Счётчик np-523 split+аскуэ+меркурий 201=3500квт , Какой-то бред |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Счётчик np-523 split+аскуэ+меркурий 201=3500квт , Какой-то бред |
14.12.2015, 10:23
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 25469 |
Был у нас случай, когда счетчик (NP515) намотал за неделю порядка 9000кВт, даже чисто теоретически это выглядело не реально, при вводном автомате в 25А, списали на неисправность счетчика. В данном случае, кажется мне, что счетчик поставили б/у, с уже накрученными показаниями.
|
|
|
|
|
14.12.2015, 10:28
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
feren, Я это ещё в сообщении №5 описал.
-------------------- |
|
|
14.12.2015, 10:28
Сообщение
#23
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Ежесуточные показания в аскуэ отсутствуют,не только по нашему участку,расстряние до маршрутизатора большое,у нас показания такие: Вот Вас не должны интересовать начальные показания счетчика. Вы оплачиваете разницу. А в чем считает, в Вт или КВт не понятно. Надо нажать "..." и посмотреть в настройках шаблона. Но вроде, матрица в долях вата считать не умеет... |
|
|
14.12.2015, 10:58
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Вас не должны интересовать начальные показания счетчика. Вы оплачиваете разницу. А в чем считает, в Вт или КВт не понятно. Надо нажать "..." и посмотреть в настройках шаблона. Но вроде, матрица в долях вата считать не умеет... Матрица считает в Ваттах , на шаблоне видно киловатт и два знака после запятой. Проблема явно не тут. -------------------- |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2026, 17:41 |
|
|
|
|