Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Nail
сообщение 4.12.2015, 16:28
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем, мужики подскажите можно ли у теплого пола замерить сопротивление изоляции мегометром на 500В? Там есть регулятор напряжения не повредится ли при замере?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.12.2015, 16:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А если отключить греющий кабель перед замером, то и вопроса не будет... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.12.2015, 20:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(savelij® @ 4.12.2015, 17:36) *
А если отключить греющий кабель перед замером, то и вопроса не будет... icon_wink.gif

Ну это понятно фазу от автомата, и ноль соответственно. Конечно фазу ноль отключу, и эти концы закорочу, потом можно смело мерить?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.12.2015, 20:40
Сообщение #4





Гости






Цитата(Transformator @ 4.12.2015, 16:28) *
Привет всем, мужики подскажите можно ли у теплого пола замерить сопротивление изоляции мегометром на 500В? ...

Век живи, век учись, дураком помрёшь! Возник вопрос: а почему "замерить сопротивление изоляции мегометром на 500В"? Если рассматривать тёплый пол как электропроводку - следует мерять на 1000 В. Как нагревательный элемент, нашёл только по аналогии с электроплитой в ПТЭЭП, там тоже меряется на 1000 В. Может эта информация есть у производителей, Кто сталкивался?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.12.2015, 21:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость сочувствующий @ 4.12.2015, 21:40) *
а почему "замерить сопротивление изоляции мегометром на 500В"?

Да это я так не для протокола в щадящем режиме, и 100 В бы подал да в имеющемся мегере есть только 500, 1000, 2500. В общем знакомые пожаловались УЗО отключается на теплый пол, вот я и хочу проверить сопротивление изоляции.

Цитата(savelij® @ 4.12.2015, 17:36) *
А если отключить греющий кабель перед замером, то и вопроса не будет... icon_wink.gif

все, понял, нужно отсоединить не от автомата, а от сюда.

Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 62%
Прикрепленное изображение
690 x 539 (43.16 килобайт)
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.12.2015, 21:28
Сообщение #6





Гости






Цитата(Transformator @ 4.12.2015, 21:15) *
Да это я так не для протокола в щадящем режиме, и 100 В бы подал ...

Спасибо, понял. Но вопрос меня зацепил.
Вернуться в начало страницы