![]() УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.1.2016 Пользователь №: 47900 ![]() |
ну все...понеслись кто во что горазд.... печь газовая..нет у нас щитков....не на каких этажах...прямой завод ппроводов в кв=ру и там на щит...а на крыше огромная фигня как антенна-молниеотвод....
......Смертельным для человека считается ток начиная с силы примерно в 0,05 А - это те величины тока, которые вызовут такой спазм (поперечно-полосатой) мускулатуры конечностей, который человек не сможет преодолеть и отбросить от себя проводник (или себя от проводника)..... так что узо отключит до прилипа...конечно голым телом ложится на хол-к или свч никто не будет...и остальное бла-бла-бла.... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вобще помоему зануление в жилом помещении опасно для жизни. Да и по моему ПУЭ не доспускает такого. Какие ПУЭ? Седьмые? Для дома 69 или 80 года? Да выкиньте их! Или хотя бы прочитайте первую страницу, на какие электроустановки они распространяются. Цитата Смертельным для человека считается ток начиная с силы примерно в 0,05 А ......и остальное бла-бла-бла... Именно бла. Откуда инфа? Пруф, плиз. Сообщение отредактировал Roman D - 12.1.2016, 0:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Павел_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Каждый год сдаю оказание первой помощи, и каждый год нам вдалбливают что смертельный ток проходящий через тело человека 0,25 А. ПУЭ выбрасывать не собираюсь. А зануления в розетках я бы убрал.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А зануления в розетках я бы убрал. И это абсолютно правильное решение. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Поможите кто чем"..
.. Прошу мнения опытного специалиста. .. а выясняется, г-н и сам шарит в вопросе. Может и поспорить. ![]() ......Смертельным для человека считается ток начиная с силы примерно в 0,05 А ...и остальное бла-бла-бла.... .. печь газовая..нет у нас щитков....не на каких этажах...прямой завод ппроводов в кв=ру и там на щит. Отдельная двухпроводка (L+N) в каждую квартиру ? С 1 по 12 этаж ?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
Щитков на этаже нет. сталкивался с таким в 4-этажках годов так 50-60, на этаже 4 квартиры, стояки протянуты в межквартирных стенах. на рисунке красные кресты. щиты квартирные там же, установлены в сквозных нишах Сообщение отредактировал qweret - 12.1.2016, 11:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да, и в пятиэтажках.. Распред.щит в подвале. Однако что бы 12-этажный дом без щитов.. не попадались.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Каждый год сдаю оказание первой помощи, и каждый год нам вдалбливают что смертельный ток проходящий через тело человека 0,25 А Снова вопрос: откуда дровишки? С потолка? ![]() Насчет токов: Цитата Выделены пороговые значения электрического тока: - http://electricalschool.info/main/44-dejjs...go-toka-na.htmlпороговый ощутимый ток — 0,6...1,5 мА при переменном токе частотой 50 Гц и 5... 7 мА при постоянном токе; пороговый неотпускающий ток (ток, вызывающий при прохождении через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник) — 10...15 мА при 50 Гц и 50...80 мА при постоянном токе; пороговый фибрилляционный ток (ток, вызывающий при прохождении через организм фибрилляцию сердца) — 100 мА при 50 Гц и 300 мА при постоянном электрическом токе. Откуда ж это всё взялось? ГОСТ 12.1.038-82 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов ![]() Там ещё другие таблицы есть. А зануления в розетках я бы убрал. С чего это вдруг? Зануление - защитная мера, препятствующая появлению опасного потенциала на корпусе электроприёмника. Просто при применении УЗО должен присутствовать отдельный зануляющий проводник для обеспечения непрерывности цепи зануления. Сообщение отредактировал Roman D - 12.1.2016, 12:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С чего это вдруг? Зануление - защитная мера, препятствующая появлению опасного потенциала на корпусе электроприёмника. Просто при применении УЗО должен присутствовать отдельный зануляющий проводник для обеспечения непрерывности цепи зануления. У вас лично отдельный ? Или перемычка ? Насчет токов: ..electricalschool.info Совсем без учета времени воздействия ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У вас лично отдельный ? Или перемычка ? Была перемычка. После ремонта запустил отдельным проводником от стояка. А к стиралке третий провод был проброшен, но от нуля после счетчика. Цитата Совсем без учета времени воздействия Вполне вероятно, что старые "100 мА" переползли из старых ПУЭ, точнее, из старых гостов. Ещё до войны американцы проводили масштабные исследования на "добровольцах", и цифры откуда-то оттуда. И 100 мА - это среднестатистическая "доза", при которой 50% здоровых мужчин получают фибрилляцию. Сообщение отредактировал Roman D - 12.1.2016, 16:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Стоит.
Наличие или отсутствие заземления на работу УЗО/диф не влияет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Наличие или отсутствие заземления на работу УЗО/диф не влияет. Влияет. УЗО должно срабатывать, когда изоляция между частями и корпусом ухудшается. Только при наличии заземляющего (зануляющего) проводника УЗО сработает, а при отсутствии - не сработает. Пример - стиральная машина на резиновых ножках. Ощутимая разница, не так ли? ![]() Таким образом, при таком ухудшении изоляции на корпусе окажется опасное напряжение, не отключаемое ни основной, ни дополнительной защитой. А поскольку сопротивление человеческого тела, как правило, более тех 7,7 кОм, которыми тестируются УЗО, при прикосновении к незаземлённому (незанулённому) корпусу может получиться неотпускающая величина тока, и вас просто затрясёт до смерти. Заметьте, что в приведённой выше таблице предельно допустимых токов и напряжений максимально допустимое время воздействие заканчивается на одной секунде при 20В. Поэтому в цитате от Atataly и написано: Цитата В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
Сообщение отредактировал Roman D - 12.1.2016, 18:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Была перемычка. После ремонта запустил отдельным проводником от стояка. А к стиралке третий провод был проброшен, но от нуля после счетчика. После ремонта оно понятно. Интересует выбор потребителя. Перемычка в розетке или УЗО (без этой перемычки разумеется) в 2-х проводке. Что видится безопаснее. С учетом: 1. существования УЗО на 10мА 2. возможн. обрыв PEN, переполюсовка 2-хпроводного ввода. Сообщение отредактировал Олега - 12.1.2016, 18:34 |
![]() |
|
Гость_Гость_Павел_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Не то что стоит, а даже обязательно, если хотите обезопасить себя и домочадцев. Все кто не согласен что УЗО не работает без заземления, изучите работу УЗО. Грубо говоря оно сравнивает ток прошедший через УЗО к потребителям с током который вернулся от потребителей, если есть разница обусловленая током срабатывпния УЗО, оно срабатывает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
И что, "заводская" ? В смысле строители ставили ? Да. Проводка АППВ 2,5; но здание ведомственное, и в квартире живу с момента строительства. Во так во... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да. Проводка АППВ 2,5; но здание ведомственное, и в квартире живу с момента строительства. Во так во... В ведомственных зданиях обычно и шабашат заводские мОнтеры ![]() В жилых помещениях с непроводящими полами заземление не требовалось. Справка: перемычки точно присутствовали в правилах от 1946 года. До ВОВ пока все не просмотрел, но до 1928 упоминания не встретил Сообщение отредактировал Олега - 12.1.2016, 18:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
1. существования УЗО на 10мА 2. возможн. обрыв PEN, переполюсовка 2-хпроводного ввода. Интересна статистика: что чаще случается - ухудшение изоляции электроприёмника, переполюсовка или отгорание нуля? По моему мнению, чаще всего отгорает нуль в пакетнике в этажном щитке. Хотя в соседнем доме отгорел нуль стояка. С переполюсовкой сталкивался только при вводе по ВЛ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Интересна статистика: что чаще случается - ухудшение изоляции электроприёмника, переполюсовка или отгорание нуля? По моему мнению, чаще всего отгорает нуль в пакетнике в этажном щитке. Хотя в соседнем доме отгорел нуль стояка. С переполюсовкой сталкивался только при вводе по ВЛ. Ноль на пакетнике - это да. Причем если в чуть поздних домах (с пакетниками на этажном щите) хотя бы по проекту защитные шли прямо от панели щита, то в хрущевках и подобных пакетничек (на 16А) выгорал и часто нулевой. Переполюсовка встречалась и на ВЛ меж домами, и в щитках, и в самих квартирах (при замене "колодок"). Кстати, во многих квартирах до сих пор встречаются пробки на нулевом проводе. В этих случаях и при PEN-оборванце питания (начиная от ТП) УЗО по-моему полезнее перемычки. Сообщение отредактировал Олега - 12.1.2016, 19:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Павел_*) Все кто не согласен что УЗО не работает без заземления, изучите работу УЗО. Грубо говоря оно сравнивает ток прошедший через УЗО к потребителям с током который вернулся от потребителей, если есть разница обусловленая током срабатывпния УЗО, оно срабатывает. Работу УЗО изучили давным-давно!А вот Вы кажется, изучили не в полной мере работу УЗО в той или иной ситуации. УЗО сработает конечно же и без заземления, но только тогда, когда пойдёт ток утечки через человека. При наличии заземления защищаемого устройства/агрегата, УЗО сработает сразу же после появления тока утечки как такового, не дожидаясь, когда человек коснёться этого агрегата/устройства. И в основном, именно так и происходит - разницу видите? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |