Набросал схему коммутации в щитке. Интересует экспертное мнение и критика.
ДифАвтомат идет на проточник. Часть автоматов (те, которые на свет пойдут) будут не через УЗО, но перерисовывать не стал.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.12.2015, 0:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(k@rdin@l @ 9.12.2015, 20:53) *
Набросал схему...
Вот именно "набросал"... А что критиковать то, качество картинки? Схема то сама где с номиналами и прочим...?
Тут форум электриков, а не художников.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.12.2015, 8:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Разглядел только несколько автоматов 32А подключенных друг за другом, какой в этом смысл?
Ну и на розетку в щитке тоже автомат нужен
И где заземляющий проводник?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
k@rdin@l
сообщение 10.12.2015, 12:40
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.12.2015
Пользователь №: 47528



Перерисовал, добавил номиналы и названия. Один автомат 32А входной, до счетчика (рубильник), после него идет противопожарное узо и не отключаемые линии. Второй автомат 32А как рубильник для отключаемых линий.
Прикрепленное изображение


да, и заземления в хрущевке нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.12.2015, 14:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23146
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



зачем УЗО+автомат (слева), справа ставите диф, а не УЗО+А?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
k@rdin@l
сообщение 10.12.2015, 14:43
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.12.2015
Пользователь №: 47528



Цитата(с2н5он @ 10.12.2015, 14:17) *
зачем УЗО+автомат (слева), справа ставите диф, а не УЗО+А?


Верхнее узо противопожарное на 300мА сразу за ним не отключаемые линии.
УЗО ниже на 30мА, номинал 32А - защита человека от поражения током. Перед ним стоит автомат, чтобы можно было легко обесточить всех потребителей, кроме не отключаемых линий, справа да, дифавтомат 30мА номинал 32А - на проточник, не вижу разници между ним или узо+автомат, просто диф был в наличии.

Сообщение отредактировал k@rdin@l - 10.12.2015, 14:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.12.2015, 16:15
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23146
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на свет 16 А не многовато?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
k@rdin@l
сообщение 10.12.2015, 23:19
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.12.2015
Пользователь №: 47528



Цитата(с2н5он @ 10.12.2015, 16:15) *
на свет 16 А не многовато?


а есть меньше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.12.2015, 0:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



k@rdin@l, конечно есть... тута и тута


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 11.12.2015, 6:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



k@rdin@l, 6 или 10 А ставьте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.12.2015, 11:37
Сообщение #11





Гости






Цитата(k@rdin@l @ 10.12.2015, 12:40) *
... заземления в хрущевке нет.
Ключевое!
На хрена, тогда нужно ... противопожарное УЗО?! (рифму, надеюсь, заметили icon_biggrin.gif )
Если (автор не указал), перед нами два щитка (подъезд + квартира) - схема одна, если щиток общий - другая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 11.12.2015, 15:01
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Обоснуйте
Без заземления не может быть утечек? Или они не могут вызвать пожар?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.12.2015, 9:41
Сообщение #13





Гости






Цитата(FRAER @ 11.12.2015, 15:01) *
Обоснуйте
Без заземления не может быть утечек? Или они не могут вызвать пожар?
Тупой вопрос от чела с "Сообщений: 2428", на форуме электриков ...
Без заземления, утечки могут быть, могут и не быть ... функцию противопожарного в полной мере выполняют и с меньшой величиной (по утечке) ... УЗО.
Без заземления схема с УЗО работает в "шоковом" режиме ... если на пути будет УЗО на 100 - 300 мА ... "шок" превращается в билетик в морг.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.12.2015, 19:48
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



, ну, как видно по картинке, узо не на каждой группе, поэтому "противопожарное" здесь не лишнее
про "шоковое" вообще не понял о чем речь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.12.2015, 22:07
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(FRAER @ 12.12.2015, 19:48) *
про "шоковое" вообще не понял о чем речь

О том, что кто-то должен поучаствовать в создании цепи для тока утечки... а посему "шоковая" терапия ему гарантирована.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.12.2015, 23:50
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



если убрать "противопожарное" узо, лучше станет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
k@rdin@l
сообщение 15.12.2015, 11:06
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.12.2015
Пользователь №: 47528



Щиток один, все в квартире, часть потребителей (условно неотключаемые линии) подключены к противопожарному узо с номиналом тока утечки , т.к там не предполагается контакта человека (сигнализация, видеонаблюдение и т.п, розетка холодильника), вторая часть потребителей заведена через отдельный рубильник с той целью, чтобы при убытии в отпуск можно было обесточить всех потребителей сразу, кроме как уже говорилось, сигналки, наблюдения и холодильника. Здесь все потребители заведены через УЗО с номиналом 30мА, проточник через дифавтомат с тем же номиналом, потребители света не заведены через маленькое УЗО.

И я похоже сам нашел одну ошибку, поправьте, плз, если я вдруг не прав.
Сейчас щиток почти собран, подключена одна лампочка и маленькое УЗО срабатывает постоянно, мое мнение это потому, что фаза берется до маленького УЗО, а ноль после этого же УЗО. в этом ли причина срабатывания маленького УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.12.2015, 11:16
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



k@rdin@l,
Цитата
фаза берется до маленького УЗО, а ноль после этого же УЗО. в этом ли причина срабатывания маленького УЗО?
несомненно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения