Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.1.2016 Пользователь №: 47802 ![]() |
Подскажите как выйти из такой проблемы. До ремонта на кухне была одна сдвоенная розетка (не заземленная), в которую включали: холодильник, СВЧ, чайник, телевизор (естественно не все сразу, а по мере необходимости). На противоположной стене - Разъем РВШ 32-002 (Розетка для электроплиты) была подключена к автомату на 25А. Вся проблема в том, что о новой проводке и о том, что на кухню будет установлена варочная поверхность и духовой шкаф, которые "жрут" дохр*на" подумали уже после того, когда наклеили обои. Еще такой момент, понимая что розетки на кухне очень нужны... короче говоря человек который делал ремонт, установил еще одну сдвоенную розетку, которую подключил "распараллелив" провода до розетки РВШ. Теперь получается такая картина, к автомату на 25А подключена двойная розетка и временная розетка РВШ. Мастер сказал, когда технику купите, то питать ее будите вот от этих проводов, куда сейчас РВШ прикручена. Теперь уже порывшись в интернете, стало понятно, что так делать нельзя.
Какой выход можете предложить? Вариант штробить стены и вести новую проводку не подходит. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Это типа хотите беспроводную передачу эл.энергии? Ну-ну...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
кабель-канал и розетка наружной установки вам в помощь.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
кабель-канал и розетка наружной установки вам в помощь. Дык просили же без новой проводки... ![]() ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.1.2016 Пользователь №: 47802 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
С вашим новогодним юмором можете не умничать, толку от него "0". Русским же языком напсал, что "ШТРОБИТЬ СТЕНЫ" не подходит, но прицепиться нужно было к другому слову... Вам, уважаемый лучше здесь больше не писать... Ну как бы с вашим запретом-я посмеюсь, но здесь ТС просит конкретного решения при определённых условиях...Так что кушайте Оливье и не указывает мне как мне жить... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Какой выход можете предложить? Вариант штробить стены и вести новую проводку не подходит. пользоваться поочерёдно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.1.2016 Пользователь №: 47802 ![]() |
пользоваться поочерёдно Окей, тогда при перегрузки сети, если включить варочную панель, духовку и еще какой нибудь электроприбор самое страшное, что может случиться это сработает защита в автомате? Ну как бы с вашим запретом-я посмеюсь, но здесь ТС просит конкретного решения при определённых условиях...Так что кушайте Оливье и не указывает мне как мне жить... Я когда решил написать сообщение на этом форуме, сразу направился в эту ветку и постарался более-менее грамотно обрисовать ситуацию. И конечно же я знал, что "выплывет" такой человек который начнет пытаться юморить. Так что повторюсь, если вы не хотите помогать, то и мешать не нужно своим язвительным юмором. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы бы для начала озвучили сечение и материал проводки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
puneside,
Вощеем если автомат соответствует сечению кабеля - выбьет автомат Вот Посмотрите http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=53644 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...Вощеем если автомат соответствует сечению кабеля - выбьет автомат А если перегруз будет на отрезке провода, которым "распараллелили" провода для плиты и подключили новую сдвоенную розетку... то возможен вариант, что "поплывёт" указанный кусок провода (сечение то нам неведомо), а автоматик 25А даже не шелохнётся... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
savelij®,
В смысл - Вы предлагает телефонными кабелями подключать розетки? В рекомендациях для розеток везде указанных сечения 2.5 мм в квадрате Токи нормальные указывают для такого сечения 25-30а(сдесь можно сравнить сечение проводов ГОСТ и ТУ) и способ прокладки . Если ставить другого номинала автомат- ставить провода другого сечения или отдельный автомат на розетки http://electrik.info/main/electrodom/289-v...doma-dachi.html Сообщение отредактировал vitaas7 - 2.1.2016, 16:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.1.2016 Пользователь №: 47802 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вы предлагает телефонными кабелями подключать розетки? Первым это тут предложили Вы... ![]() Цитата В рекомендациях для розеток везде указанных сечения 2.5 мм в квадрате Нет таких рекомендаций в нормативной литературе.puneside, для справки. Алюминий в проводке жилых и общественных зданий запрещён, кроме питания линий инженерного оборудования и магистралей от 16 мм2. Вас спрашивали (когда речь о сечении шла) о том, что переделывали на кухне... ибо про неё вроде вопрос был. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну при таком раскладе и при таком отношении к ремонту предлагаю все оставить как есть. И каждый раз перетыкая вилки в розетках предлагаю думать, а какого хрена вами были куплены обои по полтора косаря за рулон, которые придется менять не позже, чем обои по 300 руб. за рулон, и при этом было скроено 4-6 тыс. за работу электрика и 3-4 тыс. на материалы. И какого лешего оставлен древний гнилой алюминий, зато самые понтовые шторы висят на окнах. Глядишь, к следующему ремонту приоритеты чуть чуть изменятся.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.1.2016 Пользователь №: 47802 ![]() |
Ну при таком раскладе и при таком отношении к ремонту предлагаю все оставить как есть. И каждый раз перетыкая вилки в розетках предлагаю думать, а какого хрена вами были куплены обои по полтора косаря за рулон, которые придется менять не позже, чем обои по 300 руб. за рулон, и при этом было скроено 4-6 тыс. за работу электрика и 3-4 тыс. на материалы. И какого лешего оставлен древний гнилой алюминий, зато самые понтовые шторы висят на окнах. Глядишь, к следующему ремонту приоритеты чуть чуть изменятся. Ваш комментарий тоже очень ОЧЕНЬ полезный, уже стало лучше! Розетки начали сами появляться на кухне в нужном месте. Что такое. Просишь помощи, а в ответ только шутки и не понятные комментарии. То что о проводке я не позаботился до ремонта - тут конечно полностью моя вина, а какие у меня шторы и обои это знаете ли вас не касается. Я хоть презервативы на стены наклею. Вам что с этого? Первым это тут предложили Вы... ![]() Нет таких рекомендаций в нормативной литературе. puneside, для справки. Алюминий в проводке жилых и общественных зданий запрещён, кроме питания линий инженерного оборудования и магистралей от 16 мм2. Вас спрашивали (когда речь о сечении шла) о том, что переделывали на кухне... ибо про неё вроде вопрос был. Да я понял, что сечение вас очень интересует, но не могу ответить на этот вопрос... Дом построен был в 1981 году. И какие провода проложили на кухню, такие там и сейчас под бетоном проходят. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Просишь помощи, а в ответ только шутки и не понятные комментарии. Блин, сорри.... Вы обратились на технический форум, а не в социальную службу техподдержки домашних мастеров. А посему и от нелестных комментов не застрахованы. Что конкретно делать, Вам уже предложили, коль штрабить стены не намерены: 1 - оставьте, как есть, но пользуйтесь с осторожностью и с учётом максимальных нагрузок в соответствии с сечением проложенных линий (как там проложено, нам не ведомо... непосредственно про проводку партизан ни слова не сказал даже под пытками...) 2 - проложите дополнительные линии в кухонную зону в кабель-каналах и в электротехнических плинтусах. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.1.2016 Пользователь №: 47802 ![]() |
Спасибо...
Можно еще вопрос из серии "Чайник у микрофона..." 1) Какой кабель прокладывать? (сечение?) 2) На какой автомат подключать (16,25, 32?) Это я сейчас говорю о варочной поверхности отдельно. Духовку ведь можно будет подключать к тому что уже есть?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
На варочную поверхность (до 6кВт) не менее 3*4 под АВ 25А (на грани фола 32А) ВВГнгLS.
ЗЫ. Не стоит полностью цитировать предыдущее сообщение. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.1.2016 Пользователь №: 47802 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |