ЛЕША
сообщение 2.12.2015, 14:17
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Занимаемся ремонтом трансформаторов, включая перемотку. Ну и испытания-измерения
Делаю всё из вышеперечисленного, так как бывали очень курьёзные случаи..... А если ремонтный транс. выдают за новый? Тоже было....
Сопротивление изоляции-Кабсорбции (не менее 1,3) прибор Е6-24.
Отбор масла на пробой.
Оммическое измеряю Витком. Были случаи, что ПБВ в прмежуточном положении стоит (кто-то покрутить захотел)!!!! Как не измерять?
Ктрансформации - в УАЗке трёхфазный генератор 7,5кВА. Приборы стрелочные Э...
При необходимости досыпаю индикаторный силикагель.
Работаю в частной конторе, поэтому надо "держать марку".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.12.2015, 14:22
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Согласен с вами, странно только что ПУЭ указывает только сопротивление изоляции для до 630 кВА.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.12.2015, 14:28
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Раньше трансформаторы делались на серьёзных заводах и там проходили все испытания, включая испытания напряжением 400Гц 800В (есть у нас такой генератор)
Поэтому по привозу на монтаж и требовалось только изоляцию и условия включения проверить.
Они и работают десятилетиями.
А теперь.......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.12.2015, 14:45
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ЛЕША @ 2.12.2015, 15:28) *
Раньше трансформаторы делались на серьёзных заводах и там проходили все испытания, включая испытания напряжением 400Гц 800В (есть у нас такой генератор)
Поэтому по привозу на монтаж и требовалось только изоляцию и условия включения проверить.
Они и работают десятилетиями.
А теперь.......

Нам часто приходится трансы перевозить с участка на участок (запитываем городок строителе из вагончиков), здесь наверно тем более нужно все проверять включая высоковольтные испытания, как считаете?

Цитата(ЛЕША @ 2.12.2015, 15:28) *
Поэтому по привозу на монтаж и требовалось только изоляцию и условия включения проверить.

Правильно ли я понимаю "условия включения" - это транс на 6 кВ не должен быть включен на 10 кВ?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.12.2015, 14:53
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



1. Скорее да. Приходилось видеть трансформаторы с открученными шпильками, стягивающие ярмовую балку, и болтами крепления активной части (распорки)
2. Это вот:
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 69%
Прикрепленное изображение
839 x 524 (28.81 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.12.2015, 15:33
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость сочувствующий @ 2.12.2015, 10:17) *
А не из условий ли параллельной работы трансорматоров "растут ноги" этого вопроса?
НЭТ при этих условиях другой ишак.


Цитата(ЛЕША @ 2.12.2015, 14:53) *
1. Скорее да. Приходилось видеть трансформаторы с открученными шпильками, стягивающие ярмовую балку, и болтами крепления активной части (распорки)
2. Это вот:
Можно 10ку включить на 6 ку с трудом и затратами, но этот вариант не рассматривается.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.12.2015, 15:38
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(ez81 @ 2.12.2015, 19:33) *
Можно 10ку включить на 6 ку с трудом и затратами, но этот вариант не рассматривается.
НЭТ при этих условиях другой ишак.
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Это нестандартная ситуация.


Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.12.2015, 15:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.12.2015, 7:10
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ez81 @ 2.12.2015, 15:33) *
НЭТ при этих условиях другой ишак.


Можно 10ку включить на 6 ку с трудом и затратами, но этот вариант не рассматривается.

Ну и как тогда понимать "Условия включения?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.12.2015, 13:36
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Transformator, а из таблички выше не понятно?
Или доверия нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.12.2015, 14:13
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ЛЕША @ 3.12.2015, 14:36) *
Transformator, а из таблички выше не понятно?
Или доверия нет?

По моему условия прописанные в приведеной вами таблице выше, не ко всем трансформаторам можно применить, к примеру а1, и б1 как можно применить к ТМГ, где нет расширительного бачка, и пробивное напряжение масла в ТМГ не узнаем.
В общем мое мнение что эта табличка не подойдет.
Под условиями включения, я понимаю так, это соответствие напряжения трансформатора с питающей сетью. Возможно я ошибаюсь, поэтому и спрашиваю.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.12.2015, 14:33
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Transformator @ 3.12.2015, 18:13) *
и пробивное напряжение масла в ТМГ не узнаем.

А почему? Отбор также производится с нижней точки.
Есть книга по наладке оборудования, там это прописано, про условия. И не в одной книге.
Сфотографирую страницы, а пока вот:
Пожалуйста:

Сообщение отредактировал ЛЕША - 3.12.2015, 14:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.12.2015, 14:39
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ЛЕША @ 3.12.2015, 15:33) *
А почему? Отбор также производится с нижней точки.
Есть книга по наладке оборудования, там это прописано, про условия. И не в одной книге.
Сфотографирую страницы, а пока вот:
Пожалуйста:

Спасибо, только не понятно "отношение С2/ С50", что это за отношение.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.12.2015, 14:48
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Это отношение ёмкость/частота.
Например:
А вот, например, про условия включения:
Условия включения:

Сообщение отредактировал ЛЕША - 3.12.2015, 14:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.12.2015, 15:22
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ЛЕША @ 3.12.2015, 15:48) *
Это отношение ёмкость/частота.
Например:
А вот, например, про условия включения:
Условия включения:

Вы для меня просто находка icon_biggrin.gif , еще вопрос: коэффиц. абсорбции должен быть не менее 1,3. а если меньше то нужна сушка? где об это можно почитать?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.12.2015, 15:35
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Transformator @ 3.12.2015, 19:22) *
коэффиц. абсорбции должен быть не менее 1,3. а если меньше то нужна сушка? где об это можно почитать?

Это перекликается с "Условиями включения". ПТЭЭП прил.3, табл.2 п.2.1
прил.3.1, табл.1
Если честно этот Кабс. скользкая вещь. Бывает транс. в эксплуатации, Uном=10кВ, изоляция R60 - 10000 МОм, пробой масла - 50-60кВ а Кабс. 1.
Говорим Заказчику. Всегда оставляют в работе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.12.2015, 18:18
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ЛЕША @ 3.12.2015, 16:35) *
1) Это перекликается с "Условиями включения".
2) Если честно этот Кабс. скользкая вещь. Бывает транс. в эксплуатации, Uном=10кВ, изоляция R60 - 10000 МОм, пробой масла - 50-60кВ а Кабс. 1.

1) Смотри как по этому поводу написано в ПУЭ:
1.8.16. Силовые трансформаторы,
1. Определение условий включения трансформаторов.
Следует производить в соответствии с указаниями завода-изготовителя..
Я почитал сейчас несколько руководств по эксплуатации трансформаторов в надежде найти там условия включения, и ни чего такого не нашел.
2) Нам преподавали, когда Кабс меньше 1,3 тогда изоляцию нужно сушить, а если Кабс больше 2,0 тогда нужно увлажнить (чушь какая то, но сказано было именно так), а где источник информации не знаю.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.12.2015, 2:50
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Об увлажнении не читал. А из практики:
Активная часть после сушки (в сушильной камере) и после остывания, заливается свежим маслом.
Сразу измерения бесполезно проводить, так как масло содержит много "пузырьков воздуха".
После 1-2 суток отстоя и соответственно выхода воздуха, К абс. достигал 3. На 1000кВА был максимум 4,2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения