![]() Вылетают пробки, на что обратить внимание , что может быть причиной... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вылетают пробки, на что обратить внимание , что может быть причиной... |
Гость_Eri_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Живу в доме несколько лет, никогда пробки не вылетали.
Недавно заменили розетку, розетка работает. Розетка не имеет землю. Проще уж некуда. Но за последние полмесяца после замены розетки, пробка вылетала дважды. Примерно раз в 2 недели. В обоих случая в розетка была не под нагрузкой. Пробки вылетали в момент выключения приборов в других розетках в той же группе. Что это? совпадение? Или при подключении розетки что-то было не учтено? Спасибо за комментарии |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
розетку зачем меняли? у Вас точно пробки? две?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Eri_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Старая розетка была снята в процессе ремонта помещения, после покраски решили поставить более подходящую по цвету.
Старая розетка была накладной, такие нужного цвета не продавались, купили встраиваемую. Только потом сообразили, что коробки нет, но разворачивать стену по-новой для коробки показалось черезмерным. Поэтому углубили стену. Может ли это быть причиной? В доме несколько групп, каждая за своим автоматом-пробкой( или как его правильно называть?), вылетала только одна группа. Во второй раз отключилась не только группа но и общая для нескольких групп земля. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... Поэтому углубили стену. Может ли это быть причиной? Вполне возможно, особенно если при углублении стены повредили изоляцию проводов. А коль других работ, связанных с электрикой не проводили, то копайте около розетки или в тех местах, где забивали новые гвозди.Более тут гадать нечего... конретики минимум. Но каков вопрос - таков ответ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Eri_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Нет, проводка не была повреждена, она была проложена в специальной трубке, при углублении трубка была немного укорочена, провода не задели.
Можно добавить конкретики, но не знаю насколько подробно надо описывать. Никаких гвоздей не забивали. Хотелось бы понять пробки вылетали изза короткого замыкания или изза перепада напряжения, или это одно и тоже (ну да, чайник) Следует ли искать: 1. надломленный провод, то есть изоляция не повреждена, но провод внутри изоляции не представляет собой единое целое. Может ли это приводить к тому, что розетка вроде и работает, но в экстремальных ситуациях это становится слабым местом? 2. Нужно ли внимательно осмотреть саму розетку не соприкасается ли она со стеной, стена сделана из гипсоблока, вроде он не проводник 3. насколько важна коробка под розетку, это единственная розетка в доме без коробки, нужно ли переделывать? Спасибо за реакции |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. давайте фото Ваших "пробок", розетки, естессно вынутой из стены
2. при углублении трубка была немного укорочена, провода не задели. это как? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Срабатывание плавких предохранителей не сразу после установки однозначно указывает на перегрузку.
Вкрутили шуруп в профиль и провод одновременно - вот и весь расклад. Так что или хороним проводку, или вызываем специально обученных людей с дорогими приборами. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Eri_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Специально дождалась когда будет светло, чтобы сделать фотки и не могу сообразить как мне их вставить ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Eri_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Пробками я называю следующий аппарат:
![]() он включает в себя 3 группы, самый левый тумблер отвечает за землю на всех 3 пробок. Когда пробка вылетела первый раз, велетела только одна группа, при повторном вылете, вылетела не только группа, но и земля, так что все 3 группы были обесточены так выглядит розетка ![]() в выкрученном состоянии: ![]() ну и вид со стороны, где идет проводка к собственно розетке ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А куда они вылетали? Вправо или влево? С какой скоростью? А крылья полностью расправляли или наполовину? На форсаже шли или на крейсерской тяге?
Слева у вас УЗО. Потом три автомата. Называйте все своими именами. И они не вылетают, а срабатывают. Теперь все сначала и по русски. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Eri_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Ну поправте меня когда я буду говорить не по-русски....
Еще раз... За многолетнее проживание в доме, вышепредставленные автоматы ни разу не срабатывали. Однако после замены розетки на вышесфотографированную автомат на одну из групп срабатывал дважды с периодичностью в 2 недели, никаких дополнительных аппаратов в доме не появилось и нагрузка не должна была измениться. Мы уже не знаем на что думать, кроме как на это злополучную розетку. Что мы могли сделать не так? Фотографии приложены Так по-русски? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Так по-русски? вполне. Автомат, который отключался, питает ЭТУ розетку? -------------------- |
![]() |
|
Гость_Eri_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Цитата Автомат, который отключался, питает ЭТУ розетку? да |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 ![]() |
Может атомат "сдох"?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Может и сдох. Самый поганый вид неисправности - исчезающий. Ловить почти бесполезно. Только ждать.когда перерастает в постоянную жизненную фазу. Можно попробовать слегка навести порядок в розетке. У вас много оголенной жилы торчит
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.1.2016 Пользователь №: 48001 ![]() |
автоматический выключатель(тепловое реле), выбивает исключительно при коротком замыкании, но никак при скачке напряжения. Ищи вероятное наличие КЗ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
jeka1996, а при перегрузке не срабатывает разве?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. если автоматы на один ток, попробуйте поменять местами
2. доглубите стену и поставьте таки коробку под розетку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 21:20 |
|
![]() |