Тогда вопрос: а где эта нулевая шина со столба, о которой речь в 1 сообщении?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 6.1.2016, 23:55
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



Johnny38,
У Вас Провода сверху земля и ноль на верхнюю шину,нижние на нижнюю.
На верхней шине самый верхний провод подгорел,который идет на другую шину,вот его заменить на одножильный медный по толще
Заземлять нужно обе шины
Провода на шинах прикрутить каждый под свой болт,место есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johnny38
сообщение 7.1.2016, 7:16
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 6.1.2016
Пользователь №: 47842



Вот выделил красным, туда подходит земля, белым, туда приходит ноль
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
Прикрепленное изображение
1330 x 2364 (823.57 килобайт)


Мне просто эти две шины соединить проводом или как?
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
Прикрепленное изображение
1330 x 2364 (823.57 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 7.1.2016, 7:57
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



да,
на обе шины перемычку поставить 6-10мм2.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johnny38
сообщение 7.1.2016, 8:45
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 6.1.2016
Пользователь №: 47842



 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
Прикрепленное изображение
3264 x 1836 (1.42 мегабайт)
Вот этот провод отсоединяешь и все нормально становится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 7.1.2016, 12:21
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



Цитата(Johnny38 @ 7.1.2016, 8:45) *
Вот этот провод отсоединяешь и все нормально становится

Вы отключаете не один провод ,а три скрученных и если только будут подключенны с разных фаз - также может сгореть эл.оборудование в доме
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johnny38
сообщение 7.1.2016, 12:45
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 6.1.2016
Пользователь №: 47842



Цитата(vitaas7 @ 7.1.2016, 17:21) *
Вы отключаете не один провод ,а три скрученных и если только будут подключенны с разных фаз - также может сгореть эл.оборудование в доме


Витас что мне делать тогда? Раскрутить скрутку и отключать по одному? Уже бесят эти перепады! Насколько разумно соединять две шины с землей и с нулем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 7.1.2016, 16:54
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Johnny38 @ 7.1.2016, 8:16) *
Вот выделил красным, туда подходит земля, белым, туда приходит ноль

Мне просто эти две шины соединить проводом или как?

У Вас шинка РЕ (или земля) снизу, т.к. она не изолирована от металлической шины, и на нее приходит белый PEN провод от счетчика, где он должен быть соединен с черным от ВЛ. А шинка верхняя, изолированная от дин- рейки это N (или нуль). Между собой они соединены толстым синим проводом. Те провода, что вы отсоединили, куда идут?

Сообщение отредактировал Null - 7.1.2016, 16:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 7.1.2016, 17:00
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



Johnny38,
У Вас нижняя шина соединена с нолем и заземлением,но провод на заземление заменить на одножильный медный 6-10мм
Верхняя шина у Вас соединена нолем с нижней шиной(верхний провод на верхней шине,тоже заменить на медь одножильный 6-10мм и заземление подсоединить на эту шину с контура таким же проводом.
Скрученные провода подсоединить каждый под отдельный болт на шине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 16:59
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены