atrrax
сообщение 30.11.2015, 10:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 47408



Сначало выбивало автомат под номером 1, свет в коридоре и розетки, все розетки были проверенны и все лампочки выкручены, не помогла так и вышибает, то первый автомат, а бывает и месте с общим выбивает что весь дом обесточиваеться.

Но сегодня ночью случилась вторая беда, начал выбивать автомат под номером 2, это разетка на два котла для отопления, я подумал что чтото с котлами, котлы из разетки вытащил включаю автомат, через секуд 5-10 бах автомат выбило, оче6нь похоже на проблему с автоматом номер 1 на фото

КЗ пробовал проверить по статье, мультиметром сопротивление, циферка 1 горит якобы кз нету

Что это ваще такое и где копать? ща холодно на улице нужно отопление, кинул на котлы удлинитель покачто.

у нас частный дом, и когда пытаешься включить автомат номер 1 то порой выбивает автомат и общий, и даже тот который на улице на столбе откуда идут провода в дом.

Сообщение отредактировал atrrax - 30.11.2015, 10:25
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 30.11.2015, 10:43
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



atrrax,
Это КЗ однозначно.
На первом автомате не видно сколько отходит проводов,а на втором автомате откинуть один провод,если выбивает подключить второй провод,а первый откинуть.Пробовать при отключенном первом автомате

Нужно смотреть коробки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 30.11.2015, 11:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Короткое замыкание. Если быть точнее - пробой изоляции. Гдето, что то слишком рядом между собой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.11.2015, 11:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9245
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Рукожоп Ключница щиток собирала. Если вся проводка так же сделана - жди бОльших проблем.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atrrax
сообщение 30.11.2015, 12:46
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 47408



Про проблемы я уже понял, вся проводка скрытая в стенах ((
а как получается, автомат выведен на розетку, туда не чего не включено, автомат включаешь через минуту чпок вырубило, или провода греются даже если в розетку нечего не вставлено?
реально найти кз не бомбив весь дом? ((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.11.2015, 13:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(atrrax)
а как получается, автомат выведен на розетку, туда не чего не включено, автомат включаешь через минуту чпок вырубило, или провода греются даже если в розетку нечего не вставлено?
Замыкание проводов где-то до розетки, поэтому без разницы, включено что в неё (розетку) или нет.
Цитата
реально найти кз не бомбив весь дом?
Реально! Обратитесь к специалистам....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atrrax
сообщение 30.11.2015, 13:20
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 47408



были тут специалисты из мосэнергосбыт )), почесали репу мы не понимать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.11.2015, 13:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Не удивительно - а при чём тут энергосбыт?
Ищите опытных электромонтажников/ремонтников с соответствующими хотя бы элементарными приборами.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.11.2015, 13:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



atrrax, ищите спецов в своём регионе не для "репу почесать", а для ревизии всей электропроводки и для диагностики.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atrrax
сообщение 30.11.2015, 13:41
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 47408



ясно, тоесть без приборов самому нереально найти кз?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 30.11.2015, 13:54
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(atrrax @ 30.11.2015, 13:41) *
...без приборов...

Попробуйте наощупь после срабатывания автомата. Стена может быть теплой в месте повреждения изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atrrax
сообщение 30.11.2015, 14:14
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 47408



Да вот я попробовал как витас посоветовал, со второго автомата по очереди откинул провода, какой то сразу моментально рубит автомат, а другой кок раз на нужную розетку для котлов идет, она работает не чего не выбивает, проблема узнать куда и на что ваще тот провод идет который выбивает автомат, хотя в доме все работает вроде хоть и откинул пока два провода.

немогу ток понять почему мультиметр не пишит что там замыкание

Сообщение отредактировал atrrax - 30.11.2015, 14:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 30.11.2015, 14:35
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
немогу ток понять почему мультиметр не пишит что там замыкание

замыкание может быть не устойчивое. То оно есть, то его нету
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.11.2015, 16:35
Сообщение #14





Гости






Цитата(atrrax @ 30.11.2015, 14:14) *
...
немогу ток понять почему мультиметр не пишит что там замыкание

Сопротивление изоляции необходимо измерять не мультиметром, а мегаомметром. Вот с измерения сопротивлния изоляции и надо начинать поиск дефекта (ов).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.11.2015, 19:46
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А что означает горение индикатора "А" на счетчике? Авария?

Кстати о птицах.
Отключение автомата через некоторое время, а не "из-под руки" означает срабатывание теплового расцепителя - по перегрузке, а не по КЗ. То есть ток там большой, но всго лишь в несколько раз превышает номинал автомата.

Сообщение отредактировал Roman D - 30.11.2015, 19:55


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atrrax
сообщение 20.12.2015, 15:12
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 47408



Цитата(Roman D @ 30.11.2015, 19:46) *
А что означает горение индикатора "А" на счетчике? Авария?

Кстати о птицах.
Отключение автомата через некоторое время, а не "из-под руки" означает срабатывание теплового расцепителя - по перегрузке, а не по КЗ. То есть ток там большой, но всго лишь в несколько раз превышает номинал автомата.

хм, но раньше то было все ок, нечего из оборудования не добавлялось, раньше хватало, а теперь нет, как так?

Горение лампочки, она на самом деле мигает, чем чаще мигает, тем больше потребляется электричества

Сообщение отредактировал atrrax - 20.12.2015, 15:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения