![]() СП31-110-2003 Таблица 6.9 , Как трактовать прочерки в таблице 6.9? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() СП31-110-2003 Таблица 6.9 , Как трактовать прочерки в таблице 6.9? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 17798 ![]() |
Добрый день, форумчане!
Подскажите, как трактовать прочерки в таблице 6.9 (СП31-110-2003) при выборе коэффициенте спроса для сантехнического оборудования? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Adams, обрисуйте конкретнее ситуацию, сколько у вас электроприемников, их мощность, что из них отнесли к сантехническому?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 17798 ![]() |
Жилой дом (не важно сколько квартир) удельную мощность беру из таблицы 6.1. Согласно приложения к таблице 6.1, п.6 Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку. Насколько я понимаю это насосы ХВС и ГВС ( и не только...). мощность известна, коэф. мощности - тоже, а коэф спроса- нет...
читаем СП далее.... 6.8 Расчетная нагрузка линий питания электродвигателей санитарно-технических устройств определяется по их установленной мощности с учетом коэффициента спроса, принимаемого по таблице 6.9. смотрим таблицу 6.9... у меня 2 насоса, и их мощность менее 10% от суммарной мощности дома. Какой коэф спроса будет у этих потребителей (насосов)? В таблице, на пересечение параметров стоит прочерк... Как его трактовать? Коэффициент спроса - 1?; или данную нагрузку не учитывать по причине малого "веса" среди общей мощности?. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Не то пересечение смотрите, общее количество электроприемников у вас ведь не 2 и не 3, а скорее всего под сотню, вот и берите 0,45 например
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 17798 ![]() |
Во-первых, туда смотрю... это таблица для Кс электродвигателей санитарно-технических устройств (согласно п.6.
![]() Во-вторых, абстрагируйтесь от конкретных данных... Суть вопроса: Как трактовать прочерки в таблице 6.9? P.S.: если все-таки не туда смотрю... придумайте исходные данные, чтобы они приводили к "прочеркам" таблицы 6.9 и подскажите какой все-таки коэффициент спроса брать в этом случае?.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Adams, я считаю что прочерки эти сигнализируют о том что все не однозначно и каждая ситуация должна рассматриваться индивидуально
И еще раз, смотрите вверху таблицы "при числе электроприемников", т е здесь имеется ввиду общее количество, а не только сантехническое/холодильное/кондиционирования. А вообще если у нас всего два-три электроприемника, я бы брал Кс равным 1 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |