Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления

ink_elec
сообщение 15.1.2016, 15:19
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 15:37) *
ГОСТ 12.1.038-82
Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов



Есть еще:
ГОСТ Р 55629-2013 Допустимые пределы напряжения прикосновения. Руководство по применению


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.1.2016, 15:48
Сообщение #62


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 15.1.2016, 11:19) *
А обсуждалась рекомендация при использовании 2-х проводки, первозданной.

По мне уж лучше занулять, чем рвать совмещённый рабочий и защитный проводник и вообще не занулять корпуса.

Что чаще случается: злополучное отгорание, которое происходит из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей профессионалами;
или неисправность миллионов бытовых электроприемников, с которыми дурно обращаются мириады хомячков? icon_wink.gif

Применение УЗО как дополнительной защиты от прямого прикосновения себя оправдывает в TN-S, где всё вокруг СУПами обмотано;
а бездумная рекомендация применения УЗО в системе с глухозаземлённой нейтралью (не TN-С!) без достаточного изучения конкретных условий
(ой, 30 мА больно, поищем-ка узо на 5мА!) попахивает недостаточным пониманием предмета.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 15.1.2016, 17:23
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Roman D)
.....бездумная рекомендация применения УЗО в системе с глухозаземлённой нейтралью (не TN-С!) без достаточного изучения конкретных условий
Это так и ключевое выделил.
Был у меня случай, когда установив УЗО в систему г/з нейтрали (TN-C-S) привело к спасению жизни человека (обслуживающего персонала).
А как мне доказывали, что это не обязательно, однако я был на своём, тем самым впоследствии коственно спас жизнь!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.1.2016, 19:21
Сообщение #64


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Rezo @ 15.1.2016, 16:23) *
Это так и ключевое выделил.
Был у меня случай, когда установив УЗО в систему г/з нейтрали (TN-C-S) привело к спасению жизни человека (обслуживающего персонала).
А как мне доказывали, что это не обязательно, однако я был на своём, тем самым впоследствии коственно спас жизнь!

Ещё в 5-х ПУЭ использование защитного отключения в качестве основной меры защиты от прямого прикосновения приводилоь в качестве вынужденной. Типа когда деваться некуда.

Хитрецы составители ПУЭ нарисовали такие пируэты, что я сих пор не могу понять... icon_wink.gif




--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.1.2016, 20:13
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Roman D, В вашу поддержку:
Гост Р 50571.3
415.1.2 Применение УДТ не превышающих 30 мА не может быть единственным средством защиты и не исключает необходимости применения одной из защитных мер, указанных в 411-414. icon_wink.gif

Добавляю, первоисточники на английском:
МЭК 60479-1:2005 Воздействие тока на людей и домашних животных. Общие аспекты
МЭК 60479-2:2007 Воздействие тока на людей. Специальные аспекты.
Есть еще части, но не стал выкладывать.

Сообщение отредактировал ink_elec - 15.1.2016, 20:18


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.1.2016, 22:19
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 15.1.2016, 15:48) *
По мне уж лучше занулять, чем рвать совмещённый рабочий и защитный проводник и вообще не занулять корпуса.

Ага, при первой же возможности:
Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 16:34) *
После ремонта запустил отдельным проводником от стояка.

Еще раз, речь о 2-х проводке с перемычкой, которая вам не понравилась. Почему-то

Цитата(Roman D @ 15.1.2016, 15:48) *
Что чаще случается: злополучное отгорание, которое происходит из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей профессионалами;
или неисправность миллионов бытовых электроприемников, с которыми дурно обращаются мириады хомячков? icon_wink.gif

Как ветеран жилого сектора, могу засвидетельствовать, что миллионы километров электропроводок, щитов и прочего перекроют по обрывам нуля случаи пробоя изоляции. Про профессионалов в жилье не стоит заикаться. Выполнение обязанностей - наивная простота (inkу уже рассказывал в теме). ППРом не пахло никогда. Ситуации помогали существующие нормативы - допускали коммутацию нулей (с защитн.функцией). Про пробки в нуле - наследие прошлого - тоже говорил. Теперь внутри квартир. Там профи по определению не водились. Случайные шабашники. Выключатели легко ставились в ноль. А сколько нулей перебитых гвоздиками и т.п.? Думаете "хомячки" контакты подтягивали хоть раз в жизни ? В старых коммуналках до сих пор можно встретить родной ПРД на роликах.

Цитата(Roman D @ 15.1.2016, 15:48) *
Применение УЗО как дополнительной защиты от прямого прикосновения себя оправдывает в TN-S,

Кто бы сомневался.. А в TN-C-S не оправдывает ?

Цитата(Roman D @ 15.1.2016, 15:48) *
где всё вокруг СУПами обмотано;

Напомните, в TN-C или той системе, которая с глухозаземленной нейтралью, но пока не TN-C.. Там уравнивания не применяли ?

Цитата(Roman D @ 15.1.2016, 15:48) *
а бездумная рекомендация применения УЗО в системе с глухозаземлённой нейтралью (не TN-С!) без достаточного изучения конкретных условий

Зачем бездумно ? СП31-110 А.1.7 ... "Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние". Перемычки снять не забудем.

Цитата(Roman D @ 15.1.2016, 15:48) *
..бездумная рекомендация применения УЗО ..без достаточного изучения конкретных условий
(ой, 30 мА больно, поищем-ка узо на 5мА!) попахивает недостаточным пониманием предмета.

Роман, на ваш взгляд, что можно считать достаточным пониманием предмета (ввиду достаточного изучения конкретных условий) для использования УЗО в 2-х проводных группах старого жилого фонда ?

Цитата(ink_elec @ 15.1.2016, 20:13) *
Гост Р 50571.3
415.1.2 Применение УДТ не превышающих 30 мА не может быть единственным средством защиты и не исключает необходимости применения одной из защитных мер, указанных в 411-414. icon_wink.gif

icon_lol.gif ink_elec, найди пожалуйста в этом ГОСТе, или в любом ином современном нормативе, хотя б косвенный намек о достаточности единственной меры защиты - ПЕРЕМЫЧКА В РОЗЕТКЕ ОБЫКНОВЕННАЯ. Там же найди про достаточность сечения 2,5 для ляминиевого PENа..

Цитата(ink_elec @ 15.1.2016, 20:13) *
Добавляю, первоисточники на английском:

Вот-вот, и в них тоже поройся. Коль в новинках сообразительный. Может найдешь дельный совет по поводу 2-х проводок. Еще раз - 2-х проводок

Сообщение отредактировал Олега - 15.1.2016, 22:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.1.2016, 0:54
Сообщение #67


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



<грустно вздохнул и присел на нижнюю ступеньку> icon_mad.gif
...Да уж, Сталина на нас нету...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2016, 1:02
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



При этом ГЭ (главном энергетике) перемычки были эффективнее ? icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.1.2016, 1:56
Сообщение #69


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 16.1.2016, 0:02) *
При этом ГЭ (главном энергетике) перемычки были эффективнее ? icon_confused.gif

Тогда косинус до 5-и доводили.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2016, 13:01
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Это в военное время! Вполне допустимо.
Тогда и существующие-то правила послабляли
(Указания по упрощению электрооборудования фабрично-заводских предприятий в условиях военного времени. Москва. Бюро техинформации Главэлектромонтажа. 1941)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.1.2016, 17:31
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Roman D @ 16.1.2016, 2:56) *
Тогда косинус до 5-и доводили.

чисто из детского любопытства - это как до пяти?

Цитата(Олега @ 16.1.2016, 14:01) *
Это в военное время! Вполне допустимо.

правила конечно оно хорошо, но только оборудование времени не понимает, см. выше
т.е таки допустимо?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.1.2016, 19:41
Сообщение #72


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 16.1.2016, 16:31) *
чисто из детского любопытства - это как до пяти?

Потому, что это РОДИНЕ нужно было.

Цитата
Вот то-то, все вы гордецы!
Спросили бы, как делали отцы?
Учились бы на старших глядя:
Мы, например, или покойник дядя...

(С) Грибоедов. Тот самый.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.1.2016, 19:47
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Roman D @ 16.1.2016, 20:41) *
Потому, что это РОДИНЕ нужно было.

это понятно, но сама физика процесс як?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.1.2016, 19:53
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



с2н5он, Да это ж старая шутка. Типа старый электрик во хмелю похваляется, что во время войны косинус до 2х (ну или как здесь - 5и) доводили. Потому как Родине это нужно было. Соль шутки именно в том и состоит, что ни физически ни математически косинус больше одного быть не может.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.1.2016, 20:03
Сообщение #75


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 16.1.2016, 18:47) *
это понятно, но сама физика процесс як?

Как у Стаханова: пахала вся бригада, а срубил один.
Одна линия работала, а остальные её подстраховывали: поэтому активная мощность могла в разы превышать полную. Реактивка же была разложена на всех.
Не физика, а статистика!

Как говорил товарищ Черчилль (или Марк Твен, не помню), "я верю только в ту статистику, которую сам подделал".
И, если вспомнить Дизраэли:
Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика - There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics

Сообщение отредактировал Roman D - 16.1.2016, 20:11


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2016, 22:19
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 16.1.2016, 17:31) *
правила конечно оно хорошо, но только оборудование времени не понимает, см. выше
т.е таки допустимо?

Про оборудование в военное время - всё по-честному.
А про косинус и здесь было

Цитата(Костян челябинский @ 16.1.2016, 19:53) *
..косинус до 2х (ну или как здесь - 5и) доводили.

А число "ПИ" доводили до 4-х. В аналогичной хохме.
В жизни, благодаря американцам и на полном серьёзе: https://otvet.mail.ru/question/6333880

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.1.2016, 22:40
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 16.1.2016, 1:19) *
icon_lol.gif ink_elec, найди пожалуйста в этом ГОСТе, или в любом ином современном нормативе, хотя б косвенный намек о достаточности единственной меры защиты - ПЕРЕМЫЧКА В РОЗЕТКЕ ОБЫКНОВЕННАЯ. Там же найди про достаточность сечения 2,5 для ляминиевого PENа..
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
543.1.2 Сечение защитных проводников должно быть не менее чем:
- сечения, выбранного в соответствии с указаниями МЭК 60949;
- или сечения, рассчитанного по нижеследующей формуле, применяют только при времени срабатывания защиты не более 5 с.
S=sqrt(I^2*t)/k.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2016, 22:48
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я же внятно написал:"найди про достаточность сечения 2,5 для ляминиевого PENа". Еще раз - для PENа
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 17.1.2016, 8:15
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 16.1.2016, 22:48) *
Я же внятно написал:"найди про достаточность сечения 2,5 для ляминиевого PENа". Еще раз - для PENа

А в каком месте у него PEN люминь 2,5 ?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.1.2016, 10:58
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не понял, и в нашей "думе" за отсутствующих кнопочки нажимают ? icon_confused.gif
Тогда краткий обзор
В доме "1969 года постройки", где "везде алюминий", от щитка "кв-ры,где проведена только 2-х проводная система". В таких квартирах ink_elec рекомендует устанавливать не УЗО, а перемычку в розетке, светильнике.. Нулевой проводник до такой перемычки является совмещенным проводником (выполняет функцию нейтрального N и защитного РЕ).

Цитата(Transformator @ 17.1.2016, 8:15) *
.. в каком месте у него PEN люминь .. ?

ink_elec, вот Transformator интересуется почему в этом месте люминь ?
icon_lol.gif Непорядок, понимаешь? Разве нынче в этом месте допустимо ?

Сообщение отредактировал Олега - 17.1.2016, 11:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 22:32
Rambler's Top100     