Потенциал на ОПЧ , при обрыве PEN

Олега
сообщение 6.1.2016, 15:14
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17049
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 14:53) *
Да, было. Так как о существовании требований НТД о допустимости перемычки в розетке еще не знал.

Да там и не конкретно про розетки.. но чего не навертишь во время кручения icon_smile.gif
Однако хрень изъята и нынче рекомендована не перемычка, а УЗО.

Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 14:53) *
Вилка у ЭО без ПЕ, или дело в нежелании иметь перемычку в розетке?

Вилка с РЕ. Однако в старом жилом фонде помимо обрывов PEN часты случаи перемены проводов идущих в квартиры. Они абсолютно лишены расцветки, резиново-тряпочные, одинаково серые от пыли (обслуживал тот же фонд). Потому предпочитаю основную изоляцию и УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.1.2016, 15:24
Сообщение #82


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 6.1.2016, 18:14) *
Они абсолютно лишены расцветки, резиново-тряпочные, одинаково серые от пыли (обслуживал тот же фонд). Потому предпочитаю основную изоляцию и УЗО.

При выполнении перемычки, в щите можно и промаркировать провода.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.1.2016, 15:51
Сообщение #83


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17049
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 15:24) *
При выполнении перемычки, в щите можно и промаркировать провода.

Практика показала - об этом ни кто не думает. Ни разу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.1.2016, 20:16
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 6.1.2016, 18:51) *
Практика показала - об этом ни кто не думает. Ни разу.

К требованиям НТД это не имеет отношения. Это лишь говорит о не знании НТД. Некоторые о комплексе 50571 и пуэ 7 до сих пор не слышали. Но как известно "Шерифа не волнуют проблемы индейцев!"

Сообщение отредактировал ink_elec - 6.1.2016, 20:17


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.1.2016, 21:59
Сообщение #85


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17049
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Это имеет непосредственное отношение к предпочтениям в процессе выбора мер защиты себя любимого.
Не думаю, что стоит так сильно упираться в проталкивании ныне применения хрени на основании того, что она допускалась во время постройки здания icon_smile.gif Сегодня в таких сетях рекомендуется УЗО, а не хрень.
Pantrykа, как шерифа на территории своей квартиры, не должны волновать посконные представления о безопасности тех времён. Даже при условии, что о них узнал ink_elec.

Цитата(ink_elec @ 6.1.2016, 20:16) *
Это лишь говорит о не знании НТД..

НТД знают. Предположение про НТД говорит о незнании положения в отрасли (ЖКХ) некоторыми теоретиками. Посмотрел бы я на такого любителя промаркированных щитов, в ведении которого 2 жилконторы (по 35 - 40 убитых домов).

Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2016, 22:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 7.1.2016, 13:44
Сообщение #86


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 6.1.2016, 0:26) *
УЗО по прил.А СП31 - простейший вариант, это не реконструкция, а "временная мера повышения безопасности".


Согласен.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.1.2016, 14:06
Сообщение #87


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 7.1.2016, 0:59) *
Это имеет непосредственное отношение к предпочтениям в процессе выбора мер защиты себя любимого.
Не думаю, что стоит так сильно упираться в проталкивании ныне применения хрени на основании того, что она допускалась во время постройки здания icon_smile.gif Сегодня в таких сетях рекомендуется УЗО, а не хрень.

Это не соответствует действительности.
Гост Р 50571.5.53-2013
531.2.1.5 Применение устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током, связанного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный дифференциальный ток срабатывания не превышает 30 мА, не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения.

531.2.3 Системы TN
Если в отношении какого-либо оборудования или определенных частей электроустановки одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены, то указанные части могут быть защищены при помощи устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током. В этом случае открытые проводящие части не требуется подсоединять к защитному проводнику системы заземления TN, при условии, что они подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения. Цепь, защищенная таким образом, должна рассматриваться как система ТТ и на нее распространяются требования МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.4.

Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.1.2016, 23:25
Сообщение #88


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17049
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 7.1.2016, 14:06) *
Это не соответствует действительности.

Старые нормы не соответствуют новым, хочешь сказать ? А каким новым нормам соответствует моя реально существующая проводка расскажешь?


Цитата(ink_elec @ 7.1.2016, 14:06) *
.. не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения.

А кто-то сказал достаточная ?
По-моему говорилось, что мера "дополнительная" и "повышающая безопасность"

Цитата(ink_elec @ 7.1.2016, 14:06) *
..подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения. Цепь, защищенная таким образом, должна рассматриваться как система ТТ ..

Ну давай, поведай как нам в ЭУ здания выполнять уравнивание на фоне твоей реконструкции заземления. Или для всего дома удумал ?Может я чего не понял.. Ты для чего это вытащил ?

Цитата(ink_elec @ 7.1.2016, 14:06) *
Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения.

icon_biggrin.gif Можно подумать, что до Гост Р 50571.5.53-2013 нам (и СП31-110 icon_biggrin.gif ) было невдомёк, что проводник к ОПЧ подключается до УЗО
Мда, от чего пошли к тому и вернулись - к трехпроводке. А у людей-то двухпроводка, однако.
Может хорош воду в ступе толочь ?

Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2016, 23:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 8.1.2016, 6:28
Сообщение #89


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 8.1.2016, 2:25) *
Старые нормы не соответствуют новым, хочешь сказать ? А каким новым нормам соответствует моя реально существующая проводка расскажешь?
Нет, не верное толкование норм.


Цитата(Олега @ 8.1.2016, 2:25) *
А кто-то сказал достаточная ?
По-моему говорилось, что мера "дополнительная" и "повышающая безопасность"
Это лишь для сети 127/220. Для 220/38 выполняется зануление прежде всего, а потом уже в сторону УЗО смотрим.


Цитата(Олега @ 8.1.2016, 2:25) *
Ну давай, поведай как нам в ЭУ здания выполнять уравнивание на фоне твоей реконструкции заземления. Или для всего дома удумал ?Может я чего не понял.. Ты для чего это вытащил ?
Пункт привел весь, акцент был на другой части.


Цитата(Олега @ 8.1.2016, 2:25) *
icon_biggrin.gif Можно подумать, что до Гост Р 50571.5.53-2013 нам (и СП31-110 icon_biggrin.gif ) было невдомёк, что проводник к ОПЧ подключается до УЗО
Мда, от чего пошли к тому и вернулись - к трехпроводке. А у людей-то двухпроводка, однако.
Может хорош воду в ступе толочь ?
О трех проводке тут речи нет. При перемычке в розетке, УЗО ставится в розетку. Вот тебе и 2х проводка и зануление и УЗО в соответствии с НТД. icon_biggrin.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.1.2016, 13:40
Сообщение #90


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17049
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 6:28) *
Нет, не верное толкование норм.

Тогда покажи в новой норме место с перемычкой.

Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 6:28) *
Это лишь для сети 127/220.

И здесь показывай пункт, строку с "лишь для сети 127/220"

Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 6:28) *
Для 220/38 выполняется зануление прежде всего, а потом уже в сторону УЗО смотрим.

Нет у меня третьего провода и не было, сколько ж тебе повторять? Не требовалось.
СП31 развивал ПУЭ7, а там 7.1.13 уже в полный рост. До реконструкции - "мера повышения безопасности". Не перемычка, а УЗО.

Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 6:28) *
Пункт привел весь, акцент был на другой части.

Лишние абзацы ни к чему.

Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 6:28) *
УЗО ставится в розетку.

В каждую. Не смеши.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 8.1.2016, 14:47
Сообщение #91


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 8.1.2016, 16:40) *
Тогда покажи в новой норме место с перемычкой.

...Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения.

Цитата(Олега @ 8.1.2016, 16:40) *
И здесь показывай пункт, строку с "лишь для сети 127/220"

А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления


Цитата(Олега @ 8.1.2016, 16:40) *
Нет у меня третьего провода и не было, сколько ж тебе повторять? Не требовалось.
Зануляйся на рабочий ноль. даже Гост 80х годов по занулению это предписывает, и жди реконструкции.


Цитата(Олега @ 8.1.2016, 16:40) *
В каждую. Не смеши.

С каких пор, выполнить в соответствии с НТД стало смешным для вас? icon_wink.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.1.2016, 15:09
Сообщение #92


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17049
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 8.1.2016, 16:40) *
Тогда покажи в новой норме место с перемычкой.
Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 14:47) *
...Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения.

Оказывается и в 2013 году в резетках рекомендованы перемычки (в скрытой форме icon_biggrin.gif )
И какой из двух подходящих к розетке проводов по новым нормам является защитным ?

Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 14:47) *
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления

Без попугайства, пожалуйста. Показывай конкретно "лишь для сети 127/220". Без имха.
Мои "электроприемники не имеют защитного заземления", в соответствии с правилами не требовалось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 8.1.2016, 15:18
Сообщение #93


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 8.1.2016, 18:09) *
Оказывается и в 2013 году в резетках рекомендованы перемычки (в скрытой форме icon_biggrin.gif )

Иными словами, без зануления эксплуатация не допустима.


Цитата(Олега @ 8.1.2016, 18:09) *
Без попугайства, пожалуйста. Показывай конкретно "лишь для сети 127/220". Без имха.

Вы забываетесь, я говорил что 31-100 криво сформулировано, а не доказывать "лишь".
Если собираетесь заниматься буквоедством, то:
Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления...
Речь о 2х проводке и ЭО класса 2, но не как не ЭО 1 класса.
Юзать ЭО класса 1 без заземления/зануления запрещено, вам это даже производители в паспортах к ЭО указали.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.1.2016, 15:24
Сообщение #94


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17049
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 14:47) *
Зануляйся на рабочий ноль. даже Гост 80х годов по занулению это предписывает, и жди реконструкции.

Проверять не стану, тот Гост стопудово почил как и ПУЭ5 и 6.
Радианы накручивай icon_biggrin.gif , но меру-то знай.
Нет другой рекомендации для ожидания реконструкции двухпроводной сети кроме СП31-110.
Твои рекомендации не в счет.

Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 14:47) *
С каких пор, выполнить в соответствии с НТД стало смешным для вас? icon_wink.gif

Как только посчитал свои розетки. Их 23 шт. По-миру меня пустить решил ? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 8.1.2016, 15:27
Сообщение #95


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 8.1.2016, 18:24) *
Твои рекомендации не в счет.

Это рекомендуют все доки, кроме кривого СП31-110.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.1.2016, 15:27
Сообщение #96


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17049
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 15:18) *
Иными словами, без зануления эксплуатация не допустима.

Опять за своё.. Старый Питер начал паковать чумаданы - я всем передал от ink_elec, что эксплуатация квартир прекращена. icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 8.1.2016, 15:29
Сообщение #97


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 8.1.2016, 18:27) *
Старый Питер начал паковать чумаданы - я всем передал от ink_elec, что эксплуатация квартир прекращена. icon_eek.gif

Вообще то я говорил о эксплуатация ЭО 1 класса. icon_wink.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.1.2016, 15:39
Сообщение #98


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17049
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 15:27) *
Это рекомендуют все доки, кроме кривого СП31-110.

Третий раз про некую кривизну документа.. А есть документ отменяющий, поправляющий кривизну?
Только без своего имха или с форума.
Я кривизны вовсе не усматриваю, в моей сети УЗО безопасность повышает.

Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 15:29) *
Вообще то я говорил о эксплуатация ЭО 1 класса. icon_wink.gif

Так я и не скрываю, что у меня есть ЭО 1 класса. Или по-твоему в Питере только 2-й ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.1.2016, 16:46
Сообщение #99


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17049
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 8.1.2016, 15:18) *
Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления...
Речь о 2х проводке и ЭО класса 2, но не как не ЭО 1 класса.

Не кривой документ, а кривое прочтение.
"А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с <землей>)".
Нет в приложении А даже намёка на 2 класс.
Те 23 УЗО для оборудования 2 класса ? Класс!!

Сообщение отредактировал Олега - 8.1.2016, 16:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 8.1.2016, 16:46
Сообщение #100


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Мужики, вы лучше скажите:
1.7.59. (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

*
Ну и какие это условия, когда мы по закону можем применить ТТ и обосновать, а чем обосновать?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения