Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

АСКУЭ (Матрица) в СНТ, ПО, каналы связи. , Настройка ПО, маршрутизатора (Матрица)

Fin75
сообщение 13.1.2016, 21:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.1.2016
Из: Бронницы
Пользователь №: 47936



Всем доброго времени суток!
У нас в СНТ установлена данная система с октября прошлого года (один маршрутизатор RTR512.10-6L/EY, однофазные счетчики 102 шт NP523.20D-1P1ALNI, трехфазные счетчики 6 шт NP73L.1-1-2) . С нового года, компания которая нас обслуживала в глубоком кризисе, осталась без офиса, без сервера и прочих благ. Нас кормят завтраками и мы уже не верим что все у них будет хорошо и мы увидим свои показания, поэтому было принято решение установить ПО и настроить систему своими силами (основная задача системы - контроль и отключение/ограничение мощности).
ПО последних версий есть, все установлено на стационарный комп в СНТ - примерно 450 метров от маршрутизатора.
Теперь вопрос, какая связь между центром и маршрутизатором нам подойдет и как ее настроить? (статического IP нет, расстояние от центра до марша 450 метров)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 14.1.2016, 9:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Можно конечно , протянуть кабель к маршрутизатору и купить CMBUS.
Я б всё таки, остановился на GPRS.
В данном случае идеальный вариант


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fin75
сообщение 14.1.2016, 16:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.1.2016
Из: Бронницы
Пользователь №: 47936



Цитата(yuoras @ 14.1.2016, 9:26) *
Можно конечно , протянуть кабель к маршрутизатору и купить CMBUS.
Я б всё таки, остановился на GPRS.
В данном случае идеальный вариант

По кабелю реально подкличиться через CMBUS на расстоянии больше 400 метров?
Подскажите пожалуйста как остановиться на GPRS если нет статического IP? и если это возможно привидите пожалуйста пример (какое оборудование понадобится)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 14.1.2016, 17:34
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Два TP-Link TL-WA7510N в режиме моста и не надо провода тянуть.
Только желательно направить их друг на друга.

Роутер будет подключен по ethernet
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 14.1.2016, 18:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Alexisss,
1.Это при учёте того , что в роутере есть ethernet
(У меня порядка 80 роутеров , и только пару с поддержкой ethernet)

2.Тогда уж дешевле TP-Link TL-WA5210G и прошить под Ubiquiti NanoStation 2. Ну или купить две Ubiquiti NanoStation 2.
Но это всё равно дорого и хлопотно , чем GPRS канал.

Деревья , возможно нужно будет мачту делать , разбираться в тонкостях настройки точек доступа.

Я считаю это хлопотно и дорого .

Но такая реализация имеет место в решении данной ситуации.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fin75
сообщение 14.1.2016, 21:47
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.1.2016
Из: Бронницы
Пользователь №: 47936



Спасибо всем, со связью подумаем.
Есть еще вопросик, возможна ли такая ситуация что половина наших счетчиков отправляет данные на маршрутизатор соседнего снт, при условии что провода голый алюминий в обоих СНТ и глухозаземленный ноль через столб (ТП разные, общая только высоковольтка, столбы линий обоих СНТ с нулем в землю находятся в 5-6 метрах друг от друга через дорогу). (сервер на оба СНТ один)

Сообщение отредактировал Fin75 - 14.1.2016, 21:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tu160
сообщение 15.1.2016, 6:15
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 44763



В матрице возможно всё!
Мой случай:

Населённый пункт А имеет ПС 35/6кВ и 3 штуки ПС 6/0.4кВ
с этой же ПС35/6кВ идёт ВЛ 6кВ в соседний населённый пункт Б. Длина линии >10км.
В населённом пункте Б стоит одна подстанция 6/0.4кВ.
Имеем итого в этом районе 4 маршрутизатора на каждой ПС 6/0.4кВ

Так вот счётчики из населённого пункта Б видит маршрутизатор (только ОДИН, другие два не видят) в населённом пункте А. Сначала я не верил данным из NMS, пока не произошел обрыв ВЛ 6кВ между населёнными пунктами. Итого все маршрутизаторы на связи (населённый пункт Б запитали от ДЭС), а счётчики из нас.пункта Б не видятся. После восстановления ВЛ даже выключали маршрутизатор в нас.пункте Б (выключали весь шкаф автоматизации). Данные от счётчиков идут в размере 100%.

Проверяли схемы ПС 35/6кВ. Населённые пункты запитаны от разных секций. Т.е. чисто в теории сигнал доходит либо по земле icon_eek.gif, либо сигнал наводится на параллельно идущие фидера ВЛ 6кВ в первых пролётах от ПС 35/6кВ., но один хрен, как он прыгает с 0.4кВ на 6кВ и бежит 12 км, а потом обратно "спускается" на 0.4кВ...
А тут у меня есть ещё счётчик и маршрутизатор в 50 метрах, друг друга не видят, разносишь на 100 - всё ок. Место соединения проверено от и до, чуть ли не сварено.

Звонки в тех.поддержку и разборы ситуации дали выше изложенный принцип работы системы - "возможно всё".

Сообщение отредактировал Tu160 - 15.1.2016, 6:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 15.1.2016, 9:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Да, весело.
У меня один счетчик только за пару км бьет

Цитата(Fin75 @ 14.1.2016, 20:47) *
(сервер на оба СНТ один)

Тогда можно посмотреть по мультимастерности в NMS


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 0:45
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 