Определение резерва мощности , Как определитьрезерв мощности одно и двух трансформаторных ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Определение резерва мощности , Как определитьрезерв мощности одно и двух трансформаторных ТП |
21.12.2015, 8:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2015 Пользователь №: 47647 |
Уважаемые господа!
Имеются электруустановки: двух и одно трансформаторные ТП. Например 2х630 Подключенная заявленная мощность 300 кВт Потребляемая максимальная мощность за последние n-лет 120 кВт Выданы дополнительно техусловия на присоединение в сумме на 250 кВт. Как определить имеющийся резерв по данной ТП? |
|
|
|
|
21.12.2015, 19:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
630-120-250 пока что так, а как включите 250 будет корректировка
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.12.2015, 3:13
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2015 Пользователь №: 47647 |
630-120-250 пока что так, а как включите 250 будет корректировка 630 в кВА, потребление в кВт, потребители 10 % -2 категори НЭС, 90% -3, + допустимая перегрузка трансформатора 10%, + коэфициент одновременности..... Хотелось бы увидеть нормативку по данной теме. Тем более, что заявители будут подключаться в течении 0,5 - 1 года, а на полную мощность могут выйти не сразу, а через несколько лет. А желающих подключиться по ВЛ СИП (коттеджи) еще три с половиной десятка (пока), которые расположены на расстоянии 200-1000 м. Поэтому знать сейчас необходимо и для проекта ВЛ СИП, дабы напряжение в конце линии при подключении потребителей в будущем соответствовало требованиям. Да, с2н5он, по моему в Вашей цитате запятая не на месте. Сообщение отредактировал VladimirCDS - 22.12.2015, 3:25 |
|
|
22.12.2015, 7:24
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для начала определитесь Вам нужна резервная фактическая или расчетная
спс про зпт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
22.12.2015, 9:25
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата Поэтому знать сейчас необходимо и для проекта ВЛ СИП, дабы напряжение в конце линии при подключении потребителей в будущем соответствовало требованиям. Для этого рассчитывается падение напряжения на ВЛ исходя из нагрузки и протяжённости линии. |
|
|
22.12.2015, 13:25
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Без расчетов скажу, 1000 метров для 0,4 кВ много.
Сообщение отредактировал Sinus - 22.12.2015, 13:26 |
|
|
23.12.2015, 9:25
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2015 Пользователь №: 47647 |
для начала определитесь Вам нужна резервная фактическая или расчетная Нужна нормативная, т.е. принцип определения, чтобы на основании исходных данных, разные люди получали один ответ. Устроит локальный документ сетевой организации по данной теме. Для этого рассчитывается падение напряжения на ВЛ исходя из нагрузки и протяжённости линии. Рассчет сделать не проблема, главное знать, сколько потребителей и от какой опоры можно будет запитать в будущем. Без расчетов скажу, 1000 метров для 0,4 кВ много. Если на расстоянии 1000 м подключить 100 кВт, то 1000 м. это много, а если на каждой опоре с 1 по 9 подключить по 10 кВт и на последней 20-ой еще 10, то вполне приемлемо. И все же на основании исходных данных попробуйте определить и озвучить результат, ибо муниципалитет не хочет создавать инфраструктуру (обеспечение электроэнергией выделенных участков) а открытым текстом говорит; Ваши электроустановки в трехсотметровой доступности от 4-х участков, поэтому будте добры довести электроэнергию да границы участка, а когда доведете, то в трехсотметровой доступности окажутся еще несколько участков, и так все участки. Поэтому, если нормативно резерва для ближайших 4-х участков не хватает, есть основание сразу запроектировать МТП в центре будущего поселка. |
|
|
|
|
23.12.2015, 14:23
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Если на расстоянии 1000 м подключить 100 кВт, то 1000 м. это много, а если на каждой опоре с 1 по 9 подключить по 10 кВт и на последней 20-ой еще 10, то вполне приемлемо. Да, я знаком с расчетом момента мощности. Но, 1 км для 0,4 кВ это много. Цитата И все же на основании исходных данных попробуйте определить и озвучить результат, ибо муниципалитет не хочет создавать инфраструктуру Муниципалитет, или кто там у вас застройщик , или гарант, должны/обязаны обеспечить у каждого потребителя (нынешнего и будущего) поставку /доставку энергии согласно ГОСТ. Посему, выдавая ТУ и ТЗ они обязаны точно знать количество(мощность) потребителей, ОНИ должны учитывать расположение потребителей (с учетом будущей застройки (кадастровая палата). При планировке поселений ОНИ должны учитывать "коридоры" для электроснабжения, связи, фекальной канализации, дорожной сети.......... Блин, наболевшая тема........ |
|
|
23.12.2015, 15:29
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
думаю, что на 4 участка хватит, так что решайте сами, я бы воткнул дополнительную ТП
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 18:15 |
|
|
|
|