![]() Падение напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Падение напряжения |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Тогда вопрос: а где эта нулевая шина со столба, о которой речь в 1 сообщении?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Johnny38,
У Вас Провода сверху земля и ноль на верхнюю шину,нижние на нижнюю. На верхней шине самый верхний провод подгорел,который идет на другую шину,вот его заменить на одножильный медный по толще Заземлять нужно обе шины Провода на шинах прикрутить каждый под свой болт,место есть |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47842 ![]() |
Вот выделил красным, туда подходит земля, белым, туда приходит ноль
Мне просто эти две шины соединить проводом или как?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
да,
на обе шины перемычку поставить 6-10мм2. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47842 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47842 ![]() |
Вы отключаете не один провод ,а три скрученных и если только будут подключенны с разных фаз - также может сгореть эл.оборудование в доме Витас что мне делать тогда? Раскрутить скрутку и отключать по одному? Уже бесят эти перепады! Насколько разумно соединять две шины с землей и с нулем? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Вот выделил красным, туда подходит земля, белым, туда приходит ноль Мне просто эти две шины соединить проводом или как? У Вас шинка РЕ (или земля) снизу, т.к. она не изолирована от металлической шины, и на нее приходит белый PEN провод от счетчика, где он должен быть соединен с черным от ВЛ. А шинка верхняя, изолированная от дин- рейки это N (или нуль). Между собой они соединены толстым синим проводом. Те провода, что вы отсоединили, куда идут? Сообщение отредактировал Null - 7.1.2016, 16:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Johnny38,
У Вас нижняя шина соединена с нолем и заземлением,но провод на заземление заменить на одножильный медный 6-10мм Верхняя шина у Вас соединена нолем с нижней шиной(верхний провод на верхней шине,тоже заменить на медь одножильный 6-10мм и заземление подсоединить на эту шину с контура таким же проводом. Скрученные провода подсоединить каждый под отдельный болт на шине. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |