Потенциал на ОПЧ , при обрыве PEN |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Потенциал на ОПЧ , при обрыве PEN |
5.1.2016, 18:04
Сообщение
#61
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Вот именно -защ.мера. Это не важно кем выполнена. Её наличие дает право считать, что в ЭУ применена защитная мера двойная (усил.) изоляция. Кабели и щитки с двойной изоляцией тоже заводы выпускают. К чайнику, который класса 1 это какое отношение имеет?По отношению к новым ПУЭ: "конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе ... и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания)" А вы не забывайте, что ПУЭ 7 было приведено к комплексу Гост Р 50571 90х годов, уже действуют обновленные редакции комплекса 50571. Корявость в подмене "зануления" установкой УЗО. По прил.А СП31-110 и для 1-го пойдет как доп.мера. В старую розетку б/з с увеличенными отверстиями легко влазит евровилка 1 класса Не подойдет и не заменит защитную меру. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
5.1.2016, 18:36
Сообщение
#62
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
К чайнику, который класса 1 это какое отношение имеет? Я сказал, что имеет ? А вы не забывайте, что ПУЭ 7 было приведено к комплексу Гост Р 50571 90х годов, уже действуют обновленные редакции комплекса 50571. Ага, только ПУЭ7 ничего об этом не знает и действует в прежней редакции. И СП31-110 - тоже. Да и все это для вновь строящегося, реконструируемого.. Корявость в подмене "зануления" установкой УЗО. Видишь как Transformator упарился с оборванцем-PEN ? Нахрен такое зануление (как бы), лучше УЗО в двухпроводке. Не подойдет и не заменит защитную меру. Лучше такая чем никакая. "В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции". Пусть уж Pantryk пользует УЗО. В принципе устраивает, только хотелось разобраться в этих комплексных числах, но да ладно, фиг с ними, может потом когда нибудь..... Вот это по нашему, в смысле по лентяйски |
|
|
5.1.2016, 19:03
Сообщение
#63
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Ага, только ПУЭ7 ничего об этом не знает и действует в прежней редакции. И СП31-110 - тоже. Да и все это для вновь строящегося, реконструируемого.. Это ни чего не меняет. Комплекс 50571 входит в перечень ФЗ 123, в отличии сп31 и пуэ. Видишь как Transformator упарился с оборванцем-PEN ? Нахрен такое зануление (как бы), лучше УЗО в двухпроводке. Вы ему чуть ранее рецепт указали, СУП и повторки...Лучше такая чем никакая. "В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции". Пусть уж Pantryk пользует УЗО. Она и есть никакая. А как быть тем кто до проведения реконструкции и установки УЗО - сделал зануление, как требовали правила прошлых лет? Сообщение отредактировал ink_elec - 5.1.2016, 19:04 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
5.1.2016, 19:44
Сообщение
#64
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Все на самом деле просто, Вот здесь действительно все подробно объясняется как найти напряжение смещения нейтрали: http://easy-physic.ru/wp-content/uploads/2...i-na-ladoni.pdf Но опять застрял, не знаю ход преобразования вот этого, если смогёшь распиши, и тогда я смогу решить свою задачку. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
5.1.2016, 21:45
Сообщение
#65
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Transformator, ну так скобки раскрой:
a(b+c) = ab + ac отдельно складываем то, что с j, отдельно что без j Получим комплексное число в алгебраической форме записи z=(a+jb), его модуль равен |z|=Корень(a*a+b*b) |
|
|
5.1.2016, 22:46
Сообщение
#66
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Transformator, ну так скобки раскрой: a(b+c) = ab + ac отдельно складываем то, что с j, отдельно что без j Получим комплексное число в алгебраической форме записи z=(a+jb), его модуль равен |z|=Корень(a*a+b*b) Да все решил, тока опять таки меня ни кто не проверял, решение больно мудреное, в итоге: UnN=52,43 B Ua=168,796 B; Ub=257,214 B; Uc=241,9 B. In=8,7 A; Ia=55,7 A; Ib=32,15 A; Ic=40,15 A Напряжение для человека: 8,7/4=2,175 А; Uчел=2,175*16=34,8 В. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
6.1.2016, 0:26
Сообщение
#67
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это ни чего не меняет. Комплекс 50571 входит в перечень ФЗ 123, в отличии сп31 и пуэ. Да, абсолютно ничего не меняет обновленный комплекс 50571 и 123ФЗ для уже действующих ЭУ с двухпроводкой. Она и есть никакая. Твои оценки - лишь частое имхо, не более. "Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности". А как быть тем кто до проведения реконструкции и установки УЗО - сделал зануление, как требовали правила прошлых лет? Если протянут третий проводник от гр.щита, то не вижу проблем. УЗО и здесь не помешает. Если третьих проводников нет - нужна реконструкция сети (возможно и распред.), это ремонт квартиры, это трудовые и денежные траты. Не многие могут нынче потянуть. УЗО по прил.А СП31 - простейший вариант, это не реконструкция, а "временная мера повышения безопасности". Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2016, 0:58 |
|
|
|
6.1.2016, 6:03
Сообщение
#68
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
"Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности". Это лишь для сетей питанием 127/220В, которые еще эксплуатируются. Остальным перемычка в розетке (крайний вариант) в помощь. Если протянут третий проводник от гр.щита, то не вижу проблем. УЗО и здесь не помешает. Если третьих проводников нет - нужна реконструкция сети (возможно и распред.), это ремонт квартиры, это трудовые и денежные траты. Не многие могут нынче потянуть. УЗО по прил.А СП31 - простейший вариант, это не реконструкция, а "временная мера повышения безопасности". УЗО не помешает, если не ухудшит выполненное зануление. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
6.1.2016, 10:53
Сообщение
#69
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это лишь для сетей питанием 127/220В, которые еще эксплуатируются. И им , конечно. Только из чего видна исключительность про 127/220 ? Остальным перемычка в розетке (крайний вариант) в помощь. Спасибо тебе, добрый фей, за подагочек к Рождеству. УЗО не помешает, если не ухудшит выполненное зануление. Путнее зануление (третьим проводом) УЗО не ухудшит. Там где зануление не существовало тем более. О кашерности перемычек (с подтяжкой ГОСТ-МЭК, ТР и чего ещё) поспорь с кем-то другим. Особенно в теме про обрыв PEN. |
|
|
6.1.2016, 13:16
Сообщение
#70
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
И им , конечно. Только из чего видна исключительность про 127/220 ? Не на что было выполнить зануление, особенно перемычкой в розетке. Путнее зануление (третьим проводом) УЗО не ухудшит. Там где зануление не существовало тем более. Речь о 2х проводке. Поэтому либо перемычка в розетке, либо жила от ближайшей распредкоробки если возможно. Вот и подбирайте УЗО. Особенно в теме про обрыв PEN. К этому еще можно вернуться, читайте в соседней теме о том как себя могут вести УЗО/ДИФы. Сообщение отредактировал ink_elec - 6.1.2016, 13:16 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
6.1.2016, 13:39
Сообщение
#71
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
6.1.2016, 13:49
Сообщение
#72
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
6.1.2016, 13:52
Сообщение
#73
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Речь о 2х проводке. Поэтому либо перемычка в розетке, либо жила от ближайшей распредкоробки если возможно. Вот и подбирайте УЗО. Эта глупость с перемычкой проскочила лишь в ПУЭ6 (с оговорками) Дома строили и до того. И для большинства оборудования зануление вовсе не требовалось. Живу в дореволюционном здании. Много лет назад под штукатурку упрятана алюм.двухпроводка. Вместо тряпошной двухпроводки. Перемычек не было изначально. Вполне подходит под прил.А СП31-110. |
|
|
6.1.2016, 13:55
Сообщение
#74
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Эта глупость с перемычкой проскочила лишь в ПУЭ6 (с оговорками) Это было и в пуэ 5, только ЭО класса 1 толком не было, как и розеток. Дома строили и до того. И для большинства оборудования зануление вовсе не требовалось. В общем случае да, зануление выполнялось при U 380В, но постепенно для жил сектора вводили ужесточения вне зависимости от U. Сообщение отредактировал ink_elec - 6.1.2016, 13:56 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
6.1.2016, 14:11
Сообщение
#75
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
К потребителю шло 2 фазы. Не думаю, что приложение СП31-110 "пеклось" про такие атавизмы. Основная городская масса переведена на фазное 220В Это было и в пуэ 5 Возможно.. Но в ПУЭ7 убрали, значит - хрень. Приложение А рекомендует не перемычку, а УЗО. Это было ... только ЭО класса 1 толком не было, как и розеток. Забавно. |
|
|
6.1.2016, 14:16
Сообщение
#76
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Не думаю, что приложение СП31-110 "пеклось" про такие атавизмы. А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Возможно.. Но в ПУЭ7 убрали, значит - хрень. Приложение А рекомендует не перемычку, а УЗО. В ПУЭ 7 это ужесточили до 3х проводки. Забавно. Для перехода от системы 127/220 к 220/380 и совершенствовании при этом требований электробезопасности требовалось время не только нормотворцам, но и производителям. Сообщение отредактировал ink_elec - 6.1.2016, 14:16 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
6.1.2016, 14:36
Сообщение
#77
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата(Олега @ 6.1.2016, 17:10) *
Не думаю, что приложение СП31-110 "пеклось" про такие атавизмы. А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Уже говорил выше. Поправлю конкретную фразу: Не думаю, что приложение СП31-110 "пеклось" исключительно про такие атавизмы. Как раз мои (и не только мои) первоклассные "электроприемники не имеют защитного заземления". |
|
|
6.1.2016, 14:39
Сообщение
#78
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Как раз мои (и не только мои) первоклассные "электроприемники не имеют защитного заземления". Не имеют "на борту", или не подключены к защитному заземлению/занулению! Это разные вещи. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
6.1.2016, 14:47
Сообщение
#79
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В ПУЭ 7 это ужесточили до 3х проводки. Я бы сказал сделали умнее. Хрень изъяли. Перепутывание владельцем жилья проводков в двухпроводке реально повышало летальность. Не имеют "на борту".. Что это значит ? Попался на глаза п.45 в одной теме http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...24568&st=44 Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2016, 14:53 |
|
|
6.1.2016, 14:53
Сообщение
#80
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Попался на глаза п.45 в одной теме http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...24568&st=44 Да, было. Так как о существовании требований НТД о допустимости перемычки в розетке еще не знал. Что это значит ? Вилка у ЭО без ПЕ, или дело в нежелании иметь перемычку в розетке?
Сообщение отредактировал ink_elec - 6.1.2016, 14:55 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|