Потенциал на ОПЧ , при обрыве PEN |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Потенциал на ОПЧ , при обрыве PEN |
6.1.2016, 15:14
Сообщение
#81
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да, было. Так как о существовании требований НТД о допустимости перемычки в розетке еще не знал. Да там и не конкретно про розетки.. но чего не навертишь во время кручения Однако хрень изъята и нынче рекомендована не перемычка, а УЗО. Вилка у ЭО без ПЕ, или дело в нежелании иметь перемычку в розетке? Вилка с РЕ. Однако в старом жилом фонде помимо обрывов PEN часты случаи перемены проводов идущих в квартиры. Они абсолютно лишены расцветки, резиново-тряпочные, одинаково серые от пыли (обслуживал тот же фонд). Потому предпочитаю основную изоляцию и УЗО. |
|
|
|
6.1.2016, 15:24
Сообщение
#82
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Они абсолютно лишены расцветки, резиново-тряпочные, одинаково серые от пыли (обслуживал тот же фонд). Потому предпочитаю основную изоляцию и УЗО. При выполнении перемычки, в щите можно и промаркировать провода. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
6.1.2016, 15:51
Сообщение
#83
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
6.1.2016, 20:16
Сообщение
#84
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Практика показала - об этом ни кто не думает. Ни разу. К требованиям НТД это не имеет отношения. Это лишь говорит о не знании НТД. Некоторые о комплексе 50571 и пуэ 7 до сих пор не слышали. Но как известно "Шерифа не волнуют проблемы индейцев!" Сообщение отредактировал ink_elec - 6.1.2016, 20:17 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
6.1.2016, 21:59
Сообщение
#85
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это имеет непосредственное отношение к предпочтениям в процессе выбора мер защиты себя любимого.
Не думаю, что стоит так сильно упираться в проталкивании ныне применения хрени на основании того, что она допускалась во время постройки здания Сегодня в таких сетях рекомендуется УЗО, а не хрень. Pantrykа, как шерифа на территории своей квартиры, не должны волновать посконные представления о безопасности тех времён. Даже при условии, что о них узнал ink_elec. Это лишь говорит о не знании НТД.. НТД знают. Предположение про НТД говорит о незнании положения в отрасли (ЖКХ) некоторыми теоретиками. Посмотрел бы я на такого любителя промаркированных щитов, в ведении которого 2 жилконторы (по 35 - 40 убитых домов). Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2016, 22:02 |
|
|
7.1.2016, 13:44
Сообщение
#86
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
УЗО по прил.А СП31 - простейший вариант, это не реконструкция, а "временная мера повышения безопасности". Согласен. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
7.1.2016, 14:06
Сообщение
#87
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Это имеет непосредственное отношение к предпочтениям в процессе выбора мер защиты себя любимого. Не думаю, что стоит так сильно упираться в проталкивании ныне применения хрени на основании того, что она допускалась во время постройки здания Сегодня в таких сетях рекомендуется УЗО, а не хрень. Это не соответствует действительности. Гост Р 50571.5.53-2013 531.2.1.5 Применение устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током, связанного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный дифференциальный ток срабатывания не превышает 30 мА, не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения. 531.2.3 Системы TN Если в отношении какого-либо оборудования или определенных частей электроустановки одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены, то указанные части могут быть защищены при помощи устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током. В этом случае открытые проводящие части не требуется подсоединять к защитному проводнику системы заземления TN, при условии, что они подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения. Цепь, защищенная таким образом, должна рассматриваться как система ТТ и на нее распространяются требования МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.4. Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
7.1.2016, 23:25
Сообщение
#88
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это не соответствует действительности. Старые нормы не соответствуют новым, хочешь сказать ? А каким новым нормам соответствует моя реально существующая проводка расскажешь? .. не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения. А кто-то сказал достаточная ? По-моему говорилось, что мера "дополнительная" и "повышающая безопасность" ..подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения. Цепь, защищенная таким образом, должна рассматриваться как система ТТ .. Ну давай, поведай как нам в ЭУ здания выполнять уравнивание на фоне твоей реконструкции заземления. Или для всего дома удумал ?Может я чего не понял.. Ты для чего это вытащил ? Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения. Можно подумать, что до Гост Р 50571.5.53-2013 нам (и СП31-110 ) было невдомёк, что проводник к ОПЧ подключается до УЗО Мда, от чего пошли к тому и вернулись - к трехпроводке. А у людей-то двухпроводка, однако. Может хорош воду в ступе толочь ? Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2016, 23:29 |
|
|
8.1.2016, 6:28
Сообщение
#89
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Старые нормы не соответствуют новым, хочешь сказать ? А каким новым нормам соответствует моя реально существующая проводка расскажешь? Нет, не верное толкование норм.А кто-то сказал достаточная ? Это лишь для сети 127/220. Для 220/38 выполняется зануление прежде всего, а потом уже в сторону УЗО смотрим.По-моему говорилось, что мера "дополнительная" и "повышающая безопасность" Ну давай, поведай как нам в ЭУ здания выполнять уравнивание на фоне твоей реконструкции заземления. Или для всего дома удумал ?Может я чего не понял.. Ты для чего это вытащил ? Пункт привел весь, акцент был на другой части. Можно подумать, что до Гост Р 50571.5.53-2013 нам (и СП31-110 ) было невдомёк, что проводник к ОПЧ подключается до УЗО О трех проводке тут речи нет. При перемычке в розетке, УЗО ставится в розетку. Вот тебе и 2х проводка и зануление и УЗО в соответствии с НТД. Мда, от чего пошли к тому и вернулись - к трехпроводке. А у людей-то двухпроводка, однако. Может хорош воду в ступе толочь ? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.1.2016, 13:40
Сообщение
#90
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нет, не верное толкование норм. Тогда покажи в новой норме место с перемычкой. Это лишь для сети 127/220. И здесь показывай пункт, строку с "лишь для сети 127/220" Для 220/38 выполняется зануление прежде всего, а потом уже в сторону УЗО смотрим. Нет у меня третьего провода и не было, сколько ж тебе повторять? Не требовалось. СП31 развивал ПУЭ7, а там 7.1.13 уже в полный рост. До реконструкции - "мера повышения безопасности". Не перемычка, а УЗО. Пункт привел весь, акцент был на другой части. Лишние абзацы ни к чему. УЗО ставится в розетку. В каждую. Не смеши. |
|
|
|
8.1.2016, 14:47
Сообщение
#91
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Тогда покажи в новой норме место с перемычкой. ...Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения. И здесь показывай пункт, строку с "лишь для сети 127/220" А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления Нет у меня третьего провода и не было, сколько ж тебе повторять? Не требовалось. Зануляйся на рабочий ноль. даже Гост 80х годов по занулению это предписывает, и жди реконструкции.В каждую. Не смеши. С каких пор, выполнить в соответствии с НТД стало смешным для вас? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.1.2016, 15:09
Сообщение
#92
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата(Олега @ 8.1.2016, 16:40) *
Тогда покажи в новой норме место с перемычкой. ...Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения. Оказывается и в 2013 году в резетках рекомендованы перемычки (в скрытой форме ) И какой из двух подходящих к розетке проводов по новым нормам является защитным ? А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления Без попугайства, пожалуйста. Показывай конкретно "лишь для сети 127/220". Без имха. Мои "электроприемники не имеют защитного заземления", в соответствии с правилами не требовалось. |
|
|
8.1.2016, 15:18
Сообщение
#93
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Оказывается и в 2013 году в резетках рекомендованы перемычки (в скрытой форме ) Иными словами, без зануления эксплуатация не допустима. Без попугайства, пожалуйста. Показывай конкретно "лишь для сети 127/220". Без имха. Вы забываетесь, я говорил что 31-100 криво сформулировано, а не доказывать "лишь". Если собираетесь заниматься буквоедством, то: Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления... Речь о 2х проводке и ЭО класса 2, но не как не ЭО 1 класса. Юзать ЭО класса 1 без заземления/зануления запрещено, вам это даже производители в паспортах к ЭО указали. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.1.2016, 15:24
Сообщение
#94
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Зануляйся на рабочий ноль. даже Гост 80х годов по занулению это предписывает, и жди реконструкции. Проверять не стану, тот Гост стопудово почил как и ПУЭ5 и 6. Радианы накручивай , но меру-то знай. Нет другой рекомендации для ожидания реконструкции двухпроводной сети кроме СП31-110. Твои рекомендации не в счет. С каких пор, выполнить в соответствии с НТД стало смешным для вас? Как только посчитал свои розетки. Их 23 шт. По-миру меня пустить решил ? |
|
|
8.1.2016, 15:27
Сообщение
#95
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Твои рекомендации не в счет. Это рекомендуют все доки, кроме кривого СП31-110. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.1.2016, 15:27
Сообщение
#96
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
8.1.2016, 15:29
Сообщение
#97
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Старый Питер начал паковать чумаданы - я всем передал от ink_elec, что эксплуатация квартир прекращена. icon_eek.gif Вообще то я говорил о эксплуатация ЭО 1 класса. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.1.2016, 15:39
Сообщение
#98
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это рекомендуют все доки, кроме кривого СП31-110. Третий раз про некую кривизну документа.. А есть документ отменяющий, поправляющий кривизну? Только без своего имха или с форума. Я кривизны вовсе не усматриваю, в моей сети УЗО безопасность повышает. Вообще то я говорил о эксплуатация ЭО 1 класса. Так я и не скрываю, что у меня есть ЭО 1 класса. Или по-твоему в Питере только 2-й ? |
|
|
8.1.2016, 16:46
Сообщение
#99
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления... Речь о 2х проводке и ЭО класса 2, но не как не ЭО 1 класса. Не кривой документ, а кривое прочтение. "А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с <землей>)". Нет в приложении А даже намёка на 2 класс. Те 23 УЗО для оборудования 2 класса ? Класс!! Сообщение отредактировал Олега - 8.1.2016, 16:54 |
|
|
8.1.2016, 16:46
Сообщение
#100
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Мужики, вы лучше скажите:
1.7.59. (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. * Ну и какие это условия, когда мы по закону можем применить ТТ и обосновать, а чем обосновать? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 7:49 |
|