Приветствую!

Назрел интересный вопрос. Прокладывается кабельная линия кабелем ВВГ 4*95, протяженность 100 метров. Подключение кабеля в КТП 630/10/0,4 , где будет установлен аппарат защиты на этот кабель ( автомат). Далее этот кабель заходит в щит, где через рубильник(для видимого разрыва) к нему подсоединяются другие автоматы потребителей.

Организация, которая собирает щит, указывает на то, что кабельные линии длинной более 12 метров должны защищаться с двух сторон автоматическими выключателями и рубильник ставить не уместно, причем пункты из ПУЕ не привели по моей просьбе. Я полистал - пунктов таких не нашел...

Что скажете, господа ?


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 25.12.2015, 22:43
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Тут еще вопрос терминологии. Если на другой стороне у вас какое-то здание(общественное или жилое), то для приема электроэнергии предусматривается вводное (вводно-распределительое) устройство. Согласно ПУЭ
Цитата
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

Если это производство и КТП питает распределительный щит, то можно и рубильник на вводе (или выключатель нагрузки). Никаких требований о защите с двух сторон нету. Распределительные линии могут защищаться и предохранителями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bodryi
сообщение 25.12.2015, 23:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Цитата(Pantryk @ 25.12.2015, 21:43) *
Тут еще вопрос терминологии. Если на другой стороне у вас какое-то здание(общественное или жилое), то для приема электроэнергии предусматривается вводное (вводно-распределительое) устройство. Согласно ПУЭ

Если это производство и КТП питает распределительный щит, то можно и рубильник на вводе (или выключатель нагрузки). Никаких требований о защите с двух сторон нету. Распределительные линии могут защищаться и предохранителями.


Будет питаться распределительный щит, от которого просто запитано оборудование - греющие кабели.

Спасибо за пояснение в трактовке!


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:37
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены