Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

СП31-110-2003 Таблица 6.9 , Как трактовать прочерки в таблице 6.9?

Adams
сообщение 7.12.2015, 13:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 17798



Добрый день, форумчане!
Подскажите, как трактовать прочерки в таблице 6.9 (СП31-110-2003) при выборе коэффициенте спроса для сантехнического оборудования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.12.2015, 14:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Adams, обрисуйте конкретнее ситуацию, сколько у вас электроприемников, их мощность, что из них отнесли к сантехническому?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adams
сообщение 7.12.2015, 15:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 17798



Жилой дом (не важно сколько квартир) удельную мощность беру из таблицы 6.1. Согласно приложения к таблице 6.1, п.6 Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку. Насколько я понимаю это насосы ХВС и ГВС ( и не только...). мощность известна, коэф. мощности - тоже, а коэф спроса- нет...
читаем СП далее....
6.8 Расчетная нагрузка линий питания электродвигателей санитарно-технических устройств определяется по их установленной мощности с учетом коэффициента спроса, принимаемого по таблице 6.9.
смотрим таблицу 6.9... у меня 2 насоса, и их мощность менее 10% от суммарной мощности дома. Какой коэф спроса будет у этих потребителей (насосов)? В таблице, на пересечение параметров стоит прочерк... Как его трактовать?
Коэффициент спроса - 1?;
или данную нагрузку не учитывать по причине малого "веса" среди общей мощности?.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.12.2015, 16:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Не то пересечение смотрите, общее количество электроприемников у вас ведь не 2 и не 3, а скорее всего под сотню, вот и берите 0,45 например
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adams
сообщение 8.12.2015, 8:08
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 17798



Во-первых, туда смотрю... это таблица для Кс электродвигателей санитарно-технических устройств (согласно п.6.icon_cool.gif... Какая "сотня" ??? у меня 2 двигателя (насос)
Во-вторых, абстрагируйтесь от конкретных данных... Суть вопроса: Как трактовать прочерки в таблице 6.9?

P.S.: если все-таки не туда смотрю... придумайте исходные данные, чтобы они приводили к "прочеркам" таблицы 6.9 и подскажите какой все-таки коэффициент спроса брать в этом случае?....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.12.2015, 13:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Adams, я считаю что прочерки эти сигнализируют о том что все не однозначно и каждая ситуация должна рассматриваться индивидуально
И еще раз, смотрите вверху таблицы "при числе электроприемников", т е здесь имеется ввиду общее количество, а не только сантехническое/холодильное/кондиционирования.
А вообще если у нас всего два-три электроприемника, я бы брал Кс равным 1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 8.12.2015, 13:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Adams @ 8.12.2015, 11:08) *
Как трактовать прочерки в таблице 6.9?
Как единица.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 20:07