Добрый день. Делаю себе опцию подсветки в коридоре с включением от датчика движения анам от 30 до 300 вт. Подсветка диодная и датчик просто не видит её. При добавлении обычной лампы накаливания 40 вт. - схема работает. Так вот нужно в схему подключить какое нибудь сопротивление на 40 вт. компактное, чтобы влезло в отверстие для спота.
Сам в электрике соображаю на уровне юзера и думаю что от люминесцентного светильника надо резистор отвернуть, но он слишком большой, на большее знаний никаких. Подскажите кто что думает. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Rusikxxl,
Сопротивление 40Вт,преобразует эту мощность в тепло,можно сравнить с паяльником на 40Вт. На люминесцентных светильниках нет таких сопротивлений |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Подскажите кто что думает. Думаю, что не стоит колхозить... надо просто взять другой датчик, трёхпроводный и всё будет работать.Если знаний недостаточно, то поискать кореша с паяльником, чтобы доработал схему ДД до трёхпроводной (с помощью реле) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.1.2016 Пользователь №: 47815 ![]() |
savelij®, Кореш есть - электрик на стройке, только ему надо схему как перепаять. Детали все имеются, но боюсь запорет датчик за 1 200 кровных.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Какой же это электрик, если ему нужно что то объяснять? И какой это электрик, если запорет датчик?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И какой это электрик, если запорет датчик? Шутим?... ![]() Обычный электрик (коих не мало), который в руках не держал детальки меньше ЛН 40 Вт.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
savelij®, да, я наверное зажрался, привык сначала к электрикам-атомщикам, потом к не менее грамотным металлургическим.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.1.2016 Пользователь №: 47815 ![]() |
Ну, последний подвиг его что я видел как он из двух планшетов разбитых один собрал, но сейчас до него не дозвониться из за праздников. Завтра поэкспериментирую с добавлением в цепь обычной галогенки - её в канал под потолком легко будет засунуть.
Сообщение отредактировал Rusikxxl - 4.1.2016, 17:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Гениально. И пускай она там греется
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.1.2016 Пользователь №: 47815 ![]() |
Костян челябинский,
А чем плох прогрев в канале железобетонного перекрытия? Я для экономии высоты потолка сделал отверстия прямо в плите перекрытия и запенил канал термопеной, заодно и звукоизолировал и соседу сверху оплатил звукоизоляцию на пол. Я по профессии строитель отделочник и дом сам строил и квартира в нём естественно делалась под себя, лечить меня тут не получится. Вопрос закрыт, схема работает, галогенка сушит канал в плите. Всем добра в нелёгкой работе давать "нужные" советы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Rusikxxl, ну вообще то Вас тут никто лечить не собирался ненужными советами... А решение применить ЛН 40Вт далеко не оптимальное, на что и намекнули. Коль решили применить СД для освещения, стоило подумать и об исполнительных устройствах которые под них заточены... или переделывать имеющиеся.
А временные решения, так и останутся временными. Это, как при диарее вместо лечения памперсы одевать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вопрос закрыт, схема работает, галогенка сушит канал в плите. Всем добра в нелёгкой работе давать "нужные" советы. Пока не перегорела... А дальше? -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |