Испытание трансформаторов , до 630 кВА

Nail
сообщение 1.12.2015, 8:28
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. В ПУЭ 1.8.16 п.12. Фазировка трансформаторов. Должно иметь место совпадение по фазам.
*
Подскажите как проверить.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.12.2015, 10:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



220 на ВН и проверяете


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 1.12.2015, 12:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



В смысле? одну фазу что ли, типа АВ и ав?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.12.2015, 12:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не занимался, но если правильно понял, речь о фазировке ВН и НН по фазам, то в этом случае, да, хоть одну, хоть все три фазы подавайте
типа Аа Вв Сс


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 1.12.2015, 14:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(с2н5он @ 1.12.2015, 12:13) *
не занимался, но если правильно понял, речь о фазировке ВН и НН по фазам, то в этом случае, да, хоть одну, хоть все три фазы подавайте
типа Аа Вв Сс

Так можно?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 1.12.2015, 15:35
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



УВас два трансформатора на ТП и их нужно сфазировать? Или как не понял.

Сообщение отредактировал rosck - 1.12.2015, 15:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 1.12.2015, 15:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(rosck @ 1.12.2015, 15:35) *
УВас два трансформатора на ТП и их нужно сфазировать? Или как не понял.

Нет у меня один транс.
1.8.16. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки)
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп.1, 2 (только сопротивление изоляции), 11-14.
1. Определение условий включения трансформаторов.
2. Измерение характеристик изоляции.
6. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов

12. Фазировка трансформаторов. Должно иметь место совпадение по фазам.*
Честно сказать я и сам не пойму что тут от меня требуется если имеем трехфазный транс ТМГ-400.
Здесь я так понял речь идет об одном трансформаторе и о соответствии фазы "А" фазе "а"

Сообщение отредактировал Transformator - 1.12.2015, 15:56


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 1.12.2015, 16:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Ну обычно трансы между собой фазируют. Не понял что Вы собираетесь фазировать. Первичку относительно вторички. Так выводы одноименых фаз стоят напротив. Или есть сомнения? Ну тогда нужно Высокую сторону объеденять с низкой и дать 220в на высокую сторону. Обмотки соеденены последовательно от того как сложится или отнимится напряжение низкой и высокой стороны можно судить о том правильно фазы выведены или нет. А проще двух лучевым осциллографом.

Сообщение отредактировал rosck - 1.12.2015, 17:08
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.12.2015, 18:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно и так, но не проще подать просто фазу на А, на низкой проверять


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 1.12.2015, 19:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Наверное можно. Я как то из далека зашел. Работал с тиристорными регуляторами много шишок набил на фазировке. Но так ни когда не делал. Нужно будет попробовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.12.2015, 19:05
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



порывшись на просторах интернета и почесав репу, все-таки меняю мнение, думаю речь о фазировке 2-х трансов, тем более в ПУЭ звучит трансформаторов


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 1.12.2015, 19:20
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Ну и я думаю зачем его фазировать если он с завода идет уже сфазированым. Да и при ремонте вывод вывести не туда не получиться. Другое дело ТП где два трансформатора с возможностью параллельной работы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.12.2015, 2:45
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Трансформатор подключен шинами или кабельной линией. Жилы или шины должны иметь окраску(маркировку). Выводы трансформатора обозначены- АВС.
Пишем протокол фазировки о соответствии расцетки шин с маркировкой выводов трансформатора.
Всё! Вопросов не было никогда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.12.2015, 10:03
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(с2н5он @ 1.12.2015, 20:05) *
порывшись на просторах интернета и почесав репу, все-таки меняю мнение, думаю речь о фазировке 2-х трансов, тем более в ПУЭ звучит трансформаторов

Не могу с вами согласится однозначно, т.к. в ПУЭ есть такой пункт и как тогда его понимать?

1.8.16. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп.1, 2 (только сопротивление изоляции), 11-14.
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 1,6 МВ·А испытываются по пп.1,
1. Определение условий включения трансформаторов.
*Что здесь тоже что ли речь идет о двух и более трансформаторах.
*
Все таки я склоняюсь больше, что нужно проверить соответствие высокой и низкой



--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.12.2015, 10:17
Сообщение #15





Гости






А не из условий ли параллельной работы трансорматоров "растут ноги" этого вопроса?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.12.2015, 10:30
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость сочувствующий @ 2.12.2015, 11:17) *
А не из условий ли параллельной работы трансорматоров "растут ноги" этого вопроса?

Нет здесь речь идет об испытании трансформатора.

Цитата(с2н5он @ 1.12.2015, 19:46) *
можно и так, но не проще подать просто фазу на А, на низкой проверять

Здесь вы имеете в виду это?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.12.2015, 10:52
Сообщение #17





Гости






Цитата(Transformator @ 2.12.2015, 10:30) *
Нет здесь речь идет об испытании трансформатора.
...

Да не совсем об испытании, а о нормах приёмо-сдаточных испытаний, т.е. о нормах испытаний при вводе трансформаторов в эксплуатацию. Вот здесь и требуется фазировка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.12.2015, 11:11
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость сочувствующий @ 2.12.2015, 11:52) *
Да не совсем об испытании, а о нормах приёмо-сдаточных испытаний, т.е. о нормах испытаний при вводе трансформаторов в эксплуатацию. Вот здесь и требуется фазировка.

Хорошо бы если именно так, было бы на много проще. Написал бы что фаза "А" кабеля (ну или шины) соответствует фазе "А" трансформатора, ну что то уж совсем все просто.А если мы испытываем транс до установки в КТП, стоит он на улице или в цеху, что тогда в этом пункте будем писать?

Сообщение отредактировал Transformator - 2.12.2015, 11:13


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.12.2015, 11:32
Сообщение #19





Гости






Цитата(Transformator @ 2.12.2015, 11:11) *
...А если мы испытываем транс до установки в КТП, стоит он на улице или в цеху, что тогда в этом пункте будем писать?

"стоит он на улице или в цеху" - провели те испытания, которые возможно выполнить в этих условиях, ставите трансформатор на место, тут и проверяете фазировку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.12.2015, 11:43
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость сочувствующий @ 2.12.2015, 12:32) *
провели те испытания, которые возможно выполнить в этих условиях,

Здесь тоже интересно, ПУЭ допускает до 630 кВА если это ТМГ только сопротивление изоляции.
Но лично мне этого кажется не достаточно, чтобы сделать вывод о соответствии не хватает: коэффициента трансформации, сопротивление обмоток постоянному току, высоковольтные тоже желательно бы.
Мы кстати в основном такие испытания всегда проводим не смотря на то что ПУЭ говорит достаточно только сопротивление изоляции.
*
Есть здесь еще испытатели? Как вы делаете?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения