![]() УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления |
![]()
Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Интересна статистика: что чаще случается - ухудшение изоляции электроприёмника, переполюсовка или отгорание нуля? Так как, если без статистики (вряд ли она отыщется) ? Не уговорил за УЗО ? ![]() Хочу напомнить, что по ПУЭ6 включительно отключение нулевого провода, служащего для зануления, одновременно с прочими проводами под напряжением являлось обыденным делом. Так что прецедент с размыканием совмещенного проводника (пакетником) в вашей квартире уже был. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Павел_* |
![]()
Сообщение
#42
|
Гости ![]() |
Работу УЗО изучили давным-давно! А вот Вы кажется, изучили не в полной мере работу УЗО в той или иной ситуации. УЗО сработает конечно же и без заземления, но только тогда, когда пойдёт ток утечки через человека. При наличии заземления защищаемого устройства/агрегата, УЗО сработает сразу же после появления тока утечки как такового, не дожидаясь, когда человек коснёться этого агрегата/устройства. И в основном, именно так и происходит - разницу видите? Что бы УЗО отработало на ток утечки, току появившемуся на корпусе ашрегата/устройства нужно куда нибудь "утечь", в случае с заземлением это порисходит сразу же. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А в случае без заземления ток ходит по корпусу (вокруг корпуса, с w=2пf, где f=50Гц) и ждет человеков, что б "утечь" нафик.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Павел_*) Что бы УЗО отработало на ток утечки, току появившемуся на корпусе ашрегата/устройства нужно куда нибудь "утечь", в случае с заземлением это порисходит сразу же. Сразу, но не всегда до потенциала близкого к нулю!И как только возник ток утечки свыше 30 мА, то тут же сработает УЗО ввиду разбаланса моста этого УЗО, что приведёт к немедленному снятию напряжения с данной установки/устройства не дожидаясь прикосновения человека к этому устройству, ведь АВ с малыми токами утечки на этой линии просто не сработает. Так что.... заземление нужно иметь по возможности в любом случае, как в системе ТН, так и в системе ТТ. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну, и где здесь повышение безопасности "домочадцев", когда при "сопле" между нулём и землёй в розетке сработает хотя бы основная защита, а при отсутствии зануления уе;%?т?!
А ну-кось УЗО вы купили себе неиспытанное? А своевременно ли вы ППР относительно проверки работоспособности УЗО исполняете? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Роман, а сколько раз во времена существования перемычки она была ППРом охвачена ? Винтовое соединение, тем более с алюм.проводом, подтягтвали хоть раз в год ? Ведь место подключения ноля и в розетке и в щитке действительно могло превратиться в "соплю"... Так спросил, думаю не заглядывали. Может думаете, что от ТП до квартиры кто-то ППР проводит? Думаю, что не думаете. А проверка УЗО - нажатие на кнопочку.
![]() Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2016, 18:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
И как только возник ток утечки свыше 30 мА, то тут же сработает УЗО. Я тестировал очень много УЗО, и при помощи спецприбора MRP-120, да и через переменное сопротивление и милиамперметр, 30 мА УЗО срабатывает от 18 до 23 мА (время срабатывания от 18 до 30 мс), ни разу не потребовалось тока большего. . А проверка УЗО - нажатие на кнопочку. ![]() Это точно. После ремонта запустил отдельным проводником от стояка. А к стиралке третий провод был проброшен, но от нуля после счетчика. И что думаешь сделал без нарушений? ПУЭ 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ ГОСТ50571.1 312.2.1.1 "В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3) Если сделали, то пусть будет, главное осознавать возможные последствия. Сообщение отредактировал Transformator - 13.1.2016, 19:24 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Роман, а сколько раз во времена существования перемычки она была ППРом охвачена ? Каюсь, но про УЗО при Брежневе, Андропове я и слыхом не слыхивал, и видом не видывал. Это уже лет через 20 (а, жив до сих пор!) начал потихоньку вникать в новыя веянья. Сайту отдельное спасибо. И что думаешь сделал без нарушений?... Если сделали, то пусть будет, главное осознавать возможные последствия. И шо, я должен ради того, чтоб от корпусов не било по пальцам, переделывать всё 70 - квартирное здание? ![]() Мне достаточно, что мой личный квартирный ноль (после счетчика) не имеет общего контакта зануления под одним болтом со стояком 4х35 Al. А уж ГРЩ я сам проверю для себя. Бесплатно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..думаешь сделал без нарушений? ПУЭ 7.1.21. ГОСТ50571.1 Дата окончания работ не объявлялась. Выпуск новых НД не повод бросаться переделать еще раз. Если эл.плиты в доме занулены ответвлениями от PEN (по требованиям своего времени), то чем лучше появившаяся позже кофеварка? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Дата окончания работ не объявлялась. 1980-й, как я писал выше о своей хате. Присутствовали перемычки на кухонных розетках. Сообщение отредактировал Roman D - 14.1.2016, 0:18 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1980-й, как я писал выше о своей хате. Присутствовали перемычки на кухонных розетках. Ну сделал и сделал, не бьет током и хорошо, главное осознавать риски, ведь люди так устроены хотя знают что это опасно, но допустим преднамеренно прыгают с резиной вниз головой с высоты, ну и таких примеров можно привести массу. А может пример приведенный мной не корректный, т.к. нет официального запрета прыгать с резиной вниз головой, а брать подъездный РЕН себе на заземление запрещено официально. Другое дело, как без нарушений заземлить (при двухпроводке) я не знаю. Рекомендуют просто УЗО без земли, но при небольших токах утечки до 15 мА, УЗО не отключится, человека скорее всего не убьёт, однако будет очень не приятно, ну наверно в таком случае нужно искать место утечки (чаще всего какой нить прибор) и устранять. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1980-й, как я писал выше о своей хате. Присутствовали перемычки на кухонных розетках. Раз 1980-й, то никакой подсудности ![]() при небольших токах утечки до 15 мА, УЗО не отключится.. Бери на Iн=10 мА. Нагнал Роман страху.. в приведенном ГОСТе кроме тока ещё и напряжение прикосновения регламентируется. Оно обеспечится в здании без системы уравнивания ? ![]() А если еще без повторного заземлителя .. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 14.1.2016, 17:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Бери на 10 мА. При 5 мА УЗО не отключится, а человеку точно не понравится, хотя и не убьет. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#54
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Запрет не абсолютный ...перечитайте п.1.7.80 (ПУЭ). ![]() А здесь запрещено абсолютно, но это не для вас, это же не ПУЭ. ГОСТ50571.1 312.2.1.1 "В электроустановках жилых зданий, запрещено применять PEN-проводники. Сообщение отредактировал Transformator - 14.1.2016, 19:38 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Опять за своё... В ЭУ до реконструкции типа заземления системы применяется существующая система. С выходом новой версии НД эксплуатация не прекращается. Между делом, не действует нынче ГОСТ50571.1.
При 5 мА УЗО не отключится, а человеку точно не понравится, хотя и не убьет. Пора бы согласиться, что вариант не худший. Особенно учитывая, что нет на этот случай стабилизатора тока строго от 5 до 10мА ![]() Зато диапазон напряжений в случае указанных выше вариантов при использования перемычки весьма убедителен и величина тока соответствующая. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1) Опять за своё... В ЭУ до реконструкции типа заземления системы применяется существующая система. 2) Между делом, не действует нынче ГОСТ50571.1. 3)Пора бы согласиться, что вариант не худший. 1) Да все правильно ты говоришь, однако есть такое понятие "здравый смысл" который говорит мне что при отгорании ниже PEN-проводника мы на корпусе получим по полной, а результат может быть разный (всякие случаи бывают) сам знаешь. 2) А почему? А какие нынче действуют? И запрещает ли обновленный НД использовать PEN-проводник в жилых зданиях? А то я тут всем говорю нельзя, а вдруг в новых правилах можно. 3) Да я соглашаюсь вариант не худший, сам дома так сделал, да и другим так делаю. Но вот не один раз слышал люди жалуются, и УЗО стоит (заземления нету) а током пощипывает, не приятно. Вот я как раз о таком случае, ток проходит через человека 5 мА (не убойный конечно) УЗО не срабатывает, но не приятно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1) Да все правильно ты говоришь, однако есть такое понятие "здравый смысл" который говорит мне что при отгорании ниже PEN-проводника мы на корпусе получим по полной, а результат может быть разный (всякие случаи бывают) сам знаешь. 2) А почему? А какие нынче действуют? И запрещает ли обновленный НД использовать PEN-проводник в жилых зданиях? А то я тут всем говорю нельзя, а вдруг в новых правилах можно. 3) Да я соглашаюсь вариант не худший, сам дома так сделал, да и другим так делаю. Но вот не один раз слышал люди жалуются, и УЗО стоит (заземления нету) а током пощипывает, не приятно. Вот я как раз о таком случае, ток проходит через человека 5 мА (не убойный конечно) УЗО не срабатывает, но не приятно. 1."Вот поэтому поводу первый тост...потом запишешь..мой прадед говорит: имею желание перестроить систему заземления. Но не имею возможности. Имею возможность купить УЗО. Но не желаю, чтоб пощипывало..Так выпьем за то.." Дальше думаю помнишь. 2. Межгосударственный ! А так точно такой же. 3. Не машку за ляжку.. но околеть не дает и на том спасибо. Могу конечно присоветовать использовать дифференциальное реле, включив вторички 2-х ТТ последовательно. Боюсь бегать к нему часто придется. Не задумывался, почему УЗО на ток менее 10 мА не сыскать ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В пятом ПУЭ (ПУЭ-76), по которому построен мой дом, записно следующее:
Цитата 1-7-73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники. Зануление корпусов электрооборудования не исключает применение защитного отключения. Так что пусть наиболее упорных пусть трясёт, а я свой выбор сделал. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так что пусть наиболее упорных пусть трясёт, а я свой выбор сделал. ![]() ![]() А обсуждалась рекомендация при использовании 2-х проводки, первозданной. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |