Приветствую!
Назрел интересный вопрос. Прокладывается кабельная линия кабелем ВВГ 4*95, протяженность 100 метров. Подключение кабеля в КТП 630/10/0,4 , где будет установлен аппарат защиты на этот кабель ( автомат). Далее этот кабель заходит в щит, где через рубильник(для видимого разрыва) к нему подсоединяются другие автоматы потребителей. Организация, которая собирает щит, указывает на то, что кабельные линии длинной более 12 метров должны защищаться с двух сторон автоматическими выключателями и рубильник ставить не уместно, причем пункты из ПУЕ не привели по моей просьбе. Я полистал - пунктов таких не нашел... Что скажете, господа ? -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Тут еще вопрос терминологии. Если на другой стороне у вас какое-то здание(общественное или жилое), то для приема электроэнергии предусматривается вводное (вводно-распределительое) устройство. Согласно ПУЭ
Цитата 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях. Если это производство и КТП питает распределительный щит, то можно и рубильник на вводе (или выключатель нагрузки). Никаких требований о защите с двух сторон нету. Распределительные линии могут защищаться и предохранителями. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 ![]() |
Тут еще вопрос терминологии. Если на другой стороне у вас какое-то здание(общественное или жилое), то для приема электроэнергии предусматривается вводное (вводно-распределительое) устройство. Согласно ПУЭ Если это производство и КТП питает распределительный щит, то можно и рубильник на вводе (или выключатель нагрузки). Никаких требований о защите с двух сторон нету. Распределительные линии могут защищаться и предохранителями. Будет питаться распределительный щит, от которого просто запитано оборудование - греющие кабели. Спасибо за пояснение в трактовке! -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |