Здравствуйте!
Рассмотрим ситуацию:
на кабельной линии 10кВ, проложенной в земле, образовалось однофазное КЗ на землю (сеть с изолированной нейтралью или заземленной через реактор). Сработала защита на сигнал. По неким правилам (напомните ссылку, пожалуйста) полагается два часа для определения неисправной линии и вывода ее в ремонт.

Вопрос: если в это время над линией по земле гуляет человек, то какова вероятность того, что он попадет под напряжение? Достаточно ли слоя земли на каб.линией для "рассеивания" потенциала? Сколько этот слой должен быть, тоже вопрос - вроде 1,8м минимум по ПУЭ, не?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.1.2016, 23:34
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11124
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Большинство кабельных линий заглубляются на глубину гораздо меньше 1,8м (кстати, откуда цифра?).
Разница между КЛ и ВЛ в чём? У воздушки - три провода, а у КЛ - есть оболочка/экран/броня. Поэтому при одофазном замыкании ВЛ будет зона растекания между замкнутым на землю проводником и заземлением (на подстанции!), а в КЛ - между замкнутой на землю жилой и оболочкой. Тут же, на месте.

Поэтому никакого растекания и шагового напряжения при замыкании на землю в КЛ не должно быть.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.1.2016, 23:44
Сообщение #3





Гости






Цитата
Большинство кабельных линий заглубляются на глубину гораздо меньше 1,8м (кстати, откуда цифра?).

Точно, ПУЭ 2.3.84 - 0,7м.

Значит, от провода ВЛ можно только попасть под шаговое напряжение?

Вопрос про КЛ возник в связи с тем, что где-то слышал, что в нас.пунктах защиты от замыкания на землю делают на отключение - для безопасности людей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.1.2016, 13:13
Сообщение #4





Гости






Цитата(Roman D @ 6.1.2016, 23:34) *
Большинство кабельных линий заглубляются на глубину гораздо меньше 1,8м (кстати, откуда цифра?).
Разница между КЛ и ВЛ в чём? У воздушки - три провода, а у КЛ - есть оболочка/экран/броня. Поэтому при одофазном замыкании ВЛ будет зона растекания между замкнутым на землю проводником и заземлением (на подстанции!), а в КЛ - между замкнутой на землю жилой и оболочкой. Тут же, на месте.

Поэтому никакого растекания и шагового напряжения при замыкании на землю в КЛ не должно быть.

А если дуга как-то пробьет эту оболочку и будет контактировать с землей?
Или пробивать будет в РУ-10, в ячейке, а в это время человек будет находиться рядом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.1.2016, 13:56
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость @ 8.1.2016, 13:13) *
А если дуга как-то пробьет эту оболочку и будет контактировать с землей?
Или пробивать будет в РУ-10, в ячейке, а в это время человек будет находиться рядом?

Не забываем, что электрический ток протекает по пути наименьшего сопротивления. В первом случае это будет заземлённая оболочка кабеля. Пробъёт в ячейке РУ-10 кВ, так там все нормально не находящиеся под напряжением токопроводящие части заземлены.