Georg III
сообщение 12.12.2007, 22:49
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 11.12.2007
Пользователь №: 10029



1. Я понял, что рулетка с автоматами, но в ЩЭ стоят старые автоматы. Вероятнее всего, они отключатся не первыми icon_smile.gif Так вердикт какой: стоит ли ставить D, С, B сверху-вниз, или заменить на 20А в ЩЭ и вводной в ЩК?
2. Средняя ветка - это пять! icon_biggrin.gif Убрал лишний icon_lol.gif Два автомата нужно потому, что в ЩЭ старые и не очень-то надежные.
3. "Тут всё завязли... Только обратил внимание, что УЗО другие???" Это ввобще про что? Теряюсь в догадках... icon_redface.gif Или это про то, что УЗО должно быть под защитой автомата в целях их же собственной безопасности (УЗО имеется в виду)?

По-другому, с одним вводным автоматом, я сделать не могу. Соседи снизу так сделали, но пришли ЦОП-щики и сказали: "Быро все переделать назад. Автомата в щите должно быть три, а что после них - нас не волнует". Сумма штрафа не оглашалась, но видимо что-то дали... Вот после этого и у нас в общем холле шмонали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.12.2007, 23:21
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Ставьте первым 20А
2. Закрыто.
3. Не надо так резко картинки менять , не будет каши.
Узо, действительно д.б. под защитой автомата, но не обязательно собственного, но обязательно коммутируемый ток УЗО д.б. не менее тока уставки автомата защиты! Т.е. Автомат 16А значит УЗО 16А (лучше 25), не велика разница в цене, а запас в деле защиты никому не помешает...

"Быро все переделать назад. Автомата в щите должно быть три, а что после них - нас не волнует". И что Вас смущает при таком раскладе? Запитайте всю квартиру от 50А нового автомата, новой проводкой. А две других оставьте для бутафории.
50А= 11 кВт в номинале, а при превышении в 1,45 раза держать будет час.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Georg III
сообщение 12.12.2007, 23:33
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 11.12.2007
Пользователь №: 10029



Ага, спасибо!
Если все же оставить схему питания, то стоит ли после УЗО в правой ветке ставить автоматы на 16А, а УЗО ставить с максимальным током 25А?

Насчет запитать от одного АВ 50А буду еще думать. Но пока хотелось бы выяснить про "трехавтоматную" схему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.12.2007, 23:45
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если оставить схему питания, то про правую ветку.
Что не трогаем: АВ 20А далее 16 А.
Нижний автомат 16А или убираем или ставим 10А, или даже 6А. Если оставляете все три УЗО, то оставьте 16А/10мА, хотя на свет может быть и не ставил, но не знаю ... может у Вас светильники в ванной и С/У на уровне глаз и открытого типа... icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Georg III
сообщение 12.12.2007, 23:59
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 11.12.2007
Пользователь №: 10029



Про УЗО. Так и не понял, стоит между УЗО и нагрузкой еще автомат вставлять? Чтобы при КЗ УЗО не поплохело - все ж штучки тонкие и дорогие icon_smile.gif
Про свет. У меня конечно не на уровне глаз icon_biggrin.gif , но, скажем, в ванной светильник встроен в навесную полку-зеркало с металлическим корпусом. Опасно, да?! icon_smile.gif И еще вот подумал, на кухне светильники люминисцентные встроенные - может их тоже через УЗО подключить, а то не ровен час протечет у верхних? Или напрасная трата денег (не печатаю icon_sad.gif )?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.12.2007, 0:03
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Про УЗО. Они уже защищены впередистоящим автоматом 16А.
Про свет. Оставляем УЗО.
Или напрасная трата денег (не печатаю icon_sad.gif )? Начинайте... печатать icon_smile.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 13.12.2007, 5:47
Сообщение #27


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Цитата
На фото ЩЭ (щита этажного) три автомата - ПАРАЛЛЕЛЬНО! Большой на 50А. Хочу подчеркнуть, что изначально параллельно! Эту схему менять не буду и не могу, т.к. по всей квартире уже идет старая алюминиевая проводка, которую сделали при строительстве дома (ему 20лет). Идут черт знает как в стенах и выходят непосредственно в ЩЭ.
Странно, а мне показалось, что большой в качастве вводного, а пара уже за ним. Бог с ними, ладно, нехай тройная параллель. Тогда следующий вопрос: Вы что, планируете оставлять в работе старую проводку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 13.12.2007, 11:48
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



зеркало темы


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.12.2007, 12:04
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



2Georg III
Если не затруднит, ещё раз повторите:
- что и как у Вас было
- какие провода остаются не тронутыми и их сечение
- какие линие вновь прокладываются и их сечение
- где будут трёхпроводные линии
- ЩЭ - что намерены менять в нём, что оставите "родное", вопрос касается проводников, автоматов и счетчика.

2NickEl
Ну что ж, параллельное обсуждение темы никому вреда не принесёт, только бы автор в советах не запутался...icon_smile.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Georg III
сообщение 13.12.2007, 13:02
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 11.12.2007
Пользователь №: 10029



Как было: три автомата в ЩЭ параллельно: 16А-"свет", 16А-"розетки", 50А-"плита". Никаких "вводных" ни в ЩЭ ни в квартире не было. Вся проводка по квартире стандартная, проложенная при строительстве дома, алюминиевая двухпроводка. На плиту 6мм2 трехпроводка.
Не тронутые провода: вся проводка розеток в жилых комнатах (2,5мм2) и свет в жилых комнатах (2,5мм2).
В ЩЭ поменяю автомат 16А-"свет" на 20А. Вся старая проводка от жилых комнат до автоматов сохраняется, кроме линии на плиту - ее буду менять на новую.
Новые провода (кабели ВВГ) от ЩК:
1. Стиралка кухня - 3х2,5
2. Стиралка ванная + розетка - 3х2,5
3. Водогрей в С/У - 3х2,5
4. Варочная поверхность - 3х6,0
5. Духовка + встроенная морозилка - 3х2,5
6. Розетки кухня + СВЧ - 3х2,5
7. Свет ванная + С/У 3х1,5
8. Свет кухня 3х1,5
9. Свет коридор 3х2,5

ПРО СВЕТ. На кухонный свет (за подвесным металлическим потолком) УЗО ставить?

Остальное перерисовал - http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=399

Цитата(savelij @ 13.12.2007, 12:04) *
2NickEl
Ну что ж, параллельное обсуждение темы никому вреда не принесёт, только бы автор в советах не запутался...icon_smile.gif
Самое плохое, что под разными никами здесь и там советуют одни люди. Советы при этом могут быть разными... icon_smile.gif Имхо, здесь народ более дружественно настроен. Видимо потому, что есть отдельный форум для чайников icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.12.2007, 14:06
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



2Georg III
Схемку вашу распечатал, рассмотрю повнимательнее с учётом всего ранее изложенного.
Про ники. Чтож поделаешь, коль в разное время регистрация прошла. Позняк метаться...icon_smile.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.12.2007, 17:30
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



2Georg III
Если не возражаете, ещё вопросы, не из праздного любопытства, а дела ради.
1. Куда планируете подключить это...
=Не тронутые провода: вся проводка розеток в жилых комнатах (2,5мм2) и свет в жилых комнатах (2,5мм2).=
2. =В ЩЭ поменяю автомат 16А-"свет" на 20А.= Не тот ли это автомат, который не сработал, когда в проводку диском въехали?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Georg III
сообщение 13.12.2007, 18:44
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 11.12.2007
Пользователь №: 10029



1. "Это" подключается на те же три автомата в ЩЭ. Вернее на два: розетки на автомат 16А-"розетки" и свет на автомат 16А-"свет". Так и оставлю без изменения. Т.е. на одну клемму придется два провода, что не есть правильно, т.к. провода разного сечения. Значит буду ставить специальные коммутаторы на два провода.
2. Ага, это тот самый автомат...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.12.2007, 19:38
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



2Georg III
С учётом сказанного в предыдущих сериях... icon_biggrin.gif
- Считаем, что АВ с ЩЭ настолько "задубели", что их можно (допущение) в Вашем случае рассматривать как рубильники.
- Если опытным путём (Ваш практический опыт, описанный в другом форуме) было установлено, что водогрей и СМ прекрасно "уживаются" под одним автоматом 16А, то так и оставляем. Хотя я бы их разделил под свои автоматы.
- Весь свет выделяем под отдельный автомат 10А, вполне достаточно и в аварийной ситуации не останетесь без света (если выдержит "рубильник" в ЩЭ icon_smile.gif)
- Все УЗО установлены по току АВ, если есть желание увеличьте на шаг вверх, Ваше право.
- УЗО на СМ и свет в ванной 10мА (лучше перебдеть, чем недобдеть...)
Если, что упустил поправьте, доработаем...
[attachment=401:___2_.doc]
Можете выложить на mastercity.ru, покритикуем... icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Georg III
сообщение 14.12.2007, 12:52
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 11.12.2007
Пользователь №: 10029



savelij,

Большущее Вам спасибо! В благодарность с меня фото щита по окончании монтажа icon_biggrin.gif
Вроде все отлично, только Вы зря на схеме указали "розетки квартиры" и "свет в квартире", т.к. чтобы мне это завести в ЩК, нужно будет тянуть провод из ЩЭ, а потом обратно icon_confused.gif Лучше я заменю один автомат на 16А - "розетки". Второй АВ 16А - "свет", как уже обсуждалось, будет заменен на 20А. Сейчас еще посмотрю и если это окончательный вариант, то начну думать, как размещать УЗО и автоматы в ЩК.

PS: щас выложу на сити
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 14.12.2007, 13:05
Сообщение #36


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата
Самое плохое, что под разными никами здесь и там советуют одни люди. Советы при этом могут быть разными... Имхо, здесь народ более дружественно настроен. Видимо потому, что есть отдельный форум для чайников

у меня лично ники на обоих форумах одинаковы icon_smile.gif здесь действительно более дружественный настрой icon_smile.gif
а разделения вопросов на подгруппы форуму мастерсити.ру действительно не достаёт , но это можно понять , учитывая различные специфики того и данного форума icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.12.2007, 16:05
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Georg III @ 14.12.2007, 11:52) *
... Вы зря на схеме указали "розетки квартиры" и "свет в квартире", т.к....

Тем не менее укажите на схеме эти группы... превентивная мера для исключения возможных вопросов. icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 14.12.2007, 20:35
Сообщение #38


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Фиг знает, ребят, намолотили проект целой подстанции. Стоимость-то прикидывали?

Мнение Саши Петрова © -
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
Прикрепленное изображение
996 x 594 (14.52 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.12.2007, 21:15
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(AlexPetrov @ 14.12.2007, 19:35) *
Фиг знает, ребят, намолотили проект целой подстанции. Стоимость-то прикидывали?
Мнение Саши Петрова © -

Всё гениальное - просто?
В типовых проектах на жилые дома, как правило, так и поступают. Но собственники почему то желают разделить группы по-максимуму и, честно говоря, не вижу в этом ничего страшного, когда позволяют габариты квартиры, выделенная мощность и ... средства.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 16.12.2007, 11:29
Сообщение #40


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
вообще то УЗО устанавливаются до автоматов и выбираются номиналом больше , чем автомат , например , если автомат на 32А , то перед ним ставится УЗО минимум на 40А

Почему?
УЗО до автомата - понятно: чтобы токи КЗ не шли по УЗО.
Почему ток на порядок больше?


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения