УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления

ink_elec
сообщение 18.1.2016, 18:05
Сообщение #141


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 18.1.2016, 18:53) *
Всякие есть. Но группы в 2 провода.

Так у вас же плита и ПЕН в этаже, неужели с 1903 года?

Цитата(Transformator @ 18.1.2016, 19:10) *
Да.

531.2.1.5 Применение устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током, связанного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный дифференциальный ток срабатывания не превышает 30 мА, не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.1.2016, 19:55
Сообщение #142


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 17:05) *
531.2.1.5 Применение устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током, связанного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный дифференциальный ток срабатывания не превышает 30 мА, не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения.

Я самое интересное пропустил... icon_smile.gif Напомните, откуда цитата.
Но сформулировано именно то, что я говорил (может, не очень внятно) - УЗО без зануления (заземления) не повышает уровень безопасности и опасно для жизни.

Спасибо.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 19:57
Сообщение #143


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Roman D, Гост Р 50571.5.53-2013


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.1.2016, 20:24
Сообщение #144


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 19:05) *
531.2.1.5 Применение устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током, связанного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный дифференциальный ток срабатывания не превышает 30 мА, не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения.

А она и не рассматривается как достаточная, она рассматривается как временная мера, в двухпроводке.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 20:26
Сообщение #145


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Transformator @ 18.1.2016, 23:24) *
А она и не рассматривается как достаточная...

Смешно. Сначала примените достаточные меры, а уже потом смотрите в сторону УЗО.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.1.2016, 21:02
Сообщение #146


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 18:57) *
Гост Р 50571.5.53-2013

МЭК 60364-5-53:2002. Значит, и у меня в Куртенгофе действует.

Кстати, джентльмены, напомните, что такое "достаточные" меры безопасности. Мне кажется, что это чуточку из другой епархии.

Речь, видимо, шла о защитах; вероятно, от косвенного прикосновения.

Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2016, 21:11


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 21:15
Сообщение #147


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Roman D @ 19.1.2016, 0:02) *
Речь, видимо, шла о защитах; вероятно, от косвенного прикосновения.

Скорее речь шла о дополнительной защите при помощи УЗО 30мА.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.1.2016, 21:16
Сообщение #148


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 21:26) *
Смешно. Сначала примените достаточные меры, а уже потом смотрите в сторону УЗО.

Че смешного, то, не возможно выполнить на данный момент достаточные меры. Когда имеем двухпроводку.

СП 31-110-2003.
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.1.2016, 21:20
Сообщение #149


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 20:15) *
Скорее речь шла о дополнительной защите при помощи УЗО 30мА.

Ну, не знаю, как это без мата выразиться.
Если она не срабатывает сама, а требует участия человека - даже в роли проводника, а не мозга - это не защита. Ъня!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 21:38
Сообщение #150


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Roman D @ 19.1.2016, 0:20) *
Если она не срабатывает сама, а требует участия человека - даже в роли проводника, а не мозга - это не защита. Ъня!

В СП 31.110 вообще корявая формулировка. Может быть думали о УЗО со сквозной нейтралью, где N не разрывается (у белорусов так), поэтому в СП указали что требуется принимать решение в каждом конкретном случае. Тогда надежда на АВ и зануление, а УЗО как последний рубеж. При установке УЗО в розетку и занулении (перемычка в розетке) все еще лучше даже с обычным 2х полюсным УЗО. Этот вариант в Гост Р 50571.5.53 предусмотрен при применении УЗО в TN.

Цитата(Transformator @ 19.1.2016, 0:16) *
Че смешного, то, не возможно выполнить на данный момент достаточные меры. Когда имеем двухпроводку.

Применение защитных мер СП 31.110 не отменяет.

Сообщение отредактировал ink_elec - 18.1.2016, 21:36


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 18.1.2016, 23:16
Сообщение #151


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Ну вот и дошла тема до окончательного "размытия", а всего-то нужно было рассмотреть безопасость в двухпроводке.
Кстати!
Цитата(ink_elec)
Смешно. Сначала примените достаточные меры, а уже потом смотрите в сторону УЗО.
Вот Вы приводили ГОСТ 12.1.030-81, где соавтором является д.т.наук Р. Н. Карякин.
Надеюсь его мнение хотя бы как-то авторитетно?
Так вот, что он пишет - цитирую
Цитата
В России до настоящего времени применяется система подобная TN-C, в которой открытые проводящие части электроустановки (корпуса, кожухи электрооборудования) соединены с заземленной нейтралью источника совмещенным нулевым защитным и рабочим проводником PEN, т.е. «занулены». Эта система относительно простая и дешевая.
Однако она не обеспечивает необходимый уровень электробезопасности.....Таким образом, в электроустановках с системой заземления TN-C применение УЗО также оправдано, поскольку это устройство и в таких электроустановках обеспечивает эффективную защиту от электропоражения.....

С.Л. Корякин - Черняк, Краткий справочник электрика.

Как видите, Корякин прямо говорит о том, что в настоящий момент зануление не обеспечивает надлежащую безопасность по сравнению с применением УЗО в той же самой системе.

Сообщение отредактировал Rezo - 18.1.2016, 23:19


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.1.2016, 0:24
Сообщение #152


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Rezo @ 18.1.2016, 22:16) *
Вот Вы приводили ГОСТ 12.1.030-81, где соавтором является д.т.наук Р. Н. Карякин.

Вот!
Даже доктор Карякин различает систему TN-C и (стыдливо называя "ей подобной") систему с глухозаземлённой нейтралью, будто не при ней родился.

А... можно спросить? Р.Н. Карякин и С.Л.Корякин - это один и тот же человек? icon_wink.gif Только каГтавит?

Сообщение отредактировал Roman D - 19.1.2016, 0:35


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2016, 1:14
Сообщение #153


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
А... можно спросить? Р.Н. Карякин и С.Л.Корякин - это один и тот же человек?
Понятия не имею - лично не знаком.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.1.2016, 6:11
Сообщение #154


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Roman D, не просто С.Л.Корякин, а даже Корякин-Черняк icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.1.2016, 6:17
Сообщение #155


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 2:16) *
Вот Вы приводили ГОСТ 12.1.030-81, где соавтором является д.т.наук Р. Н. Карякин.
Надеюсь его мнение хотя бы как-то авторитетно?

Во первых он забыл о 30мА, а это очень важно.
Во вторых, есть множество электронных УЗО до 30мА, работоспособность которых зависит от напряжения.
В третьих, до принятия Гост Р 50571.3-2009 с применением УЗО не могли обеспечить безопасность даже при ТТ.

Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 2:16) *
Как видите, Корякин прямо говорит о том, что в настоящий момент зануление не обеспечивает надлежащую безопасность по сравнению с применением УЗО в той же самой системе.

Ставьте УЗО в розетку и перемычку в ней и станет вам счастье.

Сообщение отредактировал ink_elec - 19.1.2016, 6:15


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 19.1.2016, 10:56
Сообщение #156


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Roman D @ 18.1.2016, 22:20) *
Ну, не знаю, как это без мата выразиться.
Если она не срабатывает сама, а требует участия человека - даже в роли проводника, а не мозга - это не защита. Ъня!

По вашему тогда нужно, не ставить УЗО, а оставить все как есть, тогда человека при повреждении изоляции просто убьет, а потом можешь матерится сколько угодно.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2016, 11:34
Сообщение #157


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(ink_elec)
Ставьте УЗО в розетку и перемычку в ней и станет вам счастье.
Это всего лишь Ваши личные рекомендации - и не более того (хотя и обоснованы).
Нет в какой-либо документации этого варианта для двухпроводки в нереконструированном объекте - нет и быть не может в принципе.
Поймите.... Мы защищаться собираемся сейчас в двухпроводке?
Сейчас, но не скажем в 1960 году - так?
Так! А если так, то в настоящее время при любой модернизации и реконструкции обязаня пользоваться и исполнять требования НТД сегодняшнего времени.
И НТД сегодняшнего времени, запрещает нам (по нескольким пунктам) соединять в розетке перемычкой нулевую клемму с защитной.
Вот и модернизируйте и реконструируйте имеющуюся вдухпроводку (в т.ч. и ту же розетку) согласно требованиям сегодняшнего дня.

Сообщение отредактировал Rezo - 19.1.2016, 11:37


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.1.2016, 11:43
Сообщение #158


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 14:34) *
Это всего лишь Ваши личные рекомендации - и не более того (хотя и обоснованы).
Нет в какой-либо документации этого варианта для двухпроводки в нереконструированном объекте - нет и быть не может в принципе.
Из 2х проводки для ЭО класса 1 максимум можно выжать лишь "УЗО в розетку и перемычку в ней" при этом УЗО лишь доп защита, далее только реконструкция.


Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 14:34) *
Поймите.... Мы защищаться собираемся сейчас в двухпроводке?
Сейчас, но не скажем в 1960 году - так?
Так! А если так, то в настоящее время при любой модернизации и реконструкции обязаня пользоваться и исполнять требования НТД сегодняшнего времени.
И НТД сегодняшнего времени, запрещает нам (по нескольким пунктам) соединять в розетке перемычкой нулевую клемму с защитной.
Вот и модернизируйте и реконструируйте (в т.ч. и ту же розетку) согласно требованиям сегодняшнего дня.

Ни кто не запрещает провести модернизацию за свой счет, только желающих нет. Поэтому модернизацию остается только ждать.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2016, 11:54
Сообщение #159


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
максимум можно выжать лишь "УЗО в розетку и перемычку в ней" при этом УЗО лишь доп защита
Ну нет в настоящее время такого сочетания, как перемычка в розетке - основная защита, а УЗО к ней - дополнительная.
Нет! Это Вы можете принять?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 19.1.2016, 11:56
Сообщение #160


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 0:16) *
Как видите, Корякин прямо говорит о том, что в настоящий момент зануление не обеспечивает надлежащую безопасность по сравнению с применением УЗО в той же самой системе.

Если сможешь, напиши автора, название, и страницу. Я тоже его скачаю. Пригодится.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены