Короткое замыкание или нет , Пробит провод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Короткое замыкание или нет , Пробит провод |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
8.1.2016, 16:07
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Два провода подходящие к люстре на потолке (люстра не горит) проверяю один провод отверточным тестером, лампочка не горит, проверяю второй, лампочка в тестере загорается. Люстра при этом не горит, иду к выключателю, выключаю его, проверяю провода, на том же проводе к люстре горит лампочка в тестере, разобрал выключатель, переставил его в другое место, выключатель исправен, проверяю два провода тестером которые проходят на выключатель, в тестере лампочка не горит ни на одном проводе! Как такое может быть, что это и кае можно это исправить? Заранее благодарен за профессиональный ответ.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Павел_* |
8.1.2016, 16:21
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Похоже на обрыв. Может быть вы переломили провод к выключателю в стакане, когда снимали его. Токое частенько встречается. Посиотрите повнимательнее.
|
|
|
8.1.2016, 16:29
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
На выключатель идет ноль, фаза напрямую на люстру. Исправить можно в распредкоробке или распредщитке, можно оставить и так как есть. Такая ошибка монтажа встречается часто.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
8.1.2016, 16:33
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Спасибо посмотрел, все что точит из стены в стакане облома нет. Меня смущает горящая лампочка в тестере на одном из проводов торчащих из потолка, а люстра не горит, значит ноль отвалился?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Павел_* |
8.1.2016, 16:41
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Похоже что действительно ноль у вас через выключатель. Кстати в люстре если одна лампочка то может быть неисправна она. Если есть мультиметр то померьте напряжение на проводах которые на люстру идут.
|
|
|
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
8.1.2016, 16:41
Сообщение
#6
|
|
Гости |
На выключатель идет ноль, фаза напрямую на люстру. Исправить можно в распредкоробке или распредщитке, можно оставить и так как есть. Такая ошибка монтажа встречается часто. Спасибо. Про проводку я понял. Но люстра то горела и перестала гореть, я уже ее снял и два провода в розетку воткнул, работает! А через потолок нет. Кстати в стакане два провода белый и синий а из потолка выходят два белых. Мультиметра нет. Хотел сам исправить, похоже нужен профессионал. |
|
|
| Гость_Гость_Павел_* |
8.1.2016, 16:50
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Тогда прозванивать нужно проводку.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
8.1.2016, 16:59
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Спасибо мужики, вызову электрика.
|
|
|
8.1.2016, 16:59
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Люстра при этом не горит, иду к выключателю, выключаю его, проверяю провода, на том же проводе к люстре горит лампочка в тестере, разобрал выключатель, переставил его в другое место, выключатель исправен, проверяю два провода тестером которые проходят на выключатель, в тестере лампочка не горит ни на одном проводе! Я так понял: до разборки выключателя на одном проводе была фаза, после отсоединения выключателя фаза пропала. Тогда 100% обрыв. Попробуйте пассатижами потянуть по очереди за концы этих проводов и Вы найдете обрыв. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|