Сообщение
#121
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Потому что Гост 30331.1-2013 запретил. Вот и все этажные щитки занулены на N, а ты говоришь низя. ![]() С чего это на N ? Занулены на "ноль". Это проводник в системе с глухозаземленной нейтралью, выполняет защитную функцию благодаря заземлению. Так что не городи. Так я тебе ее показал. Отдельный проводник должен быть подключен со стороны питания УЗО... Чего-то вижу не стал договаривать ? Уж не про защитный ли проводник, в качестве которого хочешь использовать PEN, да сечение не позволяет ![]() А НТД (перемычку) как не выполняли, так и не выполняют, поэтому защиты и не предвидится. Ошибаешься, СП31-110 рекомендует повысить безопасность, УЗОм. Кстати, пока ты тут развозишь, твой дружбан Ю.Х. п.531.2.3 исключит вовсе ![]() Сообщение отредактировал Олега - 18.1.2016, 12:57 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#122
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
С чего это на N ? Занулены на "ноль". Это проводник в системе с глухозаземленной нейтралью, выполняет защитную функцию благодаря заземлению. Так что не городи. Фантазируйте дальше. Ошибаешься, СП31-110 рекомендует повысить безопасность, УЗОм. При этом сказали что основную защиту можете не применять? Уж не про защитный ли проводник, в качестве которого хочешь использовать PEN, да сечение не позволяет ![]() Так в этажном щите тоже нет ПЕН. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#123
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Вот пытаюсь следить за темой, но в диалоге как-то всё "прыгает" из стороны в сторону без реальной конкретики.
Ну например: Цитата(ink_elec) ГОСТ 12.1.030-81 ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ - уже отменен? Статус не отменён, но почему не продолжаете в таком случае дальше?Тогда уж скажите на основе этого ГОСТа, именно каким образом и главное ГДЕ должно быть это зануление? Там (или ещё в каких доках последних десятилетий) есть указание на зануление путём соединения защитного (PEN) контакта и нулевого в розетках? У Вас получается так, что что-то взято с 20-х годов, а что-то с 2000-х. Вообще глупость получается, если занулять в розетке и при этом (руководствуясь древними руководствами) в квартирном щите, находятся плавкие предохранители пробочного типа в нуле, поскольку реконструкции этого здания по сей день так и нет. С этим согласны? Цитата(ink_elec) Так что успокойтесь уже с УЗО в 2х проводке, поставите УЗО в розетку после перемычки и будет вам счастье. Вы о чём?В те древние времена, когда допускалась эта перемычка в розетке, не было УЗО! Цитата(ink_elec) Вот дополнительно и юзай, а не в качестве единственной меры. Эта дополнительная мера, в ряде случаев, может быть единственной основной. Особенно в ранних постройказ, где и перемычки в розетках никогда не было (да и в частном секторе никогда перемычек не ставили раньше).-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#124
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#125
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Кстати, пока ты тут развозишь, твой дружбан Ю.Х. п.531.2.3 исключит вовсе Не исключит. Это он просто обиделся, как с ним пообщались о корявости Гост 30331.1. ![]() ![]() Никаких фантазий, все по науке, дружище.. ![]() По науке N знаю, ПЕН/ПЕ знаю, "ноль" не не знаю. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#126
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При этом сказали что основную защиту можете не применять? Сказали, что при очевидном отсутствии должной защиты при повреждении - это по сути единственное средство повысить безопасность. До приведения ЭО в надлежащий вид. По науке N знаю, ПЕН/ПЕ знаю, "ноль" не не знаю. ![]() Значит еще читать и читать ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#127
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 Тогда уж скажите на основе этого ГОСТа, именно каким образом и главное ГДЕ должно быть это зануление? 2 Там (или ещё в каких доках последних десятилетий) есть указание на зануление путём соединения защитного (PEN) контакта и нулевого в розетках? 3 Вы о чём? В те древние времена, когда допускалась эта перемычка в розетке, не было УЗО! 1 Чем ближе к вводу в ЭУ, тем лучше. 2. 3. Гост Р 50571.5.53-2013 выше был. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#128
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#129
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Сказали, что при очевидном отсутствии должной защиты при повреждении - это по сути единственное средство повысить безопасность. Самовольный отказ от зануления разве является основанием? А давай посмотрим на общение со стороны (по ссылочке). Может он зазря расстроился ? О каком общении речь? В жж глухо как в танке, а с ним общались в другом месте. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#130
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Самовольный отказ от зануления разве является основанием? Наверно десятый раз. По нормам не требовалось. Так и осталось. Для отказа от чего либо необходимо предложение. Предложения о реконструкции около 100 лет не поступало О каком общении речь? В жж глухо как в танке, а с ним общались в другом месте. Да мне все равно в каком там месте. Интересно 1. само общение и 2. не участвовал ли ты. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#131
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
По нормам не требовалось. Так и осталось. Для отказа от чего либо необходимо предложение. Предложения о реконструкции около 100 лет не поступало Даже по ПУЭ 6 требовалось, а розетки с ЗК все равно не ставили. Самовольный отказ от зануления разве является основанием утверждать, что УЗО является единственной мерой? Интересно 1. само общение и 2. не участвовал ли ты. Общение было здесь, там он иногда появляется. В жж он всех приглашает, но многие игнорируют. Олега, Кстати у Харечко не встречал комментов на счет УЗО в 2х проводке, можешь поинтересоваться его мнением. Сообщение отредактировал ink_elec - 18.1.2016, 13:21 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#132
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Даже по ПУЭ 6 требовалось, а розетки с ЗК все равно не ставили. Самовольный отказ от зануления разве является основанием утверждать, что УЗО является единственной мерой? По ПУЭ6 розетки с/з ставили на кухне, п.6.1.20. К этим розеткам тянули отдельный провод. Больше ни где не требовалось, поскольку в ванной даже выключатель возбранялся и только местное уравнивание, а прочие помещения - без повышенной опасности Выше говорилось - в период "до революции" и до 1985г. дома тоже строились. См. ПУЭ5, 4. Хотя бы. Олега, Кстати у Харечко не встречал комментов на счет УЗО в 2х проводке, можешь поинтересоваться его мнением. Ты на короткой ноге, вот и интересуйся. У меня твердое убеждение - УЗО штука полезная. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#133
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
По ПУЭ6 розетки с/з ставили на кухне... Ты на короткой ноге, вот и интересуйся. У меня твердое убеждение - УЗО штука полезная. Требовалось не только для кухни. Ни кто не говорит, что УЗО это зло. Самовольный отказ от зануления разве является основанием утверждать, что УЗО является единственной мерой? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#134
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Требовалось не только для кухни. Не ставили строители в комнатах и коридорах розетки с з/к отродясь, а дома сдавали. Следовательно с них не требовали. См. п.7.1.57 " В помещениях где не требуется зануление..". Значит есть такие помещения где не нужно ! (А если намекиваешь на 7.1.58, то твой вариант с "перемычками" из раздела 6 там не прокатывает никак. ![]() До 85-го - читай все ПУЭ с 1 по 5-е. Там обязалова нет. Самовольный отказ от зануления разве является основанием утверждать, что УЗО является единственной мерой? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 18.1.2016, 14:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#135
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Не было у меня никогда зануления. Два ПРД на роликах и две пробки. И ты 23 УЗО зажал, хотя я уже понадеялся.. Так у тебя наследство еще от системы 127/220В. Вот такой я жмот. ![]() Не ставили строители в комнатах и коридорах розетки с з/к отродясь, а дома сдавали. Следовательно с них не требовали. См. п.7.1.57 " В помещениях где не требуется зануление..". Значит есть такие помещения где не нужно ! (А если намекиваешь на 7.1.58, то твой вариант с "перемычками" из раздела 6 там не прокатывает никак. ![]() До 85-го - читай все ПУЭ с 1 по 5-е. Там обязалова нет. ПУЭ 6 от 87 года 7.1.58. В рабочих комнатах и других служебных помещениях общественных зданий, жилых комнатах гостиниц, общежитий и жилых домов, в кухнях жилых домов и общежитий при наличии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций необходимо предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные, швейные машины и настольные средства оргтехники). В указанных помещениях при токонепроводящих полах и при отсутствии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций, а также в случаях закрытия их изоляционными материалами не требуется предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников. Допускается до освоения промышленностью массового выпуска переносных электроприемников с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами не выполнять зануление металлических корпусов электроприемников в указанных помещениях токонепроводящими полами и при наличии открытых металлических трубопроводов и радиаторов систем отопления. 7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок. Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии). ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 18.1.2016, 15:09 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#136
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Так у тебя наследство еще от системы 127/220В. 2. Вот такой я жмот. 1. 1903 год постройки.. Это ничего не меняет, переведено на 220/380. А проводов в квартире - 2 штуки. И весь старый фонд в основе такой же. При этом никто не отказывался от реконструкции, честное слово. 2. На здоровье. Допускается .. Ну вот, поскольку как бы не хватало, ни фига и не делали. А скорее использовали второй абзац 7.1.58 с нетокопроводящими полами, чихая на радиаторы, дескать нет одновременной доступности. 7.1.59. Вспомнил, мое ПУЭ 1998 года с п.7.1.54 - 7.1.58 ![]() Сообщение отредактировал Олега - 18.1.2016, 15:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#137
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. 1903 год постройки.. Это ничего не меняет, переведено на 220/380. 2. Ну вот, поскольку не хватало, ни фига и не делали. 1. Пробки то с нуля бы убрали. ![]() 2. Так у вас и ЭО до сих пор без 3х жильного шнура и вилки с ЗК? ![]() ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#138
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Это не по ПУЭ, в квалификации составителей которых уже начинаю сомневаться. Это по логике. Я по началу, тоже думал че это они там понаписали, один пункт противоречит другому. А со временем, когда более серьезно вник, вижу, что разногласий в ПУЭ нет. Все там правильно написано. 1) Я выше приводил варианты, когда БЕЗДУМНОЕ применение УЗО приводит к снижению электробезопасности. 2) Писатели ПУЭ создали себе лазейку, 1) Я пропустил по моему самое интересное, что это за варианты? 2) Ну и что это за лазейка? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#139
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Пробки то с нуля бы убрали. ![]() 2. Так у вас и ЭО до сих пор без 3х жильного шнура и вилки с ЗК? ![]() ![]() 1. Да нет, у себя - первым делом перемкнул. У пенсионеров - в первозданном виде. 2. Всякие есть. Но группы в 2 провода. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#140
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |