![]() Потенциал на ОПЧ , при обрыве PEN |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Потенциал на ОПЧ , при обрыве PEN |
![]()
Сообщение
#101
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кроме как "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012" ничего другого не назову. Там обоснование - ВЛ (не ВЛИ)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#102
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Так я и не скрываю, что у меня есть ЭО 1 класса. Или по-твоему в Питере только 2-й ? В СП речь о ЭО не имеющего заземления - это 2 класс. Не кривой документ, а кривое прочтение. "А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с <землей>)". Нет в приложении А даже намёка на 2 класс. Прикосновение к корпусу при повреждении 2-ой изоляции... Мужики, вы лучше скажите: 1.7.59. (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. * Ну и какие это условия, когда мы по закону можем применить ТТ и обосновать, а чем обосновать? Аффтар этого бреда как и ТЦ - Шалыгин. Вот оригинал требования из 50571: Гост Р 50571.5.53-2013 531.2.3 Системы TN Если в отношении какого-либо оборудования или определенных частей электроустановки одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены, то указанные части могут быть защищены при помощи устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током. В этом случае открытые проводящие части не требуется подсоединять к защитному проводнику системы заземления TN, при условии, что они подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения. Цепь, защищенная таким образом, должна рассматриваться как система ТТ и на нее распространяются требования МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.4. Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения. Более того по ПУЭ обеспечить электробезопасность для ТТ невозможно. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#103
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В СП речь о ЭО не имеющего заземления - это 2 класс. Попросил бы Имху свою не повторять. Прикосновение к корпусу при повреждении 2-ой изоляции... Мантра придуманная самому себе, не более. От кол-ва повторений не станет верной. Аффтар этого бреда.. Мое мнение "бред" - требовать нынче установку перемычек в светильниках и розетках жилого фонда. Про ТТ - к Трансформатору. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#104
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Олега, На протяжении общения кроме ИМХО от вас еще что то ожидать? Даже ссылок на НТД от вас нет. Желаю удачи.
А то что СП 31-110 только вы правильно понимаете, поздравляю! Так и живите с 2-х проводкой и УЗО. Позвольте откланяюсь от дальнейшего не продуктивного диалога. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 8.1.2016, 20:32 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#105
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, 1. На протяжении общения кроме ИМХО от вас еще что то ожидать? 2. Даже ссылок на НТД от вас нет. 3. Желаю удачи. 4. А то что СП 31-110 только вы правильно понимаете, поздравляю! 5. Так и живите с 2-х проводкой и УЗО. 6. Позвольте откланяюсь от дальнейшего не продуктивного диалога. ink_elec 1. Я следую СП31-110 и в отличии от тебя не придумываю дополнительный текст. Типа "лишь для 127/220", или "2 класс". Это твои ИМХи. Где мои - тобой не указано. 2. Притянутые за уши ссылки (новейшие и ретро) не по делу. Старинные писали до массового внедрения УЗО. Новейшие не предполагают двухпроводки в жилье. А она по-прежнему широко распространена в старом фонде. 3. И тебе не хворать. 4. Ещё один твой ИМХ ? 5. Гораздо спокойнее, чем с ныне внедряемыми тобой перемычками ![]() 6. Давно пора. Может хорош воду в ступе толочь ? ps. ink_elec, не будь живодером, пол Питера на улице (п.96). Разреши эксплуатацию ЭУ зданий. Сообщение отредактировал Олега - 9.1.2016, 0:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#106
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Олега, меня вот только одно смущает:
СП 31-110-2003: Цитата 1 Область применения Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах. и тут же они дают рекомендации на ту область, на которую не применимы: Цитата А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, ... ну это так, не срача ради |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#107
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
2. Притянутые за уши ссылки (новейшие и ретро) не по делу. Старинные писали до массового внедрения УЗО. Новейшие не предполагают двухпроводки в жилье. А она по-прежнему широко распространена в старом фонде. Не несите ерунды. Защитная мера "автоматическое отключение питания" применялась давно и УЗО тут не при чем. Разреши эксплуатацию ЭУ зданий. Речь не о эксплуатации ЭУ, а о эксплуатации ЭО класса 1. Основополагающий документ ТР ТС 004/2011, гласит что для безопасного использования требуется подключать ЭО согласно рекомендаций производителей, которые эксплуатацию ЭО 1 класса без заземления не допускают. А это уже нарушение НПА. Сообщение отредактировал ink_elec - 9.1.2016, 12:11 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#108
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, меня вот только одно смущает: СП 31-110-2003... Андрей, меня тоже кое что в СП смущает (и не только в СП), однако жить-то надо. Понятие "реконструкция" не однозначно. Использование УЗО - это конечно реконструкция - "процесс изменения устаревших объектов.." Однако это не "переделка, коренная перестройка чего-либо", каковой является перевод сети на трех- и пятипроводку, с уравниванием и т.п. Установку УЗО вижу модернизацией, если хотите, легко выполнимой, не требующей ощутимых затрат. Сказанное где-то выше, дескать "не реконструкция" следует понимать как "не переделка в корне". В общем. Можно реконструировать здание (полностью или частями) с выселением жильцов. А можно проводить реконструкцию (в малых объемах) без выселения, в действующем жилом фонде. ink_elec, ты же вроде бы откланялся. ..УЗО тут не при чем. Как это "не причем" ? Ты и вступил в разговор на момент когда Pantryk пожелал пользоваться двухпроводкой с УЗО. С тех пор вокруг и ходили. Не заметил ? Не несите ерунды. Защитная мера "автоматическое отключение питания" применялась давно.. Не неси сам. Где я говорил, что не применялась? Речь не о эксплуатации ЭУ, а о эксплуатации ЭО класса 1. Основополагающий документ ТР ТС 004/2011, гласит что для безопасного использования требуется подключать ЭО согласно рекомендаций производителей, которые эксплуатацию ЭО 1 класса без заземления не допускают. А это уже нарушение НПА. Слушай ink_ , забодал уже своими МЭКами и ТехРегламентами. Только тебе видимо известно, чего там понаписано. Расскажи тогда, нет ли там указания, когда бюджет даст денежек на полную реконструкцию ЭУ (без нее предписанная эксплуатация оборудования не возможна), в какие сроки устранят несоответствие, сколько раз еще можно (или нельзя) воспользоваться оборудованием 1 класса.. оно приобреталось задолго до ТР, и соответствовало требованиям. Это я так спросил, риторически.. Умники в этот момент сразу стихают, дескать ждите полной реконструкции, а пока и так сойдет. Думаю и ты ничего путнего не расскажешь. Однако, если предложишь спонсорскую помощь на приобретение всего оборудования 2 класса (которое у меня 1-го) и на те 23 УЗО для розеток - не откажу и список предоставлю. Сообщение отредактировал Олега - 9.1.2016, 14:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#109
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
531.2.3 Системы TN МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены Ни чего из этого пункта понять не могу: 413.1.3 Если к незаземленному источнику питания с простым разделением подключено более одного электроприемника, то должно выполняться требования раздела С.3 приложения С. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#110
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пару месяцев назад затрагивался этот вопрос. Примерно здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry403821
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#111
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Расскажи тогда, нет ли там указания, когда бюджет даст денежек на полную реконструкцию ЭУ... Нет. Ведь это вы (жильцы) являетесь владельцами всего имущества в доме. А то что государство помогает, это конечно хорошо. ![]() Ни чего из этого пункта понять не могу: 413.1.3 Если к незаземленному источнику питания ... Речь идет о пункте 413.1.3 из МЭК 364-4-41-92 года. Сообщение отредактировал ink_elec - 10.1.2016, 21:21 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#112
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нет. Ведь это вы (жильцы) являетесь владельцами всего имущества в доме. Я и не сомневался, что нет. Уже не помню где говорилось, передача здания собственникам должна осуществляться после ремонта коммуникаций. Форма сбора денег "на кап.ремонт" ни к чему путнему не приведет, хрен тех денег увидишь. Престарелые жильцы-соседи единовременно реконструкцию не потянут. Остается самому о себе заботиться, в меру доходов - значит выбираю УЗО. Если надумаешь со спонсорством - поставлю все 23 УЗО (чек и фотоотчет приложу) ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |