:15) *
И ещё.... Тема о частном секторе. Так вот - сеть электроснабжения с системой ТТ "чище" по сравнению и ТН.
В этом даже нет никакой необходимости делать какие-либо академические раскладки.
Так что, говорить что-то по данной теме, вроде как уже и нечего.....

Тут я вообще не понял о чем речь.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2016, 21:30
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(ink_elec)
Только на основании японцев уже можно сделать вывод, что ТТ безопасна и в РФ?
Не только на основании японцев.
Ещё ряд развитых стран и(даже европейских) используют систему ТТ.
Вдумайтесь в реальное состояние наших сетей. Это же сплошное 1.7.59. ПУЭ!
Система ТН при полностью правильной организации сети, чего у нас нет в основном.
Примеров могу приводить сотнями! И "Transformator" Вам на это указывает.
В основном не может нынешняя организация и обслуживание ТН быть надёжной - спуститесь на землю и посмотрите на реальность.
Поэтому ТТ всё же надёжнее будет, поскольку данная организация защиты автономна и не связана с бардаком реального состяния наших сетей.....
Цитата(ink_elec)
Rezo писал:
сеть электроснабжения с системой ТТ "чище"


Тут я вообще не понял о чем речь.
Ну значит и не надо. Это как бы коственно в пользу системы ТТ и не имеет никакого отношения к защите.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.1.2016, 21:50
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 0:30) *
Не только на основании японцев.
Ещё ряд развитых стран и(даже европейских) используют систему ТТ.

Думаете TN используют меньше?

Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 0:30) *
Вдумайтесь в реальное состояние наших сетей. Это же сплошное 1.7.59. ПУЭ!
Система ТН при полностью правильной организации сети, чего у нас нет в основном.
Примеров могу приводить сотнями! И "Transformator" Вам на это указывает.
В основном не может нынешняя организация и обслуживание ТН быть надёжной - спуститесь на землю и посмотрите на реальность.

По TN Вы пытаетесь лишь слить все на человеческий фактор. Для ТТ влияние чел. фактора исключен?

Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 0:30) *
Поэтому ТТ всё же надёжнее будет, поскольку данная организация защиты автономна и не связана с бардаком реального состяния наших сетей...
До принятия Гост Р 50571.3-2009 время автоматического отключения питания при ТТ составляло не более 5 секунд по МЭК 60364, не многовато ли для безопасности изученной системы на уровне МЭК? icon_lol.gif
Думаете успели все изучить ТТ?

Сообщение отредактировал ink_elec - 19.1.2016, 21:53


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2016, 22:50
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
По TN Вы пытаетесь лишь слить все на человеческий фактор.
Не переворачивайте мной сказанное!
Человеческий фактор тоже виною тому, но говорил я о 1.7.59. ПУЭ - не так ли?
И обычно в реале, имеющиеся сети не могут гарантированно обеспечить безопасность ТН как естественным случайным образом, так и человеческим фактором.
ПУЭ не конкретизирует "виновного", а только сухо указывает на то, что если есть возможность не обеспечить безопасность ТН, то можно перейти на ТТ - что очень даже логично.
Поэтому по реальному состоянию наших сетей, ТТ предпочтительнее.
Цитата
Для ТТ влияние чел. фактора исключен?
Не исключён полностью, но несравнимо меньшая зависимость как от человеческого фактора, от состояния сетей и вечного аварийно-технического их состояния.
Я уже выше писал почему.
Цитата
До принятия Гост Р 50571.3-2009 время автоматического отключения питания при ТТ составляло не более 5 секунд по МЭК 60364
А если возьмём 1950 год? Мы говорим о сегодняшнем дне и на момент сегодняшнего технического развития и оснащения.
И не говорите больше никогда, что на сработку УЗО для снятия напряжения нормировано 5 секундами....
Вижу, что разговор бесполезный, поэтому видимо автор в курилке и открыл тему.
А я в курилках не люблю трепаться..... flag.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 19.1.2016, 22:51


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы