Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Виктор Петрович_*
сообщение 27.11.2015, 15:50
Сообщение #1





Гости






Установили отдельный эл.счетчик матрица NP73L.3-5-2 с 3- мя тр-р тока 200/5 Активную мощность показывает, Реактивную показывает, а суммарная энергия (А+) стоит на одном месте и не изменяется. Наличие фаз показывает. Каковы причины и как исправить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 27.11.2015, 18:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654




Должно меняться Активная импорт.
Дайте Ваш OBIS код (суммарная энергия (А+))


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виктор Петрович_*
сообщение 30.11.2015, 13:23
Сообщение #3





Гости






После включения показывает АРР 7.0.27 потом сменяетя экран и показания А+2,42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
feren
сообщение 30.11.2015, 15:00
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 25469



Возможно схема собрана не правильно и вместо активной энергии считается реактивная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 30.11.2015, 18:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(feren @ 30.11.2015, 14:00) *
Возможно схема собрана не правильно и вместо активной энергии считается реактивная.

Хочу себе такую схему включения!!!
Поделитесь?

У вас неправильно сконфигурирован дисплей.
Дайте обис код а+


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tu160
сообщение 1.12.2015, 8:03
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 44763



Цитата(Виктор Петрович @ 27.11.2015, 15:50) *
Установили отдельный эл.счетчик матрица NP73L.3-5-2 с 3- мя тр-р тока 200/5 Активную мощность показывает, Реактивную показывает, а суммарная энергия (А+) стоит на одном месте и не изменяется. Наличие фаз показывает. Каковы причины и как исправить.

Проверьте расключение трансформаторов тока. У нас монтеры 3 раза ездили проверяли, клялись, что все хорошо подключили, не первый же раз... Active Export росла, а Active Import стояла на месте. Мастер не съездил, проверил, исправил - всё нормально стало.

Удобно создать шаблон в СИМС-е:
дата/время, адрес, номер... активка импорт, активка экспорт, реактивка импорт, реактивка экспорт.

Сообщение отредактировал Tu160 - 1.12.2015, 8:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
feren
сообщение 1.12.2015, 8:23
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 25469



Цитата(yuoras @ 30.11.2015, 18:18) *
Хочу себе такую схему включения!!!
Поделитесь?


Виноват, экспорт конечно)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 7.3.2016, 11:01
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Для обычного бытового потребителя мы всегда учитываем общий показатель (это сумма импорт, экспорт) по аналогии с прежними версиями
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 19.7.2016, 17:25
Сообщение #9





Гости






Прошу дать разъяснение о том, мог бы оказаться, счетчик электрической энергии «Энергомера ЦЭ6807П», 2006 г. в., непригодным к применению по причине скачков напряжения в сети, аварийного отключения подачи электроэнергии гарантирующим поставщиком (сетевой организацией) и, после него, включением подачи электроэнергии гарантирующим поставщиком (сетевой организацией)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.7.2016, 17:53
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23057
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



мог бы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2025, 11:18
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены