Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 12:38) *
Потому что Гост 30331.1-2013 запретил. Вот и все этажные щитки занулены на N, а ты говоришь низя. icon_lol.gif

С чего это на N ? Занулены на "ноль". Это проводник в системе с глухозаземленной нейтралью, выполняет защитную функцию благодаря заземлению. Так что не городи.

Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 12:42) *
Так я тебе ее показал. Отдельный проводник должен быть подключен со стороны питания УЗО...

Чего-то вижу не стал договаривать ? Уж не про защитный ли проводник, в качестве которого хочешь использовать PEN, да сечение не позволяет icon_confused.gif

Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 12:35) *
А НТД (перемычку) как не выполняли, так и не выполняют, поэтому защиты и не предвидится.

Ошибаешься, СП31-110 рекомендует повысить безопасность, УЗОм.

Кстати, пока ты тут развозишь, твой дружбан Ю.Х. п.531.2.3 исключит вовсе icon_biggrin.gif http://y-kharechko.livejournal.com/4406.html

Сообщение отредактировал Олега - 18.1.2016, 12:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 12:57
Сообщение #122


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 18.1.2016, 15:49) *
С чего это на N ? Занулены на "ноль". Это проводник в системе с глухозаземленной нейтралью, выполняет защитную функцию благодаря заземлению. Так что не городи.

Фантазируйте дальше.

Цитата(Олега @ 18.1.2016, 15:49) *
Ошибаешься, СП31-110 рекомендует повысить безопасность, УЗОм.

При этом сказали что основную защиту можете не применять?

Цитата(Олега @ 18.1.2016, 15:49) *
Уж не про защитный ли проводник, в качестве которого хочешь использовать PEN, да сечение не позволяет icon_confused.gif

Так в этажном щите тоже нет ПЕН. icon_lol.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 18.1.2016, 12:58
Сообщение #123


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Вот пытаюсь следить за темой, но в диалоге как-то всё "прыгает" из стороны в сторону без реальной конкретики.
Ну например:
Цитата(ink_elec)
ГОСТ 12.1.030-81 ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ - уже отменен?
Статус не отменён, но почему не продолжаете в таком случае дальше?
Тогда уж скажите на основе этого ГОСТа, именно каким образом и главное ГДЕ должно быть это зануление?
Там (или ещё в каких доках последних десятилетий) есть указание на зануление путём соединения защитного (PEN) контакта и нулевого в розетках?
У Вас получается так, что что-то взято с 20-х годов, а что-то с 2000-х.
Вообще глупость получается, если занулять в розетке и при этом (руководствуясь древними руководствами) в квартирном щите, находятся плавкие предохранители пробочного типа в нуле, поскольку реконструкции этого здания по сей день так и нет.
С этим согласны?
Цитата(ink_elec)
Так что успокойтесь уже с УЗО в 2х проводке, поставите УЗО в розетку после перемычки и будет вам счастье.
Вы о чём?
В те древние времена, когда допускалась эта перемычка в розетке, не было УЗО!
Цитата(ink_elec)
Вот дополнительно и юзай, а не в качестве единственной меры.
Эта дополнительная мера, в ряде случаев, может быть единственной основной. Особенно в ранних постройказ, где и перемычки в розетках никогда не было (да и в частном секторе никогда перемычек не ставили раньше).


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.1.2016, 12:59
Сообщение #124


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 12:57) *
Фантазируйте дальше.

Никаких фантазий, все по науке, дружище.. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 13:01
Сообщение #125


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 18.1.2016, 15:49) *
Кстати, пока ты тут развозишь, твой дружбан Ю.Х. п.531.2.3 исключит вовсе icon_biggrin.gif http://y-kharechko.livejournal.com/4406.html
Не исключит. Это он просто обиделся, как с ним пообщались о корявости Гост 30331.1. icon_lol.gif

Цитата(Олега @ 18.1.2016, 15:59) *
Никаких фантазий, все по науке, дружище.. icon_biggrin.gif

По науке N знаю, ПЕН/ПЕ знаю, "ноль" не не знаю. icon_lol.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.1.2016, 13:04
Сообщение #126


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 12:57) *
При этом сказали что основную защиту можете не применять?

Сказали, что при очевидном отсутствии должной защиты при повреждении - это по сути единственное средство повысить безопасность. До приведения ЭО в надлежащий вид.

Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 13:01) *
По науке N знаю, ПЕН/ПЕ знаю, "ноль" не не знаю. icon_lol.gif

Значит еще читать и читать icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 13:07
Сообщение #127


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Rezo @ 18.1.2016, 15:58) *
1 Тогда уж скажите на основе этого ГОСТа, именно каким образом и главное ГДЕ должно быть это зануление?
2 Там (или ещё в каких доках последних десятилетий) есть указание на зануление путём соединения защитного (PEN) контакта и нулевого в розетках?
3 Вы о чём?
В те древние времена, когда допускалась эта перемычка в розетке, не было УЗО!

1 Чем ближе к вводу в ЭУ, тем лучше.
2. 3. Гост Р 50571.5.53-2013 выше был.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.1.2016, 13:07
Сообщение #128


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 13:01) *
Не исключит. Это он просто обиделся, как с ним пообщались о корявости Гост 30331.1.

А давай посмотрим на общение со стороны (по ссылочке). Может он зазря расстроился ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 13:12
Сообщение #129


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 18.1.2016, 16:04) *
Сказали, что при очевидном отсутствии должной защиты при повреждении - это по сути единственное средство повысить безопасность.

Самовольный отказ от зануления разве является основанием?

Цитата(Олега @ 18.1.2016, 16:07) *
А давай посмотрим на общение со стороны (по ссылочке). Может он зазря расстроился ?

О каком общении речь? В жж глухо как в танке, а с ним общались в другом месте.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.1.2016, 13:17
Сообщение #130


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 13:09) *
Самовольный отказ от зануления разве является основанием?

Наверно десятый раз. По нормам не требовалось. Так и осталось. Для отказа от чего либо необходимо предложение. Предложения о реконструкции около 100 лет не поступало

Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 13:12) *
О каком общении речь? В жж глухо как в танке, а с ним общались в другом месте.

Да мне все равно в каком там месте. Интересно 1. само общение и 2. не участвовал ли ты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 13:33
Сообщение #131


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 18.1.2016, 16:15) *
По нормам не требовалось. Так и осталось. Для отказа от чего либо необходимо предложение. Предложения о реконструкции около 100 лет не поступало

Даже по ПУЭ 6 требовалось, а розетки с ЗК все равно не ставили. Самовольный отказ от зануления разве является основанием утверждать, что УЗО является единственной мерой?

Цитата(Олега @ 18.1.2016, 16:17) *
Интересно 1. само общение и 2. не участвовал ли ты.

Общение было здесь, там он иногда появляется. В жж он всех приглашает, но многие игнорируют.

Олега, Кстати у Харечко не встречал комментов на счет УЗО в 2х проводке, можешь поинтересоваться его мнением.

Сообщение отредактировал ink_elec - 18.1.2016, 13:21


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.1.2016, 14:12
Сообщение #132


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 13:33) *
Даже по ПУЭ 6 требовалось, а розетки с ЗК все равно не ставили. Самовольный отказ от зануления разве является основанием утверждать, что УЗО является единственной мерой?

По ПУЭ6 розетки с/з ставили на кухне, п.6.1.20. К этим розеткам тянули отдельный провод. Больше ни где не требовалось, поскольку в ванной даже выключатель возбранялся и только местное уравнивание, а прочие помещения - без повышенной опасности
Выше говорилось - в период "до революции" и до 1985г. дома тоже строились. См. ПУЭ5, 4. Хотя бы.

Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 13:33) *
Олега, Кстати у Харечко не встречал комментов на счет УЗО в 2х проводке, можешь поинтересоваться его мнением.

Ты на короткой ноге, вот и интересуйся. У меня твердое убеждение - УЗО штука полезная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 14:18
Сообщение #133


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 18.1.2016, 17:12) *
По ПУЭ6 розетки с/з ставили на кухне...
Ты на короткой ноге, вот и интересуйся. У меня твердое убеждение - УЗО штука полезная.

Требовалось не только для кухни.
Ни кто не говорит, что УЗО это зло.
Самовольный отказ от зануления разве является основанием утверждать, что УЗО является единственной мерой?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.1.2016, 14:57
Сообщение #134


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 14:18) *
Требовалось не только для кухни.

Не ставили строители в комнатах и коридорах розетки с з/к отродясь, а дома сдавали. Следовательно с них не требовали. См. п.7.1.57 " В помещениях где не требуется зануление..". Значит есть такие помещения где не нужно !
(А если намекиваешь на 7.1.58, то твой вариант с "перемычками" из раздела 6 там не прокатывает никак. icon_wink.gif
До 85-го - читай все ПУЭ с 1 по 5-е. Там обязалова нет.

Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 14:18) *
Самовольный отказ от зануления разве является основанием утверждать, что УЗО является единственной мерой?

icon_biggrin.gif Не помню какой раз: Не было у меня никогда зануления. Два ПРД на роликах и две пробки. Никогда не отказывался, однако предложений (реконстр.) не поступали. И ты 23 УЗО зажал, хотя я уже понадеялся..

Сообщение отредактировал Олега - 18.1.2016, 14:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 15:08
Сообщение #135


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 18.1.2016, 17:57) *
Не было у меня никогда зануления. Два ПРД на роликах и две пробки.
И ты 23 УЗО зажал, хотя я уже понадеялся..

Так у тебя наследство еще от системы 127/220В.
Вот такой я жмот.
icon_lol.gif

Цитата(Олега @ 18.1.2016, 17:57) *
Не ставили строители в комнатах и коридорах розетки с з/к отродясь, а дома сдавали. Следовательно с них не требовали. См. п.7.1.57 " В помещениях где не требуется зануление..". Значит есть такие помещения где не нужно !
(А если намекиваешь на 7.1.58, то твой вариант с "перемычками" из раздела 6 там не прокатывает никак. icon_wink.gif
До 85-го - читай все ПУЭ с 1 по 5-е. Там обязалова нет.

ПУЭ 6 от 87 года
7.1.58. В рабочих комнатах и других служебных помещениях общественных зданий, жилых комнатах гостиниц, общежитий и жилых домов, в кухнях жилых домов и общежитий при наличии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций необходимо предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные, швейные машины и настольные средства оргтехники).
В указанных помещениях при токонепроводящих полах и при отсутствии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций, а также в случаях закрытия их изоляционными материалами не требуется предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников.
Допускается до освоения промышленностью массового выпуска переносных электроприемников с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами не выполнять зануление металлических корпусов электроприемников в указанных помещениях токонепроводящими полами и при наличии открытых металлических трубопроводов и радиаторов систем отопления.
7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок.
Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более
1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).
icon_lol.gif

Сообщение отредактировал ink_elec - 18.1.2016, 15:09


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.1.2016, 15:19
Сообщение #136


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 15:03) *
1. Так у тебя наследство еще от системы 127/220В.
2. Вот такой я жмот.

1. 1903 год постройки.. Это ничего не меняет, переведено на 220/380. А проводов в квартире - 2 штуки. И весь старый фонд в основе такой же. При этом никто не отказывался от реконструкции, честное слово.
2. На здоровье.

Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 15:08) *
Допускается ..

Ну вот, поскольку как бы не хватало, ни фига и не делали. А скорее использовали второй абзац 7.1.58 с нетокопроводящими полами, чихая на радиаторы, дескать нет одновременной доступности.

Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 15:08) *
7.1.59.

Вспомнил, мое ПУЭ 1998 года с п.7.1.54 - 7.1.58 icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Олега - 18.1.2016, 15:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 15:21
Сообщение #137


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 18.1.2016, 18:17) *
1. 1903 год постройки.. Это ничего не меняет, переведено на 220/380.
2. Ну вот, поскольку не хватало, ни фига и не делали.

1. Пробки то с нуля бы убрали. icon_lol.gif
2. Так у вас и ЭО до сих пор без 3х жильного шнура и вилки с ЗК? icon_eek.gif По-моему промышленность давно освоила этот вид продукции. icon_lol.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.1.2016, 15:50
Сообщение #138


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 21:35) *
Это не по ПУЭ, в квалификации составителей которых уже начинаю сомневаться. Это по логике.

Я по началу, тоже думал че это они там понаписали, один пункт противоречит другому. А со временем, когда более серьезно вник, вижу, что разногласий в ПУЭ нет.
Все там правильно написано.

Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 20:37) *
1) Я выше приводил варианты, когда БЕЗДУМНОЕ применение УЗО приводит к снижению электробезопасности.
2) Писатели ПУЭ создали себе лазейку,

1) Я пропустил по моему самое интересное, что это за варианты?
2) Ну и что это за лазейка?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.1.2016, 15:53
Сообщение #139


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 15:21) *
1. Пробки то с нуля бы убрали. icon_lol.gif
2. Так у вас и ЭО до сих пор без 3х жильного шнура и вилки с ЗК? icon_eek.gif По-моему промышленность давно освоила этот вид продукции. icon_lol.gif

1. Да нет, у себя - первым делом перемкнул. У пенсионеров - в первозданном виде.
2. Всякие есть. Но группы в 2 провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.1.2016, 16:10
Сообщение #140


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 17.1.2016, 20:50) *
УЗО - то что доктор прописал. Дешево и сердито.

Да.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 11:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены