Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.1.2016 Пользователь №: 47874 ![]() |
Здравствуйте господа! Помогите фермеру определиться с выбором дизельного генератора для кормоцеха. В кормоцехе установлен гранулятор с двигателем 37квт, нория, пару шнеков и дробилка со смесителем мощностью 18квт . суммарная активная мощность всех электродвигателей получается около 80 квт.
И еще такой вопрос. Подскажите как лучше подключить двигатель 37квт ,может через устройство плавного пуска(мотор-автомат) правда цена кусючая, чтобы не вышел из строя дизельный генератор. Спасибо! Буду признателен за ваши советы |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Такие вопросы решаются через проект в специальных проектных организациях.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
ну тут еще в зависимости от тех.процесса может быть разный спрос на оборудование и расчетная мощность далеко не всегда принимается равной установленной
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Прямой запуск асинхронного электродвигателя от автономной электростанции - тот еще вопрос. Согласно литературе мощность электростанции должна быть в три раза больше мощности АД. При этом провал напряжения может доходить до 20%. Вообще этот провал считается, но для этого нужно иметь подробные данные о генераторе (переходное и сверхпереходное сопротивление). Ну и соответственно изучить технологию - какие двигатели с какими включаются, чтобы определить максимальный пусковой ток, который может быть. Некоторые производители генераторов(не путать с электростанцией в целом) указывают АД какой мощности сможет запустить генератор.
Товарищи, кто с контакторами часто дело имеет, подскажите такой вопрос. В литературе напряжение отпускания контактора фигурирует 40-50% Uном. Т.е. можно ли быть уверенным, что при 0,8Uном контактор не отвалиться? Или это очень индивидуально? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
и нагрузку обеспечь, без сильного перекоса мощности по фазам, генераторы этого не любят
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2016 Пользователь №: 48097 ![]() |
подскажите а подойдёт генератор дизельный Кентавр КДГ-505ЭК/3 (5 кВт), если мне необходима мощность примерно 2-2.5 КВт, просто меня цена именно этого устраивает, а по качеству подскажите пожалуйста.
Причина редактирования: ссылки удалены
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.1.2016 Пользователь №: 47947 ![]() |
Здравствуйте господа! Помогите фермеру определиться с выбором дизельного генератора для кормоцеха. В кормоцехе установлен гранулятор с двигателем 37квт, нория, пару шнеков и дробилка со смесителем мощностью 18квт . суммарная активная мощность всех электродвигателей получается около 80 квт. И еще такой вопрос. Подскажите как лучше подключить двигатель 37квт ,может через устройство плавного пуска(мотор-автомат) правда цена кусючая, чтобы не вышел из строя дизельный генератор. Спасибо! Буду признателен за ваши советы Для начала посчитать сечение проводов, чем будешь поведешь магистраль от генератора. Номинальный ток для самой мощной нагрузки будет порядка 80А, величина пускового тока будет порядка 520А. Устройство плавного пуска уменьшит нам пусковой ток до 200А. Можно будет применять кабель авббшв 4х95 Подбор ДГУ В принципе подойдет ДГУшка мощностью 100кВт, пусковые токи не сломают этот аппарат и будет небольшой запас по мощности в кратковременный период. Если же Ваши приборы не будут совместно всегда работать, тогда ДГУ 90-95кВт. Включать нужно постепенно по 1 нагрузке, желательно вначале самую большую нагрузку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.1.2016 Пользователь №: 47874 ![]() |
Генератор был приобретён армейский 100квт. Двигатель 18.5квт запускает влегкую, но вот предстоит запуск двигателя гранулятора мощностью 37квт. Рабочий номинальный ток 72А. Вот и думаю поставить частотник для запуска этого двигателя для уменьшения пускового тока.
Кто что думает? По поводу УПП , вроде бы цена такая же как и у ЧП |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Думаю, что надо попробовать сначала запустить. Посмотреть, а нельзя ли применить схему "звезда-треугольник" для запуска. Частотник себя оправдает только если вы во первых не сможете запустить двигатель с более дешевыми магическими пассами, а во вторых, если захотите получить от частотника какие нибудь дополнительные ништяки.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.1.2016 Пользователь №: 47874 ![]() |
Да в принципе мне никаких дополнительных функций от чп не нужно, разве что только снизить пусковой ток.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну тогда сначала пробуйте более дешевые способы запуска.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.1.2016 Пользователь №: 47874 ![]() |
Хорошо. Будем пробовать его запустить переключением звезда треугольник.
До этого запускали двигатель дробилки мощностью 18.5 квт , также вот автомат защиты двигателя номиналом 50А постоянно выбивал, хотя при работе от центральной энергосистемы работало все . поставили автомат на 100А и все заработало как надо, теперь осталось подобрать более оптимальный автомат по параметрам, так как думаю, что защиту для двигателя он не оказывает никакой |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.1.2016 Пользователь №: 47874 ![]() |
Приветствую всех! Сегодня нашел документацию в интернете на свой генератор ГСФ 100БК. Увидел там такой интересный пункт в описании о том что генератор допускает прямой запуск асинхронных короткозамкнутых двигателей мощностью до 75квт. Подскажите, может попробовать запустить двигатель 37 квт без чп и упп? Кто что думает
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Sergey Анатольевич, пробуйте
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48016 ![]() |
Генераторы без хитрой электроники запускают асинхронники почти своей мощности (особенно без нагрузки), правда напруга и частота может сильно просесть во время запуска. Если это не критично для другого оборудования, то все ОК.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Добрый! Sergey Анатольевич, в свое время занимался подбором ДГУ. Критерии выбора такие:
Мощность переводим в кВА (у каждого двигателя свой косинус ) Определиться что будет запускаться толчком. Т.е. максимальная нагрузка в момент включения от генератора Допустим это двиг. 37кВт/0,8 = 46кВА. Теперь смотрим какой у него пусковой ток. Лучше посмотреть паспортные данные, но для примера возьмем 2,5 рабочего т.е. мощность тоже в 2,5 раза прыгнет 115 кВА. Далее критерии ДГУ способен запускать толчком 60 % своей мощности. соответственно 115 кВА это 60%, а 100 % это 191 кВА (152 кВт) Вот Вам и мощность ДГУ которая без проблем запустит ваш двиг. Следующее - в рабочем режиме ДГУ должно работать на 80% смотрим 191* 80%= 150кВА (120кВт) это максимум что можно длительное время цеплять на ДГУ. Если последующая нагрузка не сильно большая, то можно не заморачиваться. Если сравнимая с первой то считаем с учетом пусковых токов и уже подключенной первой нагрузкой в рабочем режиме. Учитывая что в нагруженном состоянии ДГУ спокойно перенесет перегруз по запуску до 110% Остальное решать Вам. Или потратиться на ДГУ, или снизить пусковой ток частотниками. Более мощнаяя ДГУ потребляет больше топлива, а частотник стоит денажкав. Ищите золотую середину. Да и ДГУшки есть резервные, а есть основные (так кажется называются) В маркировке какой то в конце "Е" ставится. Врать не буду посмотрите в описаниях (давно это было). Т.е. в каком режиме вы ее планируете использовать, на время отсутствия основного питания или как единственный источник. А и еще про автомат. Подбирать нужно по мощности нагрузки. Например 37кВт ток порядка 53 А учитывается еще 1,25 на нагрев условия установки и пр. вообщем 63А смотрим какой кабель он защитит по ПУЭ таб. 1.3.6 3х жильный в воздухе - 16мм2, а теперь смотрим характер нагрузки раз у вас двигатель с большими пусковыми токами выбираем характеристику "D" или специальные автоматы для двигателей. Увеличивать тупо ток автомата нельзя. Вообщем алгоритм - по номинальной нагрузке выбираем кабель, по кабелю подбираем автомат, по характеру нагрузки выбираем характеристику автомата. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.1.2016 Пользователь №: 47874 ![]() |
Приветствую Вас! Вообщем сегодня,как и планировалось, произвели запуск от гсф 100бк двигатель гранулятора подключенного по схеме звезда, мощностью 37кВт и номинальным током 72А. Запуск произошел, что меня удивило, как будто я запускал 1квт двигатель, т.е. на работе генератора и дизеля это никак не отразилось кроме скачка тока в течении 1 сек до 120 А, далее подключили двигатель дробилки на 18.5 квт и пару двигателей смесителей на 4 квт, все запустилось и работало без всяких нареканий. При подключении всего оборудования кормоцеха , я думаю мы выйдем на 75-80% от номинальной мощности генератора, что есть хорошо.
Так что всем благодарность кто помогал советами! Приятно с хорошими людьми общаться, да и вообще хороший форум |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата но для примера возьмем 2,5 рабочего Вы тут именно про ток или про пусковой момент? Т.к. в районе 2 это момент пусковой, а ток пусковой в районе 5-7( ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |