испытание кабелей с СПЭ , испытание оболочки КЛ с СПЭ, отыскание места повреждения оболочки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
испытание кабелей с СПЭ , испытание оболочки КЛ с СПЭ, отыскание места повреждения оболочки |
27.11.2015, 14:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.11.2015 Пользователь №: 47387 |
Всех приветствую.
Имеется кабельная линия 6 кВ выполненная кабелем ПвПнг LS 1х500/70 уложенным треугольником на кронштейнах в ж/б кабельных лотках. Кабельная трасса трасса проложена в земле. Можно ли считать такую КЛ проложенной на воздухе, и если нет, то как искать место неисправности оболочки такой КЛ. |
|
|
|
15.12.2015, 14:21
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Всех приветствую. Имеется кабельная линия 6 кВ выполненная кабелем ПвПнг LS 1х500/70 уложенным треугольником на кронштейнах в ж/б кабельных лотках. Кабельная трасса трасса проложена в земле. Можно ли считать такую КЛ проложенной на воздухе, и если нет, то как искать место неисправности оболочки такой КЛ. Если считать, что она проложена в воздухе, то как вы узнали что она(оболочка) неисправна. Если она не проходит испытаний, то место акустика найдет. Есть и другие приборы/методы. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
4.7.2016, 9:59
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.7.2016 Пользователь №: 49559 |
Всё зависит от характера повреждения, если чистый ноль, то индукционный метод тебе в помощь. А если пробой можно повторить то волновой способ покажет расстояние, а дальше тот же индукционный или дать побольше и посмотреть где (если конечно возможность есть)
|
|
|