Помощь в выборе генератора , Выбор дизельного генератора для кормоцеха

Sergey Анатольев...
сообщение 8.1.2016, 21:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.1.2016
Пользователь №: 47874



Здравствуйте господа! Помогите фермеру определиться с выбором дизельного генератора для кормоцеха. В кормоцехе установлен гранулятор с двигателем 37квт, нория, пару шнеков и дробилка со смесителем мощностью 18квт . суммарная активная мощность всех электродвигателей получается около 80 квт.
И еще такой вопрос. Подскажите как лучше подключить двигатель 37квт ,может через устройство плавного пуска(мотор-автомат) правда цена кусючая, чтобы не вышел из строя дизельный генератор.
Спасибо! Буду признателен за ваши советы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.1.2016, 7:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Такие вопросы решаются через проект в специальных проектных организациях.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.1.2016, 13:34
Сообщение #3





Гости






Цитата(Sergey Анатольевич @ 8.1.2016, 21:08) *
... суммарная активная мощность всех электродвигателей получается около 80 квт...
Выбирайте генератор, с выходной мощностью на 30% - 40% больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 9.1.2016, 13:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ну тут еще в зависимости от тех.процесса может быть разный спрос на оборудование и расчетная мощность далеко не всегда принимается равной установленной
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 9.1.2016, 15:06
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Прямой запуск асинхронного электродвигателя от автономной электростанции - тот еще вопрос. Согласно литературе мощность электростанции должна быть в три раза больше мощности АД. При этом провал напряжения может доходить до 20%. Вообще этот провал считается, но для этого нужно иметь подробные данные о генераторе (переходное и сверхпереходное сопротивление). Ну и соответственно изучить технологию - какие двигатели с какими включаются, чтобы определить максимальный пусковой ток, который может быть. Некоторые производители генераторов(не путать с электростанцией в целом) указывают АД какой мощности сможет запустить генератор.
Товарищи, кто с контакторами часто дело имеет, подскажите такой вопрос. В литературе напряжение отпускания контактора фигурирует 40-50% Uном. Т.е. можно ли быть уверенным, что при 0,8Uном контактор не отвалиться? Или это очень индивидуально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.1.2016, 20:30
Сообщение #6





Гости






Цитата(Pantryk @ 9.1.2016, 15:06) *
... Т.е. можно ли быть уверенным, что при 0,8Uном контактор не отвалиться? Или это очень индивидуально?

Строго индивидуально, даже из одной серии выпуска контакторы "отваливаются" по-разному.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 9.1.2016, 23:36
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



и нагрузку обеспечь, без сильного перекоса мощности по фазам, генераторы этого не любят
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
organ67
сообщение 26.1.2016, 18:21
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 26.1.2016
Пользователь №: 48097



подскажите а подойдёт генератор дизельный Кентавр КДГ-505ЭК/3 (5 кВт), если мне необходима мощность примерно 2-2.5 КВт, просто меня цена именно этого устраивает, а по качеству подскажите пожалуйста.
Причина редактирования: ссылки удалены
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jisuke
сообщение 29.1.2016, 16:09
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 15.1.2016
Пользователь №: 47947



Цитата(Sergey Анатольевич @ 8.1.2016, 23:08) *
Здравствуйте господа! Помогите фермеру определиться с выбором дизельного генератора для кормоцеха. В кормоцехе установлен гранулятор с двигателем 37квт, нория, пару шнеков и дробилка со смесителем мощностью 18квт . суммарная активная мощность всех электродвигателей получается около 80 квт.
И еще такой вопрос. Подскажите как лучше подключить двигатель 37квт ,может через устройство плавного пуска(мотор-автомат) правда цена кусючая, чтобы не вышел из строя дизельный генератор.
Спасибо! Буду признателен за ваши советы




Для начала посчитать сечение проводов, чем будешь поведешь магистраль от генератора.

Номинальный ток для самой мощной нагрузки будет порядка 80А, величина пускового тока будет порядка 520А.
Устройство плавного пуска уменьшит нам пусковой ток до 200А. Можно будет применять кабель авббшв 4х95

Подбор ДГУ

В принципе подойдет ДГУшка мощностью 100кВт, пусковые токи не сломают этот аппарат и будет небольшой запас по мощности в кратковременный период.

Если же Ваши приборы не будут совместно всегда работать, тогда ДГУ 90-95кВт.

Включать нужно постепенно по 1 нагрузке, желательно вначале самую большую нагрузку.





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey Анатольев...
сообщение 7.2.2016, 19:06
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.1.2016
Пользователь №: 47874



Генератор был приобретён армейский 100квт. Двигатель 18.5квт запускает влегкую, но вот предстоит запуск двигателя гранулятора мощностью 37квт. Рабочий номинальный ток 72А. Вот и думаю поставить частотник для запуска этого двигателя для уменьшения пускового тока.
Кто что думает? По поводу УПП , вроде бы цена такая же как и у ЧП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.2.2016, 19:23
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Думаю, что надо попробовать сначала запустить. Посмотреть, а нельзя ли применить схему "звезда-треугольник" для запуска. Частотник себя оправдает только если вы во первых не сможете запустить двигатель с более дешевыми магическими пассами, а во вторых, если захотите получить от частотника какие нибудь дополнительные ништяки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey Анатольев...
сообщение 7.2.2016, 19:42
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.1.2016
Пользователь №: 47874



Да в принципе мне никаких дополнительных функций от чп не нужно, разве что только снизить пусковой ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.2.2016, 19:50
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну тогда сначала пробуйте более дешевые способы запуска.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey Анатольев...
сообщение 7.2.2016, 21:41
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.1.2016
Пользователь №: 47874



Хорошо. Будем пробовать его запустить переключением звезда треугольник.
До этого запускали двигатель дробилки мощностью 18.5 квт , также вот автомат защиты двигателя номиналом 50А постоянно выбивал, хотя при работе от центральной энергосистемы работало все . поставили автомат на 100А и все заработало как надо, теперь осталось подобрать более оптимальный автомат по параметрам, так как думаю, что защиту для двигателя он не оказывает никакой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey Анатольев...
сообщение 8.2.2016, 18:20
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.1.2016
Пользователь №: 47874



Приветствую всех! Сегодня нашел документацию в интернете на свой генератор ГСФ 100БК. Увидел там такой интересный пункт в описании о том что генератор допускает прямой запуск асинхронных короткозамкнутых двигателей мощностью до 75квт. Подскажите, может попробовать запустить двигатель 37 квт без чп и упп? Кто что думает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.2.2016, 19:02
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Sergey Анатольевич, пробуйте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
z-guy
сообщение 8.2.2016, 22:51
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 48016



Генераторы без хитрой электроники запускают асинхронники почти своей мощности (особенно без нагрузки), правда напруга и частота может сильно просесть во время запуска. Если это не критично для другого оборудования, то все ОК.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 9.2.2016, 5:34
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Добрый! Sergey Анатольевич, в свое время занимался подбором ДГУ. Критерии выбора такие:
Мощность переводим в кВА (у каждого двигателя свой косинус )
Определиться что будет запускаться толчком. Т.е. максимальная нагрузка в момент включения от генератора
Допустим это двиг. 37кВт/0,8 = 46кВА.
Теперь смотрим какой у него пусковой ток. Лучше посмотреть паспортные данные, но для примера возьмем 2,5 рабочего т.е. мощность тоже в 2,5 раза прыгнет 115 кВА.
Далее критерии
ДГУ способен запускать толчком 60 % своей мощности. соответственно 115 кВА это 60%, а 100 % это 191 кВА (152 кВт)
Вот Вам и мощность ДГУ которая без проблем запустит ваш двиг.
Следующее - в рабочем режиме ДГУ должно работать на 80% смотрим 191* 80%= 150кВА (120кВт) это максимум что можно длительное время цеплять на ДГУ. Если последующая нагрузка не сильно большая, то можно не заморачиваться. Если сравнимая с первой то считаем с учетом пусковых токов и уже подключенной первой нагрузкой в рабочем режиме. Учитывая что в нагруженном состоянии ДГУ спокойно перенесет перегруз по запуску до 110%
Остальное решать Вам. Или потратиться на ДГУ, или снизить пусковой ток частотниками. Более мощнаяя ДГУ потребляет больше топлива, а частотник стоит денажкав. Ищите золотую середину.
Да и ДГУшки есть резервные, а есть основные (так кажется называются) В маркировке какой то в конце "Е" ставится. Врать не буду посмотрите в описаниях (давно это было). Т.е. в каком режиме вы ее планируете использовать, на время отсутствия основного питания или как единственный источник.

А и еще про автомат. Подбирать нужно по мощности нагрузки.
Например 37кВт ток порядка 53 А учитывается еще 1,25 на нагрев условия установки и пр. вообщем 63А смотрим какой кабель он защитит по ПУЭ таб. 1.3.6 3х жильный в воздухе - 16мм2, а теперь смотрим характер нагрузки раз у вас двигатель с большими пусковыми токами выбираем характеристику "D" или специальные автоматы для двигателей. Увеличивать тупо ток автомата нельзя.
Вообщем алгоритм - по номинальной нагрузке выбираем кабель, по кабелю подбираем автомат, по характеру нагрузки выбираем характеристику автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey Анатольев...
сообщение 9.2.2016, 19:00
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.1.2016
Пользователь №: 47874



Приветствую Вас! Вообщем сегодня,как и планировалось, произвели запуск от гсф 100бк двигатель гранулятора подключенного по схеме звезда, мощностью 37кВт и номинальным током 72А. Запуск произошел, что меня удивило, как будто я запускал 1квт двигатель, т.е. на работе генератора и дизеля это никак не отразилось кроме скачка тока в течении 1 сек до 120 А, далее подключили двигатель дробилки на 18.5 квт и пару двигателей смесителей на 4 квт, все запустилось и работало без всяких нареканий. При подключении всего оборудования кормоцеха , я думаю мы выйдем на 75-80% от номинальной мощности генератора, что есть хорошо.
Так что всем благодарность кто помогал советами! Приятно с хорошими людьми общаться, да и вообще хороший форум
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 9.2.2016, 19:17
Сообщение #20


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
но для примера возьмем 2,5 рабочего

Вы тут именно про ток или про пусковой момент? Т.к. в районе 2 это момент пусковой, а ток пусковой в районе 5-7(icon_cool.gif. В начальный момент времени скорость равно 0 => активная мощность = 0. По мере разгона величина активной мощности растет, но ток значительно снижается только к концу разгона. Тут вся суть в том, что пусковой ток очень сильно реактивный, а это очень сильно размагничивает поле основных полюсов, что приводит к значительной просадке напряжения. Обмотка возбуждения не способна скомпенсировать это, да и скорость работы регулятора напряжения гранична. Величина просадки считается (необходимо знать переходное и сверхпереходное сопротивление генератора). В техническом учебнике от Шнайдер есть методика, но там они оперируют током короткого замыкания и объяснения мало. Сам вот столнулся с тем, что необходимо выбирать ДГ для прямого запуска АД, но нашенской методики расчета пока не нашел. Есть общее правило, что нужен трехкратный запас мощности генератора, тогда он способен запустить АД. Но при этом просадка напряжения может быть и 20%. Если запуск контакторами, то могут и отвалиться. Например Leroy-Somer на свои генераторы указывает отдельно, какой мощности АД они способны запустить прямым пуском. И когда-то где-то я даже видел график зависимости просадки напряжения при различной мощности АД для конкретной модели генератора, но уже не помню чей был генератор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения