Два провода подходящие к люстре на потолке (люстра не горит) проверяю один провод отверточным тестером, лампочка не горит, проверяю второй, лампочка в тестере загорается. Люстра при этом не горит, иду к выключателю, выключаю его, проверяю провода, на том же проводе к люстре горит лампочка в тестере, разобрал выключатель, переставил его в другое место, выключатель исправен, проверяю два провода тестером которые проходят на выключатель, в тестере лампочка не горит ни на одном проводе! Как такое может быть, что это и кае можно это исправить? Заранее благодарен за профессиональный ответ.
|
|
|
Гость_Михаил_* Короткое замыкание или нет 8.1.2016, 16:07
Гость_Павел Похоже на обрыв. Может быть вы переломили провод к... 8.1.2016, 16:21
Null На выключатель идет ноль, фаза напрямую на люстру.... 8.1.2016, 16:29
Гость Спасибо посмотрел, все что точит из стены в стакан... 8.1.2016, 16:33
Гость_Павел Похоже что действительно ноль у вас через выключат... 8.1.2016, 16:41
Гость_Михаил_* Цитата(Null @ 8.1.2016, 16:29) На выключа... 8.1.2016, 16:41
Гость_Павел Тогда прозванивать нужно проводку. 8.1.2016, 16:50
Гость_Михаил_* Спасибо мужики, вызову электрика. 8.1.2016, 16:59
Null Цитата(Гость_Михаил_* @ 8.1.2016, 17:07) ... 8.1.2016, 16:59![]() ![]() ![]() |
|